Beiträge von tvbshelly

    Ja - und in der Tat - ich bin jetzt zwar auch nicht der hauptberufliche Programmierer, aber die Zeile
    Code (L1,Verbrauch + L2,Verbrauch + L3,Verbrauch) − (L1,Einspeisung + L2,Einspeisung + L3,Einspeisung)

    statt
    Code (L1,Verbrauch - L1,Einspeisung) + (L2,Verbrauch - L2,Einspeisung) + (L3,Verbrauch - L3,Einspeisung)

    sollte nun nicht so sehr eine Schwierigkeit darstellen.

    Darum geht es beim Saldieren nicht.

    Korrekt saldieren ist folgendes pro Zeitfenster "rechnen" (am besten 100x die Sekunde):

    L1 + L2 + L3 = Momentan-Leistung

    wenn Momentan-Leistung > 0 diesen Wert auf das Bezugszählwerk addieren

    wenn Momentan-Leistung < 0 diesen Wert auf das Einspeisezählwerk addieren

    Regelmäßig z.B. pro Minute die Werte der beiden Zählwerke für Statistiken etc. als Reihe fortschreiben

    -> fertig

    Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich.

    Okay, er findet ja auch kein Update laut Screenshot. Komisch ist aber, dass es keinen Log-Eintrag dazu gibt.

    Für mich sieht das weiterhin so aus, dass der Shelly kein Internet hat - dann gibt es auch keinen Update. So weit waren wir bereits bei #9

    Der Sache musst du auf den Grund gehen.

    Online ist mein Homematic-WLAN auch

    Für deinen PC mag das stimmen. Die Frage ist aber, was ist mit dem Shelly?

    Schau bitte mal in deinem Router nach. Dort müsstest du die IP des Shellys finden. Vielleicht "sieht" man dort was.

    Und nachträglich kann ich das ja auch nicht mehr zusammenrechnen, da ich ja in Echtzeit gegenrechnen muss.

    Genau das ist das Problem. Ich finde es gut, wie schnell du das auf den Punkt bringst. Manchmal muss man hier im Forum erst weit weit ausholen ...

    Shelly versucht es im PV Dashboard seit gefühlten Ewigkeiten mit schlauen Formeln in der Cloud nachträglich was zu korrigieren (u.a. "Net Metering") - ist aber zum Scheitern verurteilt.

    Du bist aber der Meinung, dass Shelly hier durch ein Firmware-Update Abhilfe schaffen wird? Oh bitte. Das wäre wirklich super. So macht das ganze ja absolut keinen Sinn.

    In meinen Augen wäre es softwaretechnisch nicht sonderlich aufwändig. Eigentlich müsste man die bisherigen 2 Zählwerke für Bezug und Einspeisung nur "korrekt befüllen" und sonst kaum was ändern - so könnte man sogar einen Schalter anbieten: alt/falsch - neu/saldiert. Man weiß ja nie, worauf sich User verlassen.

    Bisher ist aber niemand mit dieser Sichtweise an die Shelly Entwicklung durchgedrungen. Zudem gibt es nur sehr spärliche Rückmeldungen.

    Das haben sie seit Jahren nicht gemacht

    So ist es, das ist leider Fakt. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt.

    Tja, leider nicht. Es müsste der Update-Versuch mit im Log stehen:

    Code
    13:44:56 shos_rpc_inst.c:243     shelly.checkforupdate [...] via WS_in 192.168.1.33:51960
    13:44:56 shelly_update.cpp:348   Checking for updates (1.6.1 xxx {"bl":16777471,"t":1747223096.254, ...})
    13:44:56 shos_http_client.cp:316 0x3fcd3858: HTTPS GET https://updates.shelly.cloud/update/S2PMG3
    13:44:56 shos_http_client.cp:656 0x3fcd3858: Finished; bytes 227, code 200, redir 0/3, auth 0, status OK

    Mach mal bitte einen Screenshot von der Firmware Update Seite - wo klickst du da hin?

    Sag mir bitte nur kurz, ob ich das richtig verstanden habe:
    Der Shelly rechnet bei meinem Balkonkraftwerk, angeschlossen auf L1, nur die Einspeisung korrekt mit den Verbrauchern, die auch auf L1 liegen, gegen!
    Verbraucher auf L2 und L3 werden weiterhin als Netzbezug gezeigt, unabhängig davon, ob ich gerade einen Überschuss auf L1 ins Netz einspeise, korrekt?

    Jepp, genau so ist es.

    Wobei man Oberlehrerhaft sagen könnte :saint: Bei L1 muss der Shelly nichts gegenrechnen, er misst nur, was noch übrig bleibt - die Verbraucher oder dein BKW kennt er ja nicht.

    versuche heruaszufinden, ob ich meinen Pro 3 EM so umstellen kann, dass auch er saldiert - statt summiert.

