Das scheint die Lösung meines Problems zu sein. Bei Phasengleichheit habe ich eine Leistung von 56,3W und einen Leistungsfaktor von -1.
Die Differenz von 3,7W liegt wahrscheinlich an der altersschwachen Glühbirne.
Vielen Dank für Deine Hilfe
-
Da gibt es kaum Untereschiede
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
Hallo,
ich habe den Split Core 50A um die Zugangsleitung meines PV Zähler verriegelt und mit einer Shelly EM zusammen angeschlossen.
Eigentlich sollten der Zähler und die Shelly EM halbwegs identische Werte anzeigen. Das ist nicht der Fall.
Also habe ich den Split Core um den L einer Glühlampe 60 W gelegt. Auch hier kommt es zu einer Abweichung von fast -50%.
Die beigefügten Bilder zeigen meinen Versuchsaufbau.
Wo ist der Fehler?
Wie kann ich exakte Werte erhalten?
Vielen Dank für eure Hilfe