Wo ist denn da der Fehler ?
Grid (Pro3EM Grid): -1,82 kW (grün/negativ) -> Einspeisung ins Netz
PV (Pro3EM PV) 2.07 kW (blau/positiv) -> PV Erzeugung, welche ins Haus geht und was davon nicht verbraucht wird geht ins Netz (siehe Grid Pro 3EM)
Hausverbrauch insofern 2,07 kW (von PV) minus 1,82 kW (Einspeisung) = 250 W - das steht auch in der Raumübersicht Haus 251,38 W
Unknown sind 3,8 kW - wo kommen die her? Überlegt man genauer, ist das der seit langem vorhandene Vorzeichenfehler:
In "Energy By Appliance Type" wird Grid Source als positive Zahl 1,82 kW ausgewiesen (das ist zumindest schon irritierend) - es ist aber Einspeisung (beim Pro 3EM selber korrekt negativ ausgewiesen).
"Generated energy" ist mit 2,07 kW korrekt.
Summe von Grid und Generated: 3,89 kW, abzüglich der beiden andere Verbräuche (Heizung + Other) sind das 3,79 kW gerundet 3,8 kW ausgewiesen als Unknown -> falsch.
Korrekt wäre: Unknown = Hausverbrauch - Heizung - Other = 251,38 W - 44,66 W - 52,9 W = 153,82 W