Auch wichtig: Das muss das gleiche L sein (gleiche Phase), an der auch der Shelly angeschlossen ist.
Beiträge von tvbshelly
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Kalibrierung des Shelly habe ich probiert, die bricht mit Fehlermeldung ab.
Die Kalibrierung kann bei deiner Installation nicht funktionieren:
Es funktioniert soweit, als dass der Schelly über die App angesteuert werden kann und die über 01/02 angeschlossenen fünf 323 ME angetriggert werden und die Rolläden hoch und runter fahren.
Der 2PM ist im Rollo-Modus dafür ausgelegt, direkt an einen einzelnen Motor angeschlossen zu werden. Beim Kalibrieren wird der Strom gemessen um die Endlagen zu erkennen und die entsprechende Laufzeit, damit man eine %-tuale Positionierung des Rollos machen kann.
Du hast den Shelly an die Steuergeräte angeschlossen, an denen die Motoren hängen. Damit kann er diese Messung für die Kalibrierung nicht machen. Der Shelly ist also völlig in Ordnung.
Eine mögliche Lösung wäre, jeden 323 ME durch einen eigenen Shelly zu ersetzen und die Zentral-Steuerung durch einen 2-fach oder 4-fach Taster mit i4 gen3 Shelly.
Warum S1/S2 mit dem Zentraltaster nicht funktionieren, dafür müsste man vermutlich tiefer in die Beschreibung der Jung Komponenten reinschauen.
-
Die Doku dafür findest du hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/DynamicCo…/Boolean#status
Ich vermute aber mal, dass wird für den Start nicht ausreichen.
Kannst du bitte etwas genauer beschreiben, was du gemacht hast? Z.B. Hast du die Boolean Komponente manuell oder per Skript angelegt?
-
Herzlich Willkommen bei uns im Forum und viel Spaß beim Stöbern
-
Wird der RC-Snubber auch benötigt wenn im Shelly ein Relais genutzt wird zu durchschalten,
Ein RC-Snubber dient dazu Spannungsspitzen zu dämpfen, die entstehen, wenn ein induktives Element z.B. ein am Shelly angeschlossenes Relais abgeschaltet wird. Ohne führt dieser Effekt zum Verkleben der Relais-Kontakte und teilweise bei älteren Generation Shelly auch zum Absturz oder Neustart des Shellys.
-
Ich finde die aktuelle Entwicklung der BKW nur witzig wie weit sich diese schon "verbiegen" um noch als BKW zu gelten aber schon die PV-Leistung und Kapazität einer "großen" vollwertigen Anlage haben (z.b.: Anker Solix Solarbank 3: 3600W DC-Seitig, hab schon "Sets" mit 8x600W = ~5KW Panäle gesenen)
=> und das alles nur um sich den Elektriker und die Anmeldung zu sparen.In Deutschland gilt gemäß Solarpaket I als Steckersolargerät nur ein Gerät mit maximal 800 Watt Wechselrichterleistung und maximal 2000 Watt (p) für die angeschlossenen Module.
Diese größeren Geräte darfst du hier somit nicht als Steckersolargerät als Laie anschließen.
-
Hast du einen RC-Snubber am Relais installiert?
-
Fazit: Wenn jemand einen Speicher kennt, der per Kommunikation statt Konfiguration eine Steuerung zulässt, dann wäre, vermutlich nicht nur ich, daran sehr stark interessiert. Ich kenne bisher für Kleinkraftwerke alias Balkonkraftwerke keinen solchen Speicher.
ZitatHast du mal bei Victron Energy geschaut ob die was passendes anbieten? https://www.victronenergy.com/
Schau mal hier rein:
https://community.victronenergy.com/t/nulleinspeis…verstanden/3214
-
leider nicht mit IP-Adressen/rpc/EM
Das gibt es auch nicht.
Du kannst die aktuellen EM Werte so abfragen: http://<shelly-ip>/rpc/EM.GetStatus?id=0
-
-
Es tut mir leid, wenn dich der Hinweis verstimmt hat, das ist nicht meine Absicht. Der Hinweis ist leider trotzdem notwendig.
Kleine Begründung:
es ist alles nur ein Gedankenspiel
Das mag sein, aber du hast gefragt, ob eine bestimmte Konstellation elektrisch (sicher) machbar ist und daraufhin habe ich geantwortet. So eine Einschätzung könnte jemand, der gern den rechtlichen Oberlehrer spielt (nicht du !!) , als Beratung auslegen. Wenn du das dann nach dem Gedankenspiel umsetzt und etwas dabei schief läuft, würde dieser Oberlehrer dann die Haftungsfrage stellen.
Dafür dieser Hinweis.
-
-
Fazit: Wenn jemand einen Speicher kennt, der per Kommunikation statt Konfiguration eine Steuerung zulässt, dann wäre, vermutlich nicht nur ich, daran sehr stark interessiert. Ich kenne bisher für Kleinkraftwerke alias Balkonkraftwerke keinen solchen Speicher.
Hast du mal bei Victron Energy geschaut ob die was passendes anbieten? https://www.victronenergy.com/
-
-
Je nach Alter der Geräte gilt auch das hier - Post stammt aus 2024:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Wie borsti0 bereits schreibt: Unabhängig von der konkreten rechtlichen Situation ist es immer eine gute Idee, für PV bzw. BKW neue, getrennte Leitungswege zu installieren und diese auch entsprechend abzusichern, mit getrennten LS + RCD.
-
Aber wenn ich, wie ich es Anfangs in meiner Frage beschrieben hatte, mit dem 2. Speicher in eine andere Phase weitere max. 800W einspeise, müsste die Kuh dann nicht vom Eis sein? Da ist die Gefahr einer Überlastung ausgeschlossen.
Elektrisch betrachtet: ja (korrekte und moderne Installation vorausgesetzt) - regulatorisch betrachtet: in DE nicht erlaubt.
Und hier darf dann der typische Disclaimer nicht fehlen, wir leben ja in Deutschland

Dieser Beitrag stellt keine professionelle Beratung dar. Arbeiten an 230 V dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Umsetzung auf eigene Gefahr.
-
-
Strombelastbarkeit 3x1,5 mm2 in üblicher Verlegeart in der Wand (nicht in wärmegedämmten Wänden z.B. Fertighaus) circa 18,5 A - Absicherung 16 A
Da der B16A die Einspeisung durch das BKW nicht erkennen kann, wenn der Strom direkt im Stromkreis hinter dem LS verbraucht wird, kann dort der Stromfluss eben höher als 16 A ausfallen. Da das Kabel für circa 18,5 A ausgelegt ist und sicher etwas Puffer drin ist, hat der VDE die bisherigen 600 W als sicher betrachtet, die 800 W sind schon knapp.
16 A Standard + 2,6 A BKW (600 W) = 18,6 A auf der Leitung
16 A Standard + 3,5 A BKW (800 W) = 19,5 A im Worstcase
Die Hochstufung auf 800 W kommt i.W. daher, weil im europäischen Ausland die 800 W bereits verbreitet waren und die Politik hier in "Zugzwang" war. Was man dabei übersehen hat ist dass in vielen europäischen Ländern 2,5 mm2 Verlegestandard für normale Innerauminstallationen ist, in DE aber eben 1,5 mm2.
Mit 2,5 mm2 sind 800 Watt locker drin, bei 1,5 mm2 ist es eher eng.
-