    so geschafft

    die salzalage schaltet sich jetzt nur zw. 14 und 17 uhr ein, wenn die poolpumpe läuft

    wenn die pumpe innerhalb dieser zeit nicht läuft und dann eingeschaltet wird, dann schaltet sich die salzanlage dazu

    und wenn ich die poolpumpe in dieser zeit ausschalte, dann schaltet sich auch die salzanlage aus

    und wenn die pumpe läuft, und die salzanlage händisch abgeschaltet wird, dann bleibt sie auch aus .....

    genau das was ich wollte

    ist eine totale spielerei mit den einstellungen

    also die salzanlage soll ja nicht so viel laufen, da ich sonst zuviel chlorproduktion habe

    sie läuft eh nur mit 40% und ist aber trotztdem zuviel, da ich die pumpe ja über 10 stunden laufen habe

    daher möchte ich sie nicht parallel laufen haben


    ich habe mich jetzt mal mit einer szene gespielt

    wenn ich jetzt die poolpumpe abschalte, dann schaltet sich die salzanlage mit ab

    das funktinoniert schon mal super


    jetzt wäre es noch super, wenn die poolpumpe um 14 uhr nicht läuft, dass sich auch die salzanlage nicht einschaltet

    poolpumpe schaltet sich in der früh um 5 uhr ein und am abend um 20 uhr aus

    und tagsüber schaltet sich die salzanlage ein paar stunden dazu (derzeit von 14 bis 17 uhr

    wenn aber die poolpumpe (aus welchen gründen auch immer) abgeschaltet ist, soll sich die salzanlage dann um 14 uhr nicht einschalten

    oder es wäre auch möglich, dass sich die salzanlage nur zwischen 14 und 17 uhr einschaltet, sobald die poolpumpe wieder eingeschaltet wird

    das ist aber nicht so wichtig

    wichtig ist nur, das die salzalnage nicht alleine läuft


    noch eine info dazu: beide geräte hängen an einem shelly pro 4 pm

    hallo in die runde

    ich habe einen shelly bei meiner poolpumpe und bei der salzanlage

    beide geräte laufen nach zeit und schalten sich am tag 1x für einige stunden ein

    was muss ich einprogrammieren, damit sich die salzanlage nur einschaltet, wenn die pumpe läuft?
    also eine abhängigkeit

    mein ziel: die salzanlage soll sich nach dem terminplan nur einschalten, wenn auch die poolpumpe aktiv ist
    sonst soll sich den terminplan ignorieren ...

    kann ich das irgenwie umsetzen und wenn ja, wie genau
    kann ich dass mit einer szene lösen?

    danke für eure unterstützung

    hallo in die Runde

    ich bringe das auch nicht ganz hin


    also - ich möchte auch die Lampe bei Bewegung und wenn es finster wird (lichtsensor) einschalten - das haut hin


    und solange eine Bewegung ist, soll sie weiter anbleiben

    erst wenn eine gewisse Zeit (so 30 Sekunden) keine Bewegung ist, dann soll sie sich ausschalten

    was stelle ich da bei der 2. sezene zum ausschalten genau ein ....