Beiträge von trumpet

    Hallo zusammen,
    es gibt hier schon einige Artikel zum Thema Anker und Shelly.
    Ich komm mit meiner Frage aber leider nicht weiter.

    Daher jetzt halt ein neuer Thread mit der Hoffung auf Erleuchtung durch die Experten hier.

    Meine Anlage:
    4kW peak Trassenüberdachung mit BiFi Agri-PV Modulen, die direkt eine Anker Solarbank 3 E2700 Pro speisen, deren Überschuß dann ins Netz geht.
    Nulleinspeisung, gesteuert mit einem Shelly Pro3EM mit 120A Stromwandler.

    Das Einbinden des Pro3EM in die Anker-App hat alles super funktioniert und das Anker Smart Meter, das als Dreingabe bei der Solarbank dabei war, ist erstmal in der Verpackung geblieben.

    Ich hab mich bald gewundert, weshalb die Anker-App trotz Nulleinspeisung ständig zw. 5-10W ins Netz pumpt und dachte, das liegt vielleicht an irgendwelchen Inkompatibilitäten oder nicht ganz synchroner Datenübertragung oder sowas.
    Ich hatte damals noch keinen PIN für meinen digitalen Zähler um direkt am Verbrauchszähler zu sehen, was geht.
    Also hab ich das Anker Smart Meter doch ausgepackt, zusätzlich eingebaut und in die Anlage integriert um zu sehen wie sich der Speicher damit anstellt.

    Mit dem Anker Smart Meter zeigt die Anker App tatsächlich 0W Einspeisung an (siehe Screenshots anbei)
    Laut Shelly-App wird aber immernoch Leistung aus dem Netz gezogen.

    Inzwischen hab ich die PIN für meinen digitalen Zähler und sehe, dass die Werte aus der Anker-App mit dem Zähler ziemlich übereinstimmen.
    Was also stimmt nicht mit dem Pro3EM?

    Die Messwandler sind mit Sicherheit richtig installiert und ein Werksreset des Pro3EM hat nichts bewirkt.
    Kann es sein, dass die Messwandler ein Problem haben oder irgendwie falsch kalibriert sind?
    Das Ändern des CT-Typs von 120A auf 50A (nur im Webinterface möglich) ändert nichts.

    Ich würde gerne das Pro 3EM behalten, weil es viel mehr Möglichkeiten bietet und ich noch andere Shelly Geräte über Skripte steuern möchte.
    Aber wenn die Werte nicht stimmen...

    Was kann das Problem sein?
    Vielen Dank schonmal für irgendwelche Hinweise.

    Nulleinsteisung mit Anker Smart Meter:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Zeitgleich Shelly-App:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Vielen Dank für deine Antwort apreick

    Ich hab einen Luftentfeuchter in die Energiesteckdose gesteckt - da wo sonst der WR hängt.
    Der Luftentfeuchter hat 630W laut Typenschild.
    Die Energiesteckdose zeigt 360W Verbrauch an. Ok. Kann ja sein, dass der nicht permanent die 630W zieht.
    Das Shelly zeigt auf dieser Phase zeitgleich aber nur 207W Verbrauch an.
    Wenn ich den Luftenfeuchter ausstecke, geht der Verbrauch auf der Phase laut Shelly auf 4W zurück.

    Also irgendwie scheint das Shelly immer nur knapp die Hälfte der eigentlichen Leistung anzuzeigen und zwar in beide Richtungen.

    Nochmal zur Erinnerung:
    Heute Nachmitag laut Energiesteckdose 327W Ertrag vom 400W PV-Modul. Das ist plausibel, da viel Sonne, gute Ausrichtung und kalt.
    Laut Shelly aber nur -175W.

    Gibt's für die Differenz irgendeine Erklärung?

    Das Shelly ist ziemlich neu, die Firmware ist aktuell und es ist korrekt installiert (Phasenfolge).
    Geräteprofil ist dreiphasig
    Phasenkalibrierung? Ich konnte noch keine Phasenkalibrierung durchführen, weil zuwenig Last.
    Wobei die Phasenfolge ja werksseitig kalibriert sein sollte.

    Bin für jeden Hinweis dankbar. :)

    Hallo,
    ich möchte diesen thread mit einer ganz ähnlichen Frage wieder aufgreifen.
    Ich hab ein 400W PV-Modul, das über ein WR und eine Energiesteckdose (ELESION) am Netz hängt.
    Die Energiesteckdose zeigt aktuell 327W Ertrag an.
    Wenn ich den WR ausstecke, hab ich auf der Phase laut Shelly Pro3em ca. 3W Verbrauch. Es hängt da also aktuell sonst kein Verbraucher auf der Phase.
    Also müsste ich auf dem Shelly Pro3em aktuell ja mindestens die ca. -320W sehen, die mein PV-Modul abzüglich der Eigenleistung der Steckdose bringt.
    Das Shelly zeigt auf der Phase aber nur -175W an.
    Die Stromwandler hängen noch vor dem Hauptschalter direkt hinter dem Klemmbaustein der Hauptleitung und die Richtung stimmt auch (-175W).
    Ist klar, dass die Energiesteckdose nicht genau ist aber fast 45% Differenz ist doch etwas arg.
    Was könnte das Problem sein?

    Danke und Gruß