Moin, H E L P !
Ich hab mir letzte Woche von meinem Elektriker den Shelly Pro3EM einbauen lassen.
Dieser liefert auch korrekte Werte vom Verbrauch wenn kein Strom von der Solaranlage kommt und wenn der Akku keinen Strom im Haus zur Verfügung stellt. Sprich nur dann wenn der gesamte Verbrauch im Haus aus dem Netz bezogen wird. Die Werte (in Summe über alle 3 Phasen) stimmen dann mit der Anzeige vom Verbrauch in der App vom Akku überein.
Der Akku ist VARTA element S5 backup dieser hat im Sicherungskasten auch ein Gerät, das alle 3 Phasen abgreift.
Kommt Strom von der Solaranlage und wird nur im Haus verbrauch/gespeichert (Akku laden und Verbrauch im Haus) und keine Einspeisung ins Netz dann ist Phase B immer negativ wenn der Akku voll geladen ist und der Überschuss eingespeist wird, dann sind B und C negativ. Wird viel Strom auch eingespeist so gehen alle Phasen auch ins negative (sollte sicher auch so sein) allerdings entsprechen die Werte nicht dem Ertrag vom Dach - Verbrauch im Haus.
Jetzt gerade kommt der Strom nur aus dem Akku und wird im Haus verbraucht, dabei ist Phase B negativ, Phase A und C positiv. Gerade werden 532 W im Haus verbraucht, dies kommt aus als Entladeleistung aus dem Akku. Im Shelly Pro3EM steht zum exakt gleichen Zeitpunkt bei Active Power Phase A 140,4 W , Phase B -137,9 W , Phase C 3 W . Wie kann das sein?
VARTA element S5 backup
Shelly Pro3EM
Wie muss ich diese Werte interpretieren?
Wenn der Strom nun nicht aus dem Akku sonder aus dem Netz kommen würde, dann würde die Anzeige von Varta mit 1-2 W Unterschied mit der Summe der Phasen A, B und C übereinstimmen.
Der die Klemmen über die einzelnen Phasen sind über die Phasen geklemmt, die vom Stromzähler zur ersten Vorsicherung gehen. Der Shelly Pro3EM ist an die entsprechenden Phasen nach der der ersten Vorsicherung angeschlossen. Die Klemmen vom Varta, die die Phasenwerte abgreifen sind noch vor den Zähler montiert, diese sind also nicht direkt bei den Klemmen vom Shelly. Die Ausrichtung Kraftwerk zu Verbraucher stimmt auch, daher stimmen die Werte bei reinem Netzbezug ja auch.
Beim Varta kann ich leider keine Werte der einzelnen Phasen auslesen, auch nicht über Modbus im Home Assistent.
Hatte jemand die gleiche Probleme mit Werten dieser Art?
Die Firmeware vom Shelly ist 1.4.4 aber auch mit der 1.5.0-beta1 habe ich das gleiche Verhalten.
Greets Ed