Bei mir ,PM mini,wird nur die Rückeinspeisung mit minus angezeigt.
In "PV Set-Up - SHELLY LABS" ?
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
Bei mir ,PM mini,wird nur die Rückeinspeisung mit minus angezeigt.
In "PV Set-Up - SHELLY LABS" ?
Jeder Spannungsmess-Eingang A/B/C muss laut Shelly wie folgt abgesichert werden:
| External protection: | Tripping characteristic B or C, 16A max. rated current, min. 6 kA interrupting rating, energy limiting class 3 |
sprich man könnte die typische B16A nehmen. Da der Shelly nur einen sehr geringen Strombedarf hat, darf man natürlich auch kleiner absichern.
Diese Absicherung ist aber explizit kein Geräteschutz (was LSS sowieso nie sind).
Hier im Forum gibt es deshalb Vorschläge, den Pro 3EM noch deutlich geringer mit Feinsicherungen abzusichern, das dann auch als Geräteschutz.
Er versteht nicht so recht, von wo Er die beiden anderen Phasen die in den Shelly gehen müssen abnehme soll.
Am einfachsten schließt man A/B/C direkt hinter dem FI an L1/L2/L3 an (mit LSS) und schließt N vom Shelly ebenfalls an das N von diesem FI an.
Man kann natürlich die LSS vom 3-phasigen Herdanschluss "mitnutzen" und den Spannungsabgriff A/B/C für den Shelly dort anschließen.
Ein entsprechender Anschlussplan ist auf dem Shelly aufgedruckt - der sollte als Erklärung eigentlich ausreichen:
Dieser Beitrag stellt keine professionelle Beratung dar. Arbeiten an 230 V dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Umsetzung auf eigene Gefahr.
Messe ich aber am Shelly nach, so kommen dort einigermaßen konstant 2,2 bis 2,4 Volt am Dimmerausgang an, egal welche Helligkeit angezeigt wird. Egal ob 0 oder 100.
Der Dimmer 0-10V steuert per PWM
| 0-10V voltage control type: | Current sinking |
Das kannst du nicht einfach mit einem Voltmeter nachmessen.
Aktuell wird auch der Strombezug als Einspeisung ins Hausnetz interpretiert bzw. dargestellt.
Wird denn zumindest beim Shelly selber der Wert dann positiv (im Gegensatz zu Einspeisung negativ) dargestellt?
Welchen Shelly nutzt du?
Bitte melde das "Einfrieren" im Zigbee Modus:
Ich habe einen Shelly 1 Plus PM
Plus ist Gen2 und unterstützt keine virtuelle Komponenten.
Bisher hattest du immer Gen3 geschrieben - wenn das jetzt doch nicht so ist, reden wir hier ziemlich aneinander vorbei.
auch die Phasenkalibrierung durchgeführt
Im Normalfall ist das nicht notwendig und führt zu falschen Messwerten - bitte zurücksetzen und dann wie folgt prüfen lassen:
Shelly PRO 3EM (und PRO 3EM 3CT63) - korrekte Installation prüfen
Du kannst uns auch Fotos von der Installation schicken. Vielleicht sieht man darauf schon etwas.
Bitte mach auch einen Screenshot der Pro 3EM Hauptseite in der App/Cloud auf der man die PF Werte sieht.
Leider ist es technisch durch den ESP32 bedingt nicht möglich Zigbee und Hotspot-Modus gleichzeitig zu aktivieren.
Zigbee und WLAN gleichzeitig ist möglich, auch wenn das auf den ersten Blick eigentlich gleich "ausschaut".
Daher kann ich sie nicht sinnvoll mit Shelly-Support-Servern verbinden.
Sobald es wieder passiert, stelle ich die Logs zur Verfügung.
Das ist nicht das gleiche, wie die Logs eine zeitlang an Shelly zu übermitteln.
Es wäre schon gut, wenn du es vorübergehend in deiner Firewall für diesen Shelly freischalten würdest. Der UPD Port ist ja bekannt.
Sofern die Daten noch lokal im Shelly sind, hilft es oft, einfach etwas zu warten. Normalerweise werden die Daten noch zur Cloud nachgereicht.
Ich hoffe, du meinst mit Reset nur Neustart, kein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen - weil dann wären die Daten weg.
Reicht es eine Brücke auf die anderen Phasen zu legen, oder muss man vom FI die Phasen A und B zum Shelly legen?
Nein, Brücke reicht nicht. Man muss die Phasen jeweils einzeln am Shelly anschließen, sonst funktioniert die Messung nicht.
Hier wird das auch alles nochmal genau beschrieben. Ich hoffe, dein Elektriker versteht es damit besser:
Shelly PRO 3EM (und PRO 3EM 3CT63) - korrekte Installation prüfen
Hallo zusammen und bitte nicht steinigen.
Keine Sorge, sowas passiert hier eher selten. Wir helfen gern.
Okay, außer du du sagst die brisanten Worte "es ist alles richtig angeschlossen" ![]()
Bei nicht-linearen Abweichungen wird es schnell aufwändig mit Offset-Werten.
hier geht es weiter:
dann habe ich in 'einstellungen' des TRV unter dem reiter 'TRV-boost-zieltemperatur bei offenem fenster'
auf 8° und 10 min eingestellt.
Und auch aktiviert? So wie hier abgebildet:
Kann ich mir den Wert Energieverbrauch (w) aufzeichnen lassen ?
Wenn man die (Momentan-) Leistung (Einheit W) pro Zeit aufzeichnet, wird dies zu Energie (Einheit Wh).
Genau das macht die App/Cloud, allerdings immer auf eine Stunde normiert, weil das den üblichen Watt-Stunden Wh entspricht.
Wenn du hier eine kleinere Auflösung benötigst, z.B. in Minuten, ist es am besten, dies mit einem übergeordneten System umzusetzen.
Du kannst zwar auch Minuten-Auflösung mit Premium Cloud bekommen, aber die Bedienung der Graphen-Anzeige ist recht umständlich (und ich vermute auch für deinen Zweck nicht gut nutzbar).
Läuft das Thermostat eigentlich komplett lokal?
Ein Shelly 1PM Gen3 unterstützt keine virtuellen Buttons, da dort keine Komponenten verfügbar sind.
Klar geht das - alle Gen3/4 Shellys unterstützen virtuelle Komponenten: Schau mal in das lokale WebUI:
http://<shelly-ip>/#/virtual
Das funktioniert auch über die App.