Die Entladung und Solar hat übereingestimmt.
Beiträge von Heinz1
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Wo ist das Laden und Entladen getrennt bei der Auswahl ?
So jetzt mal was ganz neues, Laden und Entladen gleichzeitig.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Danke für deine Mühe Michael.
Hat bei Dir die Szene ausgelöst mit Eigenschaft "Einmal" ?
Ich hatte eigentlich vor Verbraucher auszuschalten bei Stromentnahme, hab ich
weiter oben auch geschrieben. Ist aber egal es geht ja nur darum das mit
Batterieausgangsleistung als Eigenschaft und Eigenschaft sehen als "Einmal"
kein Szene ausgelöst wird.
Problem ist auch nachdem ich die Szene heute unter Tags laufen lassen habe mit
" Wiederholt " wo es ja gestern geklappt hat, hat die Szene auch geschaltet sobald über
500W geladen wurden also in die andere Richtung.
-
Ja das weiß Ich alles.
Kann es nicht sein das da in der Software was nicht stimmt ?
-
Hallo Martin
ja schaltet.
Habe jetzt die Szene nochmal versuch nur mit Bedingungstyp "Wiederholt"
anstelle "Einmal" da hat`s geklappt.
-
Es handelt sich wie geschrieben um einen Hyper 2000 AB200 S Akku der mit einem 3EM
zusammen arbeitet.
Zu oder wegschalten spielt momentan keine Rolle, fakt ist nur
die Szene wird bei Batterieausgangsleistung als Geräteeigenschaft nicht ausgelöst.
-
Sorry ganz vergessen, mein vorhaben.
Ich will einfach nur gewisse Verbraucher( Überschusvernichter) wegschalten
sobald Strom aus dem Akku entnommen wird.
Ich weiß die Szene stimmt nicht, ist aber zum probieren erst mal egal.
-
ZBV ( Zur Besonderen Verwendung ) is nur eine Shelly Plug zum Testen, so wie
die ganze Szene.
So hab`s gerade nochmal getestet, also
Batterieausgangsleistung aktuell 155W
Einschaltschwelle größer 500W eingestellt
Plug ist ausgeschaltet
Szene aktiv
Wasserkocher eingeschaltet
Batterieausgangsleistung steig auf 2000W doch nichts passiert Plug schaltet nicht.
-
Hallo Michael,
auf welchen Wert bezieht sich eigentlich
die Batterieausgangsleistung ?
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Sorry zu früh auf senden gedrückt also nochmal.
ich bin der Heinz und neu hier. Ich hätte auch gleich eine Frage
weiß aber nicht wo ich sie stellen soll, darum mach ich`s jetzt
einfach hier schnell.
Nun ich habe einen Hyper 2000 mit Akku und möchte gerne über die
Batterieausgangsleistung (Szene) Verbraucher an bzw. abschalten.
Sprich bei Entnahme/Ladung, hab schon mehrere Szenen versucht
aber ohne Erfolg. Bei den restlichen Geräteeigenschaften funktionieren Szenen
nur nicht bei Batterieausgangsleistung.
Wäre dankbar für einen Tipp.
LG
Heinz
-
Hallo ich bin der Heinz, und neu hier