Leider steht auf den Wandlern keine Einbaurichtung.
Da steht K -> L drauf (auf der Verpackung ist eine Beschreibung) und das ist dann auch die Einbaurichtung: L Richtung Verbrauche (außer bei PV).
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
Leider steht auf den Wandlern keine Einbaurichtung.
Da steht K -> L drauf (auf der Verpackung ist eine Beschreibung) und das ist dann auch die Einbaurichtung: L Richtung Verbrauche (außer bei PV).
Z.B. Aktive Leistung Phase 1 zeigt Smartphone 290 W, am PC springen die Werte nur als Beispiel: 275 ... 315 W innerhalbt von 2 bis 3 Sekunden.
Wo ist denn hier das Problem? Gemittelt auf 60 Sekunden können die 290 W doch stimmen und gleichzeitig im Sekundetakt gewisse Schwankungen existieren.
Falls man das überprüfen möchte: Einfach mal einen Verbraucher mit konstanter Wattzahl z.B. Fön, Wasserkocher, Heizstab anschließen und 5 Minuten laufen lassen. Dann kann man mit PF 1 schauen, was da für Leistungswerte ausgegeben werden - ich erwarte mal recht konstante Werte sowohl im bei der recht schnelle Ausgabe im WebUI als auch in der ggf. etwas langsameren Ausgabe in der Cloud.
Was möchtest du denn genau erreichen? Wenn PV Überschuss vorhanden ist, die WP im verstärkten Betrieb laufen lassen?
Die Shellypro2 senden fast nichts...
Auch im Mqtt Explorer haben die pro2 garnichts gesendet und der pro4 ~500 Einträge.
Eine mögliche Erklärung:
Der 4PM misst den Verbrauch, vermutlich sendet er deshalb regelmäßig (kleine) Verbrauchsänderungen.
Der Pro2 hat ja nur Relais. Da fallen kaum Events an.
Herzlich willkommen
Herzlich willkommen
Du kannst auf das WebUI gehen und dort mal den Websocket Debug einschalten (Settings -> Debug -> Websocket debug).
Wenn dann bei Diagnostics die Status Updates öfter erscheinen, gilt es in der Tat ein Problem mit MQTT Status Updates.
Das hier hast du bei MQTT aber beides an, denke ich:
Da wurde doch offensichtlich getrickst, normal passt das von der Teilung nicht...
Zoom mal näher ran, da sieht man, dass bei N jeweils die Kupferlasche gekappt wurde (fehlt).
Kann man das einstellen?
Leider kann man da nichts einstellen.
Bezug ist positiv, Einspeisung negativ - das siehst du genau richtig.
Dann sind bei beiden EMs wohl die CTs (Wandler) falsch herum montiert: K -> L wobei üblicherweise die L-Seite zum Gerät zeigt (außer bei PV Anlagen).
Das kann man aber auch in den Geräten per Software "umdrehen" (definitiv beim Pro 3EM, ob bei dem anderen kann ich mangels Gerät nicht schauen):
![]()
Ein Marvell 88E6071-NNC2 erledigt die Arbeit mit den Ethernet-Paketen. Leider ist ein passendes Datenblatt nicht wirklich zu finden…
Der Chip gehört zur Link Street Serie FE Switch:
Mit einem Datenblatt kann ich auch nicht dienen. Aber vielleicht hilft die Produktlinie bei der Suche ...
Noch eine Ergänzung: Bin vom Fach, darf also Duspol statt Lügenstift verwenden ![]()
Bei guter WLAN Anbindung im Schrank (eine Metalltür ist meist gar nicht so das Problem) sind WLAN und LAN recht ebenbürtig. Bei schwierigen Empfangssituationen ist LAN natürlich stabiler. Mein Eindruck ist, was die Geschwindigkeit angeht, tut sich beides nicht viel - außer man hat durch schlechten WLAN Empfang halt Verbindungsabbrüche.
Für LAN und mehrere PRO Shellys im Zählerschrank gibt es von Shelly auch einen DIN-Schienen Switch : https://www.shelly.com/de/products/shelly-lan-switch
bloss warum macht man in einem Update plötzlich irgend etwas weniger kompatibel zu Browsern, als es alle bisherigen Versionen zuvor waren ?
Es ist vermutlich jetzt besser kompatibel zu neueren Browsern. Da lassen die Entwickler leider auch schonmal alte Geräte außen vor.
Das WD macht nur noch DHCP, d.h. man kann direkt auf dem WD keine feste IP mehr einstellen.
Via Router per DHCP kann man sicher noch feste IPs zuordnen.
Super!
Eigentlich sollte beim Einrichten eines Shellys auch gleich die richtige Zeitzone mit eingestellt werden. Villeicht ist was schief gegangen oder du hast es irgendwann mal versehentlich verstellt.
Deine Idee hat was. Ob das wirklich funktioniert mit dem D/W müsste man drüber nachdenken:
ZitatRegulärer Modus - das Gerät sendet den aktuellen Öffnungs-/Schließzustand, die Beleuchtungsstärke und den Batteriestatus jedes Mal, wenn sich der Öffnungs-/Schließzustand ändert (Tür/Fenster geöffnet oder geschlossen). Wenn eine Tür oder ein Fenster, das sich kippt und dreht, geöffnet wird, sendet das Gerät sofort Informationen über das Ereignis, die Beleuchtungsstärke und den Batteriestatus zum Zeitpunkt der Öffnungserkennung. Zwei Sekunden später sendet es den Neigungswinkel, die Beleuchtung und den momentanen Batteriestatus. Anschließend überprüft das Gerät alle 8 Sekunden den Neigungswinkel. Wenn eine Änderung festgestellt wird, sendet das Gerät den neuen Winkelwert.
Ich vermute, dass sich die Shellys nur die SSID (+ PW) merken.
Alle Shellys außer das Wall Display unterstützen aber Roaming Einstellung - da kann man dann zumindest das RSSI Minimum einstellen:
Diese Einstellung fehlt beim WD.
Vielleicht kann du für die WDs ein weiteres Nicht-Mesh auf dem jeweils nächstgelegenen AP einrichten?