Laut Shelly Datenblatt muss man den Pro 3EM mindestens wie folgt absicher:
External protection:
Tripping characteristic B or C, 16A max. rated current, min. 6 kA interrupting rating, energy limiting class 3
Da ein LS Leitungsschutz ist und nicht Geräteschutz, empfiehlt Thomas zusätzlich die Shelly Eingänge A, B, C (Spannungsmessung, C ist auch Versorgung) mit drei Feinsicherungen 0,5A träge abzusichern.
Such mal hierzu z.B. nach "LK-BZ-3G Sicherungshalter".
Ja, du hast Recht, Plug S und PM Mini G3 können das nicht. Ich habe mich vertan, weil ich übersehen habe, dass die komplette Modbus Unterstützung erst mit Gen4 kam.
Es ist daher etwas komplizierter mit Modbus:
Bis Gen3 ist es so, dass nur die EM Geräte Modbus haben.
Ab Gen4 unterstützen alle Shellys Modbus TCP (d.h. auch 1 G4 wo gar nichts gemessen wird).
Danke für die Erklärung. So wird es nachvollziehbarer. Daher bitte zukünftig nicht "einfach Begriffe raushauen", die jemand schnell in den falschen Hals bekommt.
Noch was: politische Diskussionen arten schnell aus -> bitte Zurückhaltung walten lassen. Wir sind hier i.W. ein Forum, bei dem es um technische Fragen und Lösungen rund um Shellys geht. "Die Welt retten" muss woanders stattfinden
Ich habe alle drei CT-Klemmen auf dieselbe aktive Phase gelegt – also rein physikalisch ist überall dasselbe messbar. In der Shelly-Oberfläche sehe ich auch alle drei Kanäle, aber nur einer zeigt Werte, die anderen zwei sind bei 0 W.
Wenn man nur eine Phase hat, reicht es, diese mit CTC zu messen und auch nur diese am Shelly anzuschließen (und IC).
Mit den anderen beiden Wandlern kannst du natürlich noch andere Stromkreise bei dir messen - musst dann aber berücksichtigen, dass diese Werte bereits in C mit gemessen sind.
Alle 3 Wandler an die gleichen Stellen zu hängen bringt nichts. Auf dem Foto sieht man, dass IA und IB nicht angeschlossen sind und deshalb auf diesen beiden 0V ausgegeben wird.
Wofür ist der 3CT63 Wandler, der oben links noch rumhängt? Wandler sollte man nie ohne Anschluss an ein Gerät betreiben!
Bei Tageswerten wo ich in der Shelly Cloud abrufen ist es die letzten Tage Recht gut im Vergleich zu meinen Home Assistant Wechselrichteraufzeichnung. Wenn ich aber auf Monate schaue ist da schon ein Unterschied zu sehen.
Es kommt halt immer drauf an, was so passiert im Laufe eines Tages: Wenn man entweder überwiegend Bezug oder überwiegend Einspeisung auf allen Phasen hat, oder auf der Phase, an der das BKW hängt i.W. Eigenverbrauch, sprich kaum Einspeisung, dann stimmen die Werte bei Saldierung vs. phasenbezogen Addieren recht gut überein. Bei viel "gemischtem" Betrieb, sprich 1 oder 2 Phasen Bezug, und eine mit (größerer) Einspeisung weichen die Werte immer weiter ab.
Joaaa das sind dann die Kanäle die eh pausenlos von der Nachbarschaft überlastet sind. Sorry das ist maximal ein temporärer Workaround aber doch keine Lösung.
Das ist schade, wenn es bei dir damit nicht funktioniert.
Wir leben in 2025 und sind auf Kanal 1, 6 oder 11 begrenzt?
Man ist darauf nicht begrenzt, andere funktionieren üblicherweise auch. Diese 3 Kanäle haben sich als sinnvoll herausgestellt bei Nutzern, die Schwierigkeiten mit dem WD und ihrem lokalen WLAN hatten.