    Da ist die Antwort ganz schnell und einfach sowie unbefriedigend: Nein. Das Saldieren kann nur Shelly direkt in die Firmware einbauen.

    Es gibt mindestens 2 Workarounds:

    • nutze ein übergeordnetes System wie z.B. HA
    • nutze Skripte zum Saldieren

    All diese Lösungen sind nicht perfekt und haben auch kleinere Abweichungen, aber im großen und ganzen funktioniert das erstmal.

    Ich persönlich bin zwar auch ziemlich frustriert, dass es noch keine Lösung von Shelly gibt, habe aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben :saint:

    Saldieren per Skript:

    Der Pro 3EM misst die Leistung (W / Watt) korrekt, die Energie (Wh / Wattstunden) wird aber anders berechnet, als es dein Strom-Zähler macht:

    Der Strom-Zähler saldiert während der Shelly phasenbezogen summiert.

    Nimm dir mal etwas Zeit und nutze die Suche hier im Forum nach dem Stichwort: "saldieren".

    Musst du prüfen: Du kannst maximal 10A mit dem 3EM schalten laut Spezifikation.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Dieser Beitrag stellt keine professionelle Beratung dar. Arbeiten an 230 V dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Umsetzung auf eigene Gefahr.

    Deinen Vorschlag habe ich gestern getestet. Am Ende sehen die Logs in beiden Tabs gleich aus. :/

    Der Plan ist eigentlich wie folgt: Im 1. Tab zeigst du das Log an, der andere 2. Tab ist dafür gedacht, dort auf den Update Button zu klicken. Dann wieder auf den 1. zurück und uns mal einen Screenshot vom Log senden.

    Daher verstehe ich jetzt nicht genau, was du mit "Am Ende sehen die Logs in beiden Tabs gleich aus" meinst. Aus meiner Sicht gibt es nur in einem Tab das Log.

    a) Bitte um die (ursprüngliche, unveränderte) Client-ID dieser Geräte (shellyxxxxxx)- MAC-Teil bitte sicherheitshalber maskieren.

    Die steht doch in der offiziellen Doku, oder meinst du was anderes?

    https://www.shelly.com/blogs/documentation/shelly-1l-gen3

    Device identification

    • Device name: Shelly 1L Gen3
    • Device model: S3SW-0A1X1EUL
    • Device SSID: Shelly1LG3-XXXXXXXXXXXX
    • Device Bluetooth ID: 0x1014


    https://www.shelly.com/blogs/documentation/shelly-2l-gen3

    Device identification

    • Device name: Shelly 2L Gen3
    • Device model: S3SW-0A2X4EUL
    • Device SSID: Shelly2LG3-XXXXXXXXXXXX
    • Device Bluetooth ID: 0x1013

    Im Prinzip müsste die Shelly App nur den Aktuellen Verbrauch aus dem Bereich Gesamt auf der Tachonadel Anzeigen. Somit wäre das Problem gelöst mit der Falschen anzeige an der Tachonadel.

    Ja, in der Tat würde das reichen, wenn man einen zentralen Pro 3EM hat.

    Das Dashboard ist auf deutlich mehr Flexibilität ausgelegt. Es gibt ja auch viele Nutzer, die "verstreut" eine Menge PM Shellys nutzen und daher wird das alles addiert.

    Die Shelly Entwickler müssten für bestimmten Installationskombinationen Ausnahmen einbauen bzw. eine andere Rechengrundlage nutzen.

    Diese Fehler sind alle bereits mehrfach gemeldet und liegen den Entwicklern vor so weit ich weiß.

    Leider kann ich dir auch nicht sagen, warum sich hier so wenig tut. Entweder setzt der Produkt Owner zur Zeit andere Prioritäten oder man hält die Fehler für nicht so gravierend weil die überwiegende Anzahl Kunden - die ohne zentralen Pro 3EM und PV - nicht betroffen ist.

    Es schadet jedenfalls nicht, wenn du dich diesbezüglich auch nochmal beim Support meldest:

    https://support.shelly.cloud/de/support/tic…report_an_issue

    ebenfalls die 12V auf Pin 4 für die Spannungsüberwachung hatte ich angeschlossen (Brücke Pin 1 zu Pin 4)

    Pin 4 ist Sensor Vcc, sprich Stromversorgung für 1-Wire Sensoren (Ausgang).

    Die Brüche von PIN 2 auf Pin 7 hat gefehlt

    Pin 7 wird nur in Kombination mit 6 für die +5 VDC Versorgung benutzt - 7 ist GND, für VDC und Sensor

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.