Mein Garagentor hat zwei Taster für Auf und Ab. Noch dazu einen Taster der entweder Auf, Ab oder Stop macht. Aktuell hab ich ein Shelly 1 Plus an diesem Taster mit 24V angeschlossen. Das funktioniert auch, aber könnte besser sein mit echter Auf oder Ab Steuerung.
Kann ich das 1 Plus durch ein 2 PM ersetzen? Es muss entweder Taster Auf oder Taster Ab schließen. Wäre das so wie auf meiner Skizze richtig? Es schließt den Taster zwar nicht aber gibt 24V drauf. Denke das ist im Endeffekt das gleiche?
Beiträge von Milkman
-
-
-
achso sorry. ich habe etwas vergessen zu schreiben. den eingangsshelly dauerbestromen und die birne als input nehmen ! du kannst dann bei den zwei zahnrädchen einstellen. anzeige des eingangszustandes. schalter dort an. dann siehst du über rot /grün in der app ob die lampe an ist. dann kannst du die folgesteuerung machen.
Eingangszustand ist bereits aktiviert und immer grün. Siehe Screenshot ganz oben. Nur löst die Aktion nicht aus. Oder ändert den Status vom 2. Shelly nicht.
-
-
Shelly 1 hat nichts am Output.
Genau wie MIHO das beschreibt soll es laufen. Aber es läuft nicht. -
-
Meine Heizung hat ein 230V Ausgang mit einer Lampe. Da hab ich nun ein Shelly 1 Plus dran geklemmt und den L gebrückt auf SW. (Detektor Abtaubetrieb) So ist praktisch der Schalter immer gleich aktiviert wenn die Lampe an geht und das Shelly Strom bekommt.
Ein zweites 1 Plus (Unterbrecher Stellmotoren) soll sein Relais öffnen sobald die Lampe an geht. Leider macht es das nicht. Ich hab das mit einer Aktion versucht. Aber aus irgendeinem Grund klappt es nicht. Hab eine Stunde lang alles mögliche probiert. Habt Ihr eine Idee?Kurzgesagt: Wenn ein Shelly Strom kriegt soll ein anderes öffnen/Ausschalten.
-
Hallo Milkman ,
ich nutze den freien Eingang von meinem "Zirkulationsschelly". Dabei ist aber einiges zu beachten. Die Versorgung muss mit der gleichen Phase erfolgen, die auch die Heizung versorgt, sinnvollerweise hinter dem Heizungsnotschalter abgegriffen. Meist gibt es auch eine Störlampe, erfordert dann ein zusätzliches Relais oder einen "Bukowski Draht". Hier im Forum danach suchen...
Geht bei mir alles von der Heizung ab. Somit alles auch die gleiche Phase.
-
Achja klar.
Dann L und N an Dauerspannung und SW an den geschalteten L. Ich hab kontrolliert, die sind alle auf der gleichen Phase L1. -
Hallo, meine Heizung kann bei einer Störung einen 230V Ausgang einschalten. Damit zum Beispiel eine Lampe brennt oder ein Summer. Welches Shelly könnte ich dort anschließen um eine Warnung per App zu erhalten? Nebenan liegt auch ein Anschluss der Dauerstrom hat. Das Shelly könnte also permanent eingeschaltet sein.