Beiträge von DarkSoul

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

    Diese Geisterschaltungen waren hier schon öfters ein Thema, durch alles Gerätegruppen, ich habe die auch hin und wieder an meinem 4 Pro im Garten.

    Lösungen gab es bisher keine, Vermutungen wo es her kommt viele. Ein davon ist, dass die Shellies etwas empfindlich auf ihren Schalteingängen sind und auch auf induzierte Spannungen reagieren. Aber bei deinem Terrassenlicht ist ja noch nicht mal ein Kabel angeschlossen ... deshalb :S

    Ein Lösungsansatz war den Schalteingang auf ein definiertes Potenzial zu bringen (0 / 1), aber gerade bei den mit 230V beschalteten Geräten ist das nicht so einfach.

    Naja es gibt denke ich alle möglichen Formen von Nutzung. Es gibt bestimmt jemanden, der z.B. nur per Übergeordneten System eine Anzeige realisiert, aber ansonsten gerne die Shelly App nutzen möchte, auch von unterwegs, oder was weiß ich noch alles möglich ist, in welchen Kombinationen auch immer. Die Leute kommen manchmal auf die seltsamsten Ideen, um 5 Ecken rum und in 3 Schleifen.

    Deswegen der Hinweis auf MQTT vs. Cloud ;)

    Um mal wieder das Thema MQTT oder nicht oder was hat welche Vorteile, aufzugreifen. Wenn du MQTT einschaltest auf dem Shelly, verlierst du die Verbindung in die Cloud. Damit geht z.B. kein direktes Fernschalten ausserhalb deines Netzes mehr oder direkt Alexa o.ä. geht auch nicht mehr. Nur über Umwege über dein, eventuell, vorhandenes übergeordnetes Kontrollsystem (ioBroker, openHab o.ä.)

    Die üblichen Heizkörperventile oder FB-Zonenventile öffnen konstruktionsbedingt immer wenn der Antrieb abgenommen wird. Üblicherweise wird ja auch immer eine Ventilkappe in der Ventilverpackung mitgeliefert. Diese dient nicht nur zum Schutz des Ventilstössels sondern auch zur manuellen Betätigung.

    Gruß Michael

    Ich bin mal über welche gestolpert bei denen man nur die Elektronik abnehmen konnte. Das Unterteil mit Mechanik blieb drauf. Hab sie mir zwar nie geholt, fand ich aber sehr praktisch.

    @ Schubbie: Viel zu kompliziert. Verlängerungsleitungen durch die Räume legen und permanent ein Ladegerät angeschlossen lassen. Du bist nicht verheiratet oder? :saint:

    Moin Gemeinde.

    Ich habe da mal ne Frage. Ich habe meinen ersten 2.5 für die Ansteuerung meines Rollladens im Wahnzimmer verbaut. Hat auch super geklappt, läuft über APP, Web oder Alexa.

    Nur mit der Kalibrierung bin ich nicht wirklich zufrieden.

    Habe sie 2-mal durchlaufen lassen mit dem gleichen Ergebnis. Wenn ich per Schieberegler auf der Weboberfläche oder per Alex z.b. 50% einstelle, landet der Rollladen bei ca. 70-80%.

    Ich denke auch ich kenne die Ursache. Der Shelly stellt den Rollladen ja über die Laufzeit ein, bei mir rund 21 Sekunden von ganz offen bis ganz zu. Heißt also für den Shelly nach 10,5 Sekunden sind es 50%.

    Nur läuft der Rollladen nicht gleichmäßig ab. Der Motor dreht immer mit der selben Geschwindigkeit, aber das Rollladen Paket ist ja am Anfang dicker, es wird also am Anfang mehr Länge des Panzers abgespult als am Ende. Ergebnis, nach 10,5 Sekunden ist mehr als die Hälfte des Panzers abgelaufen und das sind so 70-80%. Der Ablauf ist also nicht linear.

    Meine Frage ist jetzt, kann man diese Kalibrierung irgendwie manuell nachregeln?

    Okay ist jetzt kein riesen Drama. Wenn man es weiß, kann man sich halt drauf einstellen. Aber ist irgendwie ... schlampig.

    Danke euch

    Moin.

    Wenn du dich mit Elektronik (nicht Elektrik!!!) auskennst, ist das alles machbar. An dem UNI kann eine Menge von Sensoren angeschlossen werden. Alle die Entweder einen Spannungswert oder einen Stromwert ausgeben. Mit Entsprechenden Umsetzern kann der UNI die Messwerte lesen und weitergeben zur Verarbeitung.

    Such hier mal nach "Wasserstand" im Forum. Da sind einige Beispiele von Sensoren.

    Wenn du ein wenig geschickt bist und löten kannst, kannst du den Reedkontakt gegen einen extenen, kleineren Kontakt ersetzen. Den über ein Kabel an das Fenster geführt und das "riesen" Gehäuse irgendwo versteckt und gut. Okay auf die Tiltfunktion musst du dann verzichten.

    Moin.

    Du brauchst noch eine Brücke zwischen + und der einen Seite des Schaltkontaktes des Shelly. Z.B Klemme I. Dann kannst du die Steuerleitung des Schlosses an O anschließen.

    Der Schaltkontakt des Shelly 1 ist potenzialfrei. Heißt, er schaltet nicht automatisch + (oder Phase bei 230V Beschaltung).

    Also ich habe mir den hier in den Garten gehängt. Angebunden über ein Kabel, outdoor geeignet.

    Ein POE Adapter und Netzteil ist im Lieferumfang.

    Läuft wie er soll.

    Bei deinem Cisco bin ich mir nicht sicher ob der nicht rein Controller basierend ist, sprich ohne einen separaten Wlan Controller geht da nichts. Auch ist der der nicht für Outdoor geeignet.

    Mh du schreibst Praxis, dann dein Nick hier, ich würde also auf Zahnarztpraxis tippen... die Mitarbeiter vor Ort sind aus meiner Erfahrung nicht so Technikaffine. Ich würde die Lösung mit den Dali Dimmern favorisieren. Einen Dimmer der anstelle des Lichtschalters eingebaut ist kann jeder Bedienen. Eine App auf einem Tablet oder Smartphone wird da schon zu kompliziert. Vor allem, da die Shelly App, wie ich finde, nicht gerade Bedienfreundlich ist.