Es hat ja auch die letzten Jahre immer funktioniert ohne Probleme
Falls das 2,4 GHz WLAN in deiner FB das zeitliche gesegnet hat, hilft es nicht, dass es jahrelang funktioniert hat
Es hat ja auch die letzten Jahre immer funktioniert ohne Probleme
Falls das 2,4 GHz WLAN in deiner FB das zeitliche gesegnet hat, hilft es nicht, dass es jahrelang funktioniert hat
Ich nehme an, du hast die erste CSV während des 24.03. runtergeladen. Dann ist der letzte Tag natürlich nur teilweise drin.
Wenn du dann am 25.03. erneut runterlädst, bekommst du für den 24.03. den kompletten Wert und für den 25.03. wieder nur den Wert, der bis zum Downloadzeitpunkt ermittelt wurde.
Kannst du den Shelly über das lokale WebUI http://<shelly-ip> erreichen ?
Schau doch mal während der Zeit, bei dem die Diagramme falsche Werte ausgeben auf die Hauptseite vom Pro 3EM:
Wenn da einigen Phasen positive, andere negative Leistung anzeigen, ist das die Ursache. Genau in diesem Fall sorgt das Nicht-Saldieren für Abweichungen / falsche Werte bei der Energie.
Um Abrechnung nach gemessenen Verbrauch geht es bei meinem Hinweis nicht sondern um andere Arten der Abrechnung:
Zitateinem 15 Minuten Intervall Lastspitzen oder Durchschnitt als Maßstab der Berechnung nutzt
Sowas ist im Industriebereich durchaus üblich (Strichwort RLM).
Wie sieht dazu das Skript aus?
Ich kann echt mir nicht vorstellen dass dies bei deinem System nur so langsam funktionieren sollte
Zumindest sollte das Integrator API hier nicht der limitierende Faktor sein: Dieses API wird per Websocket bereitgestellt, sodass ich davon ausgehe, dass damit technisch gesehen eine sehr zeitnahe Steuerung möglich sein müsste.
Meist liegt beim smart Meter ein Abrechnungsintervall von 15min oder gar 30min vor. In dieser Zeit wir dann saldiert.
Das Abrechnungsintervall hat rein gar nichts mit Saldieren zu tun. Üblicherweise saldieren Stromzähler im Sub-Sekunden Bereich.
In der DACH Region kenne ich auch keinen Strom-Tarif (im privaten Bereich) der in einem 15 Minuten Intervall Lastspitzen oder Durchschnitt als Maßstab der Berechnung nutzt.
Wo wohnst du bzw. was meinst du mit deiner Bemerkung?
Aber so ist es auch richtig denke ich.
Ja, das ist richtig. Shelly kann ja nicht wissen, woher die Leistung vom WR kommt, da sowohl Panel als auch Akku am WR angeschlossen sind und somit aus Shelly Sicht "hinter" dem WR.
Siehe Einstellungen
Welche Shelly ist als Netzquelle, welcher als Erzeuger eingetragen?
Zudem ist wichtig, alle weiteren Mess-Shellys außer diesen aus der Energieberechnung für das Gesamtkonto auszunehmen:
Du hast einen 1PM Mini - der kann messen, weil er ein PM Shelly ist
Ich habe nochmal bei mir nachgeschaut: Für Februar 2026 habe ich bisher auch keine Mail bekommen ![]()
dass die exportierte Energie nicht berechnet wird sondern vom 3em einfach gemessen und gesammelt wird.
Energie (Wh) ist Leistung (W) mal Zeit (h), insofern wird dafür immer etwas berechnet. Was meinst du mit "einfach gesammelt"?
Heute hat die Anlage zum Beispiel noch nichts eingespeist und trotzdem zeigt sie exportierte Energie an und ich verstehe einfach nicht warum.
Wenn du es so eingestellt hast, dass das Diagramm auf den Daten des 3-phasigen Messens am Zähler basiert: Dann liegt der "Anzeigefehler" daran, dass EM Shellys die Leistung zwar korrekt messen, aber die Energie falsch berechnen, weil sie nicht saldieren.
Daher wird in diesem Energiediagramm Export ausgewiesen, der der bei korrektem Saldieren direkt gegen Bezug "verrechnet" würde. Aber das macht Shelly nicht.
Zum anderen gibt es bei den ganzen Diagrammen leider ein paar seit längerem bekannte Fehler durch Vorzeichenfehler.
Nunja, alle kann ich nicht tauschen. Nur auf dem selben Stromkreis.
Nicht nur Shellys werden durch KVG beschädigt. Im Grunde sind die Netzteile vieler Hersteller von elektronischen Geräten ähnlich wie bei Shelly aufgebaut und nehmen dir transiente Spannungsspitzen mehr oder weniger schnell übel -> Ausfall durch deutlich schnelle Alterung oder Zerstörung.
Ja, genau. Auf Shelly Seite sieht das für mich korrekt aus.
Was micht etwas wundert ist, dass die Shinephone App Phase A/B/C anzeigt: Das sieht für mich nach 3-phasig aus.
Du betreibst den Shelly ja im einphasigen Betrieb, dh.h. 3 getrennte Werte/"Geräte".
Vielleicht führt dies zu einem Missverständnis bei der Shinephone App?
Ich denke, mehr Infos als ich in Beitrag #9 zitiert habe gibt es dazu von Shelly nicht.
Ich kann nur wiederholen: ich denke, dass das WLAN ausgeschaltet ist, wenn man weder AP noch Wifi1/2 konfiguriert hat und den Shelly per LAN Kabel betreibt.
Die grüne Lampe leuchtet, weil die Cloud verbunden ist.
Nachgeprüft habe ich das aber nicht, weil mir dazu das nötige Mess-Equipment fehlt.