Ja, es reicht eine Phase anzuschließen.
Aber: Da die Stromversorgung über C läuft, musst du diese nutzen / anschließen.
https://www.shelly.com/blogs/documentation/shelly-pro-3em
-> Terminal C: Phase C and power supply input
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
Ja, es reicht eine Phase anzuschließen.
Aber: Da die Stromversorgung über C läuft, musst du diese nutzen / anschließen.
https://www.shelly.com/blogs/documentation/shelly-pro-3em
-> Terminal C: Phase C and power supply input
So kommt man da nicht weiter. Wer weiß denn, wo der 3EM dazwischen sitzt und wo die PV genau einspeist. Da bekommt man ja einen krausen Kopp.
Definitiv - das passt alles nicht so recht.
Immerhin kann man beim 3CT63 nicht nur einen einzelnen CT falsch herum anschließen.
nhoffmann Hast du eine Skizze der ganzen Installation? Kannst du ein Foto vom Verteiler/Zählerschrank mit dem Shelly machen?
Laut Energie-Board speist du 50 Watt ein, laut Shelly 500 Watt - dazwischen liegen 6 Sekunden. Da lässt sich schlecht was vermuten bei der geringen Differenz und der Uhrzeit.
Schau mal heute Abend auf den Shelly, wenn es dunkel ist und von der PV nichts mehr kommt. Dann sollte deine Batterie das Haus versorgen und vom Netz +/- bezogen werden. Ich nehme an, die Batterie versorgt das Haus 3-phasig.
Falls möglich, schau auf den Shelly, wenn die Batterie leer ist (kann man die ggf. ausschalten?). Dann muss Bezug auf allen Phasen gemessen werden.
Zudem kannst du dann morgen mal bei kräftigen Sonnenschein schauen, ob Einspeisung vom Shelly besser zu den Angaben im Energie-Board passt.
Wenn das alles passt, hat das "Drehen" geholfen - sonst ist noch was anderes nicht richtig.
Internet ist stabil und performant
Wie gut ist denn die Wifi Verbindung?
Das ist seltsam ...
Die Shelly Server scheinen auch zu funktionieren - ich habe gerade ein WD erfolgreich auf 2.3.5 aktualisiert.
Falls es zum Download bereitgestellt ist, wo genau; denn ich kann im Netz einfach nichts finden.
Das gibt es nicht zum direkten Download. Man kann das Walldisplay nur über das Gerät direkt oder das WebUI updaten.
Ich möchte über die App oder den Bowser aktuallisieren und erhalte ständig einen Abbruch mit der Meldung "timeout".
Hat das WD Internet Zugriff?
Z.B. Wird im WebUI die korrekte aktuelle Uhrzeit angezeigt? Ist das WD mit der Shelly Cloud verbunden?
Batterie bekommt nichts
Das steht 100% dran, habe ich mal mit "voll" übersetzt. Würde für mich passen.
ber laut Diagramm werden ja nur 0,3 kW ins Hausnetz gespeist. Aber das wären hier ja Gesamt 2,3kW + dem Eigenverbrauch. Passt ja auch nicht.
Ich denke, das das 2. Bild mit den negativen Werten stammt von später. Was immer zu diesem Zeitpunkt auf dem Energie-Board angezeigt wurde.
Gezielte Fehlersuche ist leider nicht einfach, da braucht man ein wenig Erfahrung - beispielsweise, dass man sowohl das Bild vom Energie-Board und Shelly erneut aufnimmt (zum gleichen Zeitpunkt), wenn man im Shelly die CT Richtung umgekehrt hat nhoffmann ![]()
Sorry Krauskop. Meine Frau hat die ganze Ecke versperrt musste zuerst Garderobe und einiges weg räumen
Vielleicht ist Krauskopp ja gnädig und schaut doch nochmal mit drauf ![]()
Die linken Schütze werden so nicht gemessen
Die Bauteile links sind Leitungsschutzschalter (LS), umgangssprachlich auch gern Sicherung gennant. Schütz/Schütze im elektrotechnischen Sinn ist etwas anderes - Schütze sind Leistungsschalter, kann man sich als große Relais vorstellen.
Schonmal danke für die Bilder.
Auf Anhieb sehe ich da jetzt nichts, was meine Aufmerksamkeit anzieht bzgl. Fehler ...
Wow, dein Elektriker hat eine sehr vorbildliche Beschriftung in die Tür geklebt. Kannst du die bitte auch noch fotografieren. Danke
So Ferndiagnose ist leider immer etwas anstrengend - für beide Seiten 😇
Dann ist es doch 3-phasig von der PV eingespeist.
aber erneut sehr schieflastig -2.22 kW / -50.3 W / -26.5 W
Danke.
Es wäre nett, wenn du das Übersichtsbild (letztes Foto) mit einer höheren Auflösung postest zum besser ranzoomen. So ist das leider sehr unscharf und schlecht alles zu erkennen.
Wo kommt der L2 von deiner Solaranlage an? Kannst du das ggf. im Foto markieren?
hausinterne Leitung zum Verteiler Kasten mit Shelly
Ja, genau, es geht darum, wie genau das im Verteiler angeschlossen ist und auch, wie der Shelly angeschlossen ist.
Und deshalb benötigen wir davon am besten ein Foto. Falls du das nicht machen möchtest, verrate uns doch bitte, warum nicht ![]()
da kann ich nicht ran Hauptsicherung und Zähler sind Plombiert.
In diesem Bereich wird auch niemals etwas aus deinem Verbraucher-Bereich (Wohnung/Haus) angeschlossen sein.
Der BKW Anschluss wird sich sicher hinter dem Zähler Richtung Wohnung/Haus befinden (Pfusch ausgenommen).
Und ohne WWZ läuft der Umformer nicht
Was meinst du damit?
Wo soll das erkennbar sein? Da kann man nur spekulieren.
deshalb ja "vermutlich" - erkennbar auf dem Screenshot sind jedenfalls auf allen 3 Phasen positive Werte und auf dem Bild von sonnen.de ist für mich Einspeisung erkennbar.
Installiert wurde der shelly von einer Fachperson
Du glaubst nicht, wieviele Fachpersonen schon Fehler bei der Installation eines Pro 3EM gemacht haben ...
Das shelly pro ist gleich nach dem Zähler 3 Phasig angeschlossen. Vom Zähler geht es direkt in meinen Verteiler / Sicherungskasten.
Der shelly als erstes an diesen vier Leitungen dran. Dann geht es in Verteiler Gruppen Sicherung
Auf einem Foto könnte man ggf. was erkennen, was auf Unstimmigkeiten bei der Installation hinweist ![]()
Wenn das so schwer zu verstehen ist (für mich) legt mir doch ein screen shott bei somit ich ein funktionierendes System mit meinem vergleichen kann
Wenn bei dir was falsch installiert ist - und so sieht es aus - dann hilft dir sicher kein Screenshot mit Einspeisung von einem funktionierenden System.
Ist es so schwer, uns mal eine Skizze der Installation zu machen und ein Foto, wo/wie der EM eingebaut ist?