Dann sollten wir warten, bis die Installation angepasst ist und danach schauen, wie man das hinbekommt.
Solange es falsch installiert ist, ist das ja erwartbar:
liefert aber mE unplausible Werte
Dann sollten wir warten, bis die Installation angepasst ist und danach schauen, wie man das hinbekommt.
Solange es falsch installiert ist, ist das ja erwartbar:
liefert aber mE unplausible Werte
jedoch das was wirklich vom Netz gezogen und eingespeist wurde weicht doch deutlich ab .
Das ist leider richtig - der Shelly saldiert nicht, sondern addiert phasenbezogen. Dann weichen die Werte recht schnell vom Stromzähler ab.
Nimmt dir etwas Zeit und such hier mal im Forum nach dem Stichwort "saldieren".
Ja. indirekt.
Danke für die Rückmeldung und die Details wie es geht ![]()
Ich will jetzt nicht kleinlich sein, also bitte sportlich nehmen
aber genau das bzgl. "nur indirekt, sprich per HTTP" hatte ich geschrieben:
Zitatdass aktuell selbst fernschalten noch nicht geht, sondern nur via API und Skript.
Ich hoffe auch, dass Shelly hier schnell ganz ganz viel in der Software nachreicht. Das muss für reguläre Anwender einfacher werden.
LoRa ist für viele Anwendungen ein echter Game-Changer.
Mein Shelly pro 3em ist einphasig am Netz angeschlossen. Wenn ich in der Shelly App in den Einstellungen (Geräteprofil) trotzdem dreiphasig auswähle, verbindet es sich mit dem Speicher MS-A 2, liefert aber mE unplausible Werte.
Welche Phase soll denn gemessen werden? Und was ist an den beiden anderen angeschlossen?
OT: Nimm bitte den Pech-Teufel aus deiner Tasche raus und wirf ihn aus dem Fenster
(bitte nicht den Shelly)
Wow, das ist hier fast wie Live Chat - 1:1 Betreuung pur ![]()
@AlexAn Schneller geht es, wenn man oben auf das Wifi Symbol klickt ![]()
Wenn sich der Shelly verbunden hat (WLAN Symbol blau) dann weiter mit #36
Das hier:
Dann verbinde bitte dein Handy mit diesem WLAN und gebe im Browser auf dem Handy das hier ein:
Das führt dich zur WebUI des Shellys. Dort kann man auch die WLAN Login Daten eingeben & speichern und die Cloud aktivieren.
Danach das Handy wieder mit deinem normalen WLAN verbinden. Dann mit der App erneut versuchen einzubinden
-
Edit:
@AlexAn tippt schneller, dafür kürzer ![]()
Das wird sehr Grenzwertig
Die Standard Einstellung von Shelly:
Sprich default sind max. 10 Ampere. Klar, man kann das höher setzen, aber ich würde genauso wie apreik sagen:
Ich würde es nicht machen
Oder ganz Save, als Dauerlösung ... Shelly Pro EM-50 wo ein Schütz geschaltet wird
Das wäre auch meine Empfehlung. Schütze sind für sowas ausgelegt, wenn man das passende Modell nimmt. Und dann direkt in der Verteilung, nicht in der Dose.
Dieser Beitrag stellt keine professionelle Beratung dar. Arbeiten an 230 V dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Umsetzung auf eigene Gefahr.
Hab aber jetzt gefunden dass die gesuchte Schnittstelle MSB heißt.
Kann diese auf die selbe weiße ausgelesen werden wie die Info Schnittstelle?, also mit dem bitShark Lesekopf?
Ja, sieht so aus:
oder glauben was die sagen die es haben und nutzen
Du besitzt ja das LoRa Add-on: Kann man nun via Shelly App den entfernten Shelly schalten?
Wenn du bei dir mehr verbrauchst, weil z.B. via Plug S Verbraucher zugeschaltet sind, wird der Pro 3EM auch weniger Einspeisung messen - vorausgesetzt der Pro 3EM misst direkt hinter dem Zähler.
Hinweis: Jede Regelung bezüglich "Einspeise-Optimierung" hat gewissen technische Toleranzen, auf 0 bekommst du das nie. Ich habe bei meiner PV auch immer so circa 200 Wh täglich "Regelungsverlust".
Es gibt die zumindest nur noch im Bundle bei Shelly:
Die Steckdose ist direkt und ohne Umwege mit dem Sicherungskasten verbunden (Erdkabel 3x2,5mm²).
Theoretisch wäre die angehängte Verkabelung demnach aber richtig?
Ist dieser Anschluss allein mit einem LS Typ B16A abgesichert?
Ja, die Verkabelung ist korrekt, nicht nur theoretisch, auch praktisch. Es geht hier ja mehr um die Last, sprich A auf dem Kabel, den Steckverbindern in der Schuko und dem Shelly.
10A ist immerhin "erträglich" - ich hatte mehr befürchtet. Wie lange lädt dein Auto denn so bei dieser Art Anschluss?
Dieser Beitrag stellt keine professionelle Beratung dar. Arbeiten an 230 V dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Umsetzung auf eigene Gefahr.
Um erweiterte Werte anzuzeigen / auszulesen benötigt man üblicherweise ein PIN für den Zähler. Diese bekommst du vom Messstellenbetreiber - oft ist das gleich wie dein Stromlieferant. Einfach mal dort fragen.
Hier mal die Anleitung für eBZ DD3/WD3:
https://www.mit-n.de/fileadmin/user…DD3_BA_Rev4.pdf
WD3 ist so weit identisch mit DD3: https://www.ebzgmbh.de/produkte/mme-plus
Danke für den Hinweis, Thomas, an das E-Auto Laden habe ich bei meiner Antwort nicht mehr gedacht - die Fragegestellung schien plötzlich so einfach ![]()
Es ist normalerweise keine gute Idee, über eine einfache Schukodose sowas zu machen - das sollte zumindest vorher ein Elektriker überprüfen, was Verkabelung, Anschlüssen, Absicherung etc. angeht.
Deine lange Beschreibung klang nach mehr ![]()
https://shelly-forum.com/file-download/49037/
Denkt dir statt Lampe einfach die Steckdose. Für eine Steckdose ist der 2PM natürlich überdimensioniert, aber wenn du ihn schon hast, auch egal.
--
Nachtrag: Hier mit Steckdosen (einfach eine weglassen)