Zitat Shelly Support: "The correct max. control current is 6 A (per channel). This is a known issue that will soon be fixed in the documentation."
Beiträge von kergil_
-
-
Wenn ich mich nicht irre, ist das bei der Lampe verbaute Originalnetzteil ein CC-Typ (constant current = Konstantstrom). Das neu gekaufte Netzteil ist jedoch eines mit konstanter Spannung (CV). Daher ist das neue NT an dieser Lampe ungeeignet.
Hattest Du den Dimmer2 am originalen Netzteil mit LED kalibriert?
Gemäss den folgenden beiden Schemas müsste doch beides funktionieren?
Unten rechts vom Bild steht geschrieben "Driver: constant voltage" bzw. "current"https://community.shelly.cloud/gallery/image/…-1png/?browse=1
https://community.shelly.cloud/gallery/image/…enpng/?browse=1
-
Danke, dann werde ich Shelly direkt darauf hinweisen. Die Angaben widersprechen sich und sind irreführend, müssen also entweder am Gerät oder auf der Website korrigiert werden.
-
Ohne zu wissen wo Du den Dimmer nun platziert hast und wie alles verkabelt ist, befürchte ich, dass der gewählte Shelly schlicht ungeeignet ist. Der Shelly Dimmer 2 ist für den Betrieb ohne Trafo gedacht mit 110-240VAC, während dein Trafo 36V hat. Das Problem ist also nicht der Trafo (wie von dir angenommen), sondern der Shelly.
-
Das wäre die Option zwei, beantwortet aber die ursprüngliche Frage nicht.
-
Beim Shelly Pro RGBWW befindet sich auf der linken Seite des Gehäuse ein Aufdruck. Auf diesem wird erwähnt, dass der maximale Steuerstrom pro Kanal 6A beträgt, in den technischen Daten von Shelly (Website) werden aber 5A erwähnt.
Was stimmt nun?
Ich habe einen 24V LED Streifen mit 27W/m, welcher 5m lang ist.