Beiträge von kura_rafal

    Jetzt erstellst du dir noch eine Zeitschaltung (Weekley Schedule) um 5:01Uhr für an.

    Und eine Zeitschaltung 22:01 für aus.

    Das wars. Dann sollte deine Zirkulationpumpe funktionieren wie gewünscht von 5 Uhr bis 22Uhr. Nach ausschalten um 22:01 Uhr über die Zeitschaltung bleibt sie dann aus, weil Actions nicht aktiv sind.

    Hi

    wow, es funktioniert, habe gerade an einer Lampe getestet mit 30 sek. an und 30 sek aus, über 10 Minuten, es funktioniert. Super danke, morgen werde ich es an der Pumpe anschliessen.

    Noch keine Verständnissfrage, siehe Zitat, Du hast geschrieben ich soll Zeitschaltung Weekle Schedule einstellen ab 05:01 für an und 22:01 für aus.

    Soll es nicht 4:59 für an sein??

    Nur so für mein Verständnis. Getestet habe ich allerdings mit einer Minute nach der Aktionszeit, also so wie du geschrieben hast.

    Aber es funktioniert und ich bin sehr happy, danke nochmals

    Timer hat tatsächlich Vorrang wenn der Hinterlegt ist.

    Du könntest aber nur mit Actions arbeiten für das ein und ausschalten mit Timer. Also per Http Befehl auf Ausgang ein, und Ausgang aus. Diese kannst du Zeitlich eingrenzen wenn diese aktiv sein soll.

    Zeitplan erstellst du dann Außerhalb der aktiven der Aktions.

    Hi Michael,

    ich bin ganz neu bei der Shellys und verstehe deine Antwort leider nicht ganz. Und http Befehl ist mir jetzt leider ganz fremd. Hast Du Zeit es besser zu erklären wie ich es machen soll?

    Danke

    Gruß

    Rafael

    Hi Flutschi,

    die Uhrzeit ändert nichts dabei. Also egal welche Uhrzeit ich einstelle für "Abschalten" wird es einmalig für die eingestellte Zeit ausgesetzt und dann läuft aber weiter nach 3000 Sekunden wieder an.

    Ich hoffe ihr versteht was ich meine.

    Ich will dass die Pumpe für 10 Minuten läuft, dann für 50 Minuten nicht läuft. Aber nur von 5 Uhr morgens bis 22 Uhr. Von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens, gar nicht.

    Gruß

    Hallo an Alle,

    ich habe einen Shelly 1plus PM. Ich möchte damit meine Zirkulationspumpe steuern. Relativ einfach in der Zeit von 5 Uhr morgens bis 22 Uhr abends, für 10 Minuten an und dann 50 Minuten Pause.

    Wenn ich allerdings das im Zeitschaltuhr einstelle "wenn eingeschaltet, nach 600 Sekunden ausschalten" und wenn "ausgeschalten nach 3000 Sekunden einschalten", dann läuft das einwandfrei. Wenn ich allerdings noch zusätzlich einen Zeitplan erstelle von Montag bis Sonnta um 5 Uhr morgens "Aktion an" dann um 22 Uhr Aktion aus, dann schaltet die Shellz nach 22 Uhr leider nicht ab.

    Als würde die Zeitschaltuhr einen Priorität über Zeitplan haben.

    Was mache ich falsch?


    Gruß