besser etwas zu viel Text, als fehlende Infos und Interpretation in die falsche Richtung.
Das auf jeden Fall - finde ich auch gut. Ein Foto wäre eben das Sahnehäubchen gewesen. Ich habe mir gedacht, ggf. sieht man auf dem Foto noch Dinge, die Optionen eröffnen.
Wäre der Anschluss hinter dem FI korrekt, wenn es so eine Phasenschiene gäbe?
Ich denke ja - damit misst du jeweils die Summe aller Verbraucher / LSs hinter dem RCD - wenn das für dich okay ist, dann passt es.
Die Wandler kannst du direkt hinter dem RCD montieren, den Shelly an die bestehenden LS anschließen bzw. mit entsprechenden Feinsicherungen (Forumssuche).
Mein Problem ist, dass die Zuleitungen (Kabel, keine Sammelschienen) 3 FI-Reihen versorgen. Wenn ich von Sammelschienen auf Kabel wechsel und am obersten FI messe, habe ich den Verbrauch von drei Reihen/FIs, da durch diese Zuleitung auch die beiden Reihen darunter bedient werden.
Je nach Platzsituation: Mit passenden Hauptleitungsabzweigklemmen kann man auch jeden RCD einzeln versorgen. Dann könntest du auch vor dem jeweiligen RCD die Wandler installieren, weil jeder seine eigenen Zuleitungen hat. Spannungsabgriff für den jeweiligen Shelly erfolgt nach dem RCD.
https://hager.com/de/katalog/pro…e-5p-35mm2-ip20
Dieser Beitrag stellt keine professionelle Beratung dar. Arbeiten an 230 V dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Umsetzung auf eigene Gefahr.
Ich finde aber keine Phasenschiene mit 8 Anschlüssen und nur L1, L2, L3.
Du könntest auch eine mit 9 Anschlüssen nehmen und auf den letzten Anschluss eine Berührungsschutzkappe setzen - falls dafür der Platz reicht: