Wir können ja mal ein anderes Beispiel nehmen, um zu zeigen, was auf dem Dashboard falsch läuft:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Diese Anzeige entspricht meiner Beschreibung, dass ich die beiden Pro 3EM (Grid & PV) in einen eigenen Raum gelegt habe. Die Tachonadel zeigt den korrekten Hausverbrauch von aktuell 230 Watt.
Der blaue Wert bei PV sind aktuell 3.82 kW Erzeugung, die erstmal ins Hausnetz gehen. Der grüne Wert beim Grid zeigt Einspeisung 3.6 kW an. Der Hausverbrauch (könnte man auch Eigenverbrauch nennen, vermeide ich aber) beträgt somit 220 W, was mit kleiner Rundungsungenauigkeit auch dem Tachowert von 230 Watt entspricht.
In "Verbrauch nach Gerätetyp" sieht man bei Netzquelle bereits den 1. Fehler (*): Hier wird ein Wert von 3.6 kW angezeigt - als Zahl korrekt, die Frage ist aber die Bedeutung der Richtung also das Vorzeichen. Aus Verbrauchersicht ist Bezug immer positiv, Einspeisung negativ: Daher müsste dieser Wert negativ sein (oder alternativ in grün angezeigt).
Unbekannt ist hier einfach die Summe von Erzeugung + Netzbezug = 7,4 kW (abzüglich des aktuell sehr kleinen Wertes für die Heizung).
Da es nur Unbekannt und Heizung gibt, müsste die Summe also dem Hausverbrauch entsprechen - hier steht 7,4 kW. Der echte Hausverbrauch ist aber 220 - 230 Watt. Ursache: Der Vorzeichenfehler bei (*)
Wenn man eine 1-phasige PV Messung macht, scheint es nochmal anders ausgewertet zu werden. Hierbei ist PV Erzeugung bereits bei der Messung negativ. Das ist zwar eine vermutlich technisch notwendige Sache, aber logisch bezüglich Vorzeichen leider falsch. Richtiger wird die ganze Rechnung dabei aber auch nicht.