Darf ich fragen warum der Einschaltstromstoß erwähnenswert ist? Wesentlicher für die Kennlinie der Sicherung ...
An die Sicherung habe ich dabei gar nicht gedacht, ist aber ein guter Hinweis von dir.
Ich habe in der Tat an was ganz anderes gedacht und zwar den Ersatz- bzw. Notstrom-Betrieb durch einen PV WR. Wenn man mehrere solcher Netzteile im Verteiler eingebaut hat und der WR bei Netzausfall umschaltet gibt es ja üblicherweise eine Totzeit zur sicheren Netztrennung. Sobald der WR liefert werden die Netzteile wieder versorgt und laden die Kapazitäten wieder auf = Inrush. Alle WR haben üblicherweise eine Überlast-Erkennung und -Sicherung - die ist mir bei einer Installation schonmal angesprungen und zwar so regelmäßig, dass Ersatzstrom Betrieb nicht möglich war. Problemverstärker war eine Pumpe, die nach Wiedereinschalten anlief (um den Druck wieder herzustellen).
Tausch eines Netzteils auf obiges von Phoenix hat geholfen und zusätzlich hängt die Pumpe jetzt an einem selbsthaltendem Schütz - beim Umschalten auf Ersatzstrom ist eh mehrere Sekunden der Strom weg, dann fällt das Schütz ab und bleibt aus, bis man die Taste betätigt.
Wenns jetzt noch bemerkt wird das es die Möglichkeit gibt in deutschen Ausbildungsberufen die Ausbildungszeit zu verkürzen, sind wir richtig weit ab vom Thema
Das wollte ich vorhin sogar schreiben - dadurch war ich auch auf die 3 Jahre gekommen - habe es dann aber gelassen, weil wir immer weiter abdriften.
Die tun sich wenig. Wie geschrieben, MEAN WELL gibt 45A Inrush an, Phoenix Contact 30A - wenn das bei dir keine Rolle spielt, kann man es ignorieren. Und man kann das Phoenix Contact auch direkt an eine Wand schrauben.
Bei MEAN WELL müsstest du nochmal schauen, ob das rein Industrie ist oder eben auch im Haushalt verbaut werden kann - ich wüsste jetzt aber keinen Grund, warum nicht (ohne Gewähr).
Hutschienennetzteile mit noch viel kleiner Leistung wird es vermutlich auch nicht geben. Dafür wird kein Bedarf vorhanden sein.
Wieso muß nun jeder Shelly "Matter" können? Warum sollen sich alle Geräter aller Hersteller miteinander verständigen können?
OT: Weil das Marketing Horn der großen Firmen das den Nutzern seit langem eintrichtert - die Nutzer denken dann halt, wenn nicht auch Matter drauf steht, ist das Gerät minderwertig bzw. zumindest schlechter als das der Konkurrenz.
Aber, entschuldige bitte, wenn der Verbraucher direkt vom Ausgang geschaltet ist, zeigt mir doch der blaue Ring, dass der Verbraucher eingeschaltet ist. 😬
Auch wenn du es "erweitert" sehen möchtest: Es bleibt bei der Logik: der blaue Ring zeigt lediglich den Zustand des Relais an. Daran wird Shelly nichts ändern.
Ich habe zwar keine Remote, habe es aber vor einiger Zeit mit BTHome Kopplung und einem BLU Button mit Actions ausprobiert. Das funktioniert nur in lokaler BT Reichweite, nicht über einen weiteren Shelly konfiguriert als BLE Gateway.