Letztendlich spielen lediglich die Empfangswerte RSSI am lokalen Ort eine Rolle, nicht unbedingt die Entfernung.
Am besten prüfst du mal die RSSI Werte der einzelnen Shellys: einmal via lokalem WebUI unter http://<shelly-ip> und einmal im Router. Die jeweilige Sicht kann sich durchaus unterscheiden.
-
Am besten prüfst du mal die RSSI Werte der einzelnen Shellys: einmal via lokalem WebUI unter http://<shelly-ip> und einmal im Router. Die jeweilige Sicht kann sich durchaus unterscheiden.
-
Die Wandler sitzen nach dem FI von der Wohnung. Also zwischen FI und LS.
Müssten die nicht vor dem FI sitzen. Also zwischen Zähler und FI?
Normalerweise dürfen die Wandler auch zwischen RCD (FI) und LS sitzen. Da kann man sich nach den Platzverhältnissen richten.
Da du 2 RCD hast müsste man zur Sicherheit prüfen, wo der Einspeisepunkt des RCDs vom BKW liegt. Ggf "übersiehst" du sonst die Einspeisung ins Netz.
-
Gibt es eine Option zum Abschalten der Einspeismessung?
Nein, diese Option gibt es nicht.
müssen wir dann wohl eine Feature-Request an Shelly schicken, nehme ich an?
Du 
-> https://allterco.freshdesk.com/de/support/tic…roposal_archive
-
Herzlich Willkommen bei uns im Forum
-
Was mich trotzdem wundert ist die Anzeige im Shelly. Ich versteh immer noch nicht wieso da kein negativer Wert angezeigt wird.
Das hat ja nichts mit dem Smarten Modus zu tun.
Nein, das natürlich nicht.
Du könntest zur Sicherheit nochmal schauen, ob die Wandler auch im jeweils richtigen Anschluss am Shelly stecken. Das kann man ja beim Messen nicht prüfen.
Am besten wirklich nur drauf schauen - die Steckverbinder und Buchsen für die Wandler sind recht empfindlich.
-
WebUI -> lokales direkt vom Shelly: http://<shelly-ip>
-
Hinzukommt das der Smarte Eigenverbrauch aktiviert ist aber das nicht funktioniert.
Ja, die im Screenshot dargestellten 800 Watt sind der Standard-Erzeuger Wert.
Damit scheinen auch an andere Nutzer Probleme zu haben:
https://akkudoktor.net/t/growatt-noah…ngen/16700/1532
Hier wird über Wifi Probleme diskutiert:
https://www.photovoltaikforum.com/thread/224226-growatt-noah-2000-plug-play-speicher-für-balkonkraftwerk/?pageNo=611
Wenn der Growatt nicht im Netz ist, kann er auch den Shelly nicht auslesen.
-
Mach doch bitte mal eine Skizze, vielleicht hilft uns das weiter.
-
ich habe gelesen das schon im Auslieferungszustand anscheinend der Schaltplan nicht richtig dargestellt
Das trifft nur auf den alten EM3 ohne Pro zu - der wird schon länger von Shelly nicht mehr vertrieben.
wenn ich einen Gesamtverbrauch von ca. 300 Watt angezeigt bekomme undüber den Growatt Noah 2000 ca. 750 Watt einspeise müsste dann nicht eine Phase eine Negative Anzeige haben?
Davon ist erstmal auszugehen.
Mach mal bitte einen Screenshot der Pro 3EM Übersichtsseite und der Growatt App möglichst zeitgleich. Und bitte ein Foto der Installation. Vielleicht sehen wir dann mehr.
Mit Übersicht meine ich das hier:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
Beim Test mit einem shelly, an dem nur N, L und I angeschlossen sind, sind am SW über 180 V zu messen.
Denke, dass der SW Eingang intern wohl (hochohmig) an L liegt. Dann kann ja ein L Signal am SW Eingang
schwerlich ein Schaltsignal auslösen? hat jemand eine Idee, wo der Schalt-/Denk- oder shelly-Fehler liegt?
Erklärung siehe
Beitrag
Alle SW-Eingänge der Shellies und die digitalen Eingänge des
Shelly UNI plus werden mit rd. 34μA aktiviert. Die treibende Spannung beträgt 3V.
Kontaktschonender kann man einen Schalterschluß nicht erkennen…
thgoebel
22. Juli 2025 um 21:09
und
Beitrag
Ein Shelly-Eingang wird nicht mit einer Spannung getriggert, sondern mit Widerstandsänderung bzw. Stromfluß. Wie oben geschildert, fließen 34μA, wenn SW mit L kurzgeschlossen wird. Bei etwa 17μA liegt die Schaltschwelle - kleinere Ströme werden als „Kontakt offen“ bewertet. Die treibende Spannung ist 3V DC.
Leider liegt bei mit Netzspannung versorgten Shellies Klemme L/GND auf dem Potential des Außenleiters; der SW-Eingang (um 3V höher) ebenfalls. Daher muß bei nicht ausreichend für…
thgoebel
23. Juli 2025 um 13:22
-
Link zum Hersteller-Manual
Leider nur zum Hersteller selber - Manuals finde ich da keine:
https://frankever.com/4/6-zone-valve-controller-fk-04x/06x
-
Hinweis Moderation: Unter-Thema Mess-Richtung umdrehen und damit zusammenhängende Beiträge hierin abgetrennt
-
-
Nordie hat einen Shelly 3EM-63W Gen3 - siehe #37
-
Gibt es nicht auch ein RCP befehl mit dem du den Shelly abfragen kannst, ob er selbst ein Update gefunden hat?
/rpc/Sys.GetStatus
->
"available_updates": { ... }
Beispiel:
{
"time": "21:44",
...
"available_updates": {
"beta": {
"version": "1.7.0-beta4"
},
"stable": {
"version": "1.6.2"
}
}
}
Alles anzeigen
-
Vermutlich eine KI Antwort 
-
Nachdem ich die einzelnen EM Bausteine aus der Kachelansicht gelöscht habe, aktualisiert die PV Kachel wieder.
Ich habe das auf einen WD nachvollziehen können (Pro3EM Kacheln für Grid + PV).
Bug ist gemeldet.
-
Jein, der Leistungsfaktor (Power Factor PF) bei Shelly ist nicht gleich dem cos-phi. Beim Pro 3EM z.B. ist der PF immer positiv, selbst wenn die Flussrichtung negativ ist.
Bevor ich mich mit weiteren Erklärungen auf dünnes Eis begebe - thgoebel kann hierzu sicher mehr Expertenwissen liefern.
Sofern man halbwegs in der Materie drin ist, kann man sich auch das hier anschauen / lesen:
https://www.a-eberle.de/wissen/cosphi-…faktor-theorie/
-
Du könntest temporär den AP am Shelly aktivieren, dich mit dem Handy mit dem Shelly verbinden, und die Einstellung dann via lokalem WebUI http://<shelly-ip> durchführen:
https://www.shelly.com/blogs/document…lly-3em-63-gen3
Inputs
- One tactile dome button
- Press and hold for 5 sec to activate Device AP.
- Press and hold for 10 sec to factory reset.
Outputs
- LED indication
- Wi-Fi (varies):
- Blue light if in AP mode.
- Red light if in STA mode, and not connected to a Wi-Fi network.