    Servus,


    ich habe die powered by Shelly WS90 Wetterstation per MQTT in Home Assistant eingebunden und bin gerade ein wenig verwirrt, deswegen mal die Frage an die Wetterfrösche hier. Evtl habe ich ja nur einen Denkfehler.

    Der Wert sensor.xxxxxx_precipitation, wie wird der interpretiert ? Ich dachte, dass ist die aktuelle Niederschlagsmenge. Niederschlag ist hier wohl jeglicher Niederschlag, also auch Schnee und Nebel. Bei mir hängt der Wert jetzt seit über 2 Tagen auf 1,3 mm, aber es hat nicht geregnet, es war nur öfters sehr nebelig und auf dem Sensor oben waren eben auch ein paar Tropfen.

    Der Wert binary_sensor.xxxxxx_rain_status hat in der Zeit mehrmals den Zustand gewechselt. Als ich eben die Tropfen entfernt habe, ging er kurz danach auf AUS.

    Während ich jetzt bei sensor.xxxxxx_precipitation noch verstehe, dass durch Nebel hier 1,3 mm (1,3 Liter / m³) angezeigt werden, verstehe ich es bei binary_sensor.xxxxxx_rain_status nicht, zumindest nicht, wenn ich den Namen rain_status richtig interpretiere.

    Bei sensor.xxxxxx_precipitation habe ich auch angenommen, es ist der aktuelle Wert, oder zumindest der in der letzten Stunde, aber wenn man der Shelly App glaubt, ist es der Niederschlag in den letzten 24 Stunden.

    Wie kann man denn jetzt rausbekommen, ob bzw wie stark es regnet ? binary_sensor.xxxxxx_rain_status alleine scheint ja nicht zu reichen.

    Servus,

    Ich bin gerade dabei mit mit dem Firmware Update zu beschäftigen, nur sehe ich hier noch nicht so richtig durch.
    Ich habe die WS90 (Gerätemodell laut Shelly App: SBWS-90CM) per Zigbee2MQTT angebunden und zusätzlich auch per Bluetooth an ein Shelly Wall Display.

    Daten kommen bei beiden an. Über MQTT sehe ich, dass ich Firmware 1.1.4 habe.
    In der Shelly App steht nur dass die Firmware nicht gelesen werden kann aber dass 1.1.6 verfügbar ist.

    Was mich aber wundert ist, dass man hier bei Ecowitt:

    https://www.ecowitt.com/api/quickstart/product?id=249

    viel höhere Versionsnummern für den WS90 sieht. Letzte ist:

    "WS90 Firmware V1.5.9 Upgrade 2025-11-26"

    Sind das doch verschiedene Geräte ?

    Und gibt es eigentlich ein Changelog wo man sehen kann was sich in 1.1.5 und 1.1.6 geändert hat ?

    EDIT: Firmware ist jetzt auf 1.1.6, die Frage nach den höheren Versionsnummern und dem Changelog bleiben. :)

    kleine Rückmeldung:

    vor ca 1 Monat habe ich den ECO Modus deaktiviert und seit dem habe ich keine unerwartete reboots mehr. Der 1PM-Zählerstand wird jetzt nicht mehr zurückgesetzt. Innerhalb eines Monats würde das sonst schon ca zwei mal passieren (wie oben beschrieben).

    RC Snubber habe ich mittlerweile auch besorgt, aber werde ihn noch nicht einbauen. Werde beobachten, ob ein unerwarteter reboot nochmal auftaucht... Werde berichten

    Der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber da ich vermutlich auch dieses Problem habe, melde ich mich hier auch mal.

    Ich habe auch einen 1PM und dort einen kleinen WC Lüfter (ca 45 Watt) angeschlossen.

    War jetzt letztens der WAFI Killer, da der Lüfter nicht reagiert hat. Weder auf API Schaltungen noch durch schalten am Shelly selbst.
    Im WLAN (komplettes UniFi System) war er auch nicht mehr auffindbar. Hatte erst das Update meiner beiden APs (selbe SSID / PW) in verdacht, da ich es am vorigen Tag gemacht habe und diese nacheinander neu gestartet habe, aber das kann ich so nicht mehr nachvollziehen da es mir erst am nächsten Tag aufgefallen ist.

    Sicherung raus und rein hat den Shelly wieder zum Leben erweckt. Dies sollte aber keine Dauerlösung sein. ^^ Und Shelly ausbauen schon gar nicht. :D

    Hier haben die meisten von Reboots berichtet. Im Eingangsposting stand auch was von Freeze. Das wäre dann wohl mein Fall gewesen.

    Ich hatte hier jetzt auch den ECO Mode in Verdacht bevor ich den Beitrag hier gefunden habe, wollte den aber wegen den evtl zu hohen Temperaturen nicht deaktivieren.

    Pali33 Wie war das bei Dir ? Hat es geholfen den ECO Mode zu deaktivieren ? Oder hast Du den Snubber noch eingebaut ?


    Kann man den Shelly eigentlich per Tastendruck (nicht Reset Taster) neu starten ? Also Reboot und kein Reset.
    Oder geht es nur mit Stromlos machen ? Wobei wenn die sich aufgehangen haben, werden sie sich durch den Schalter auch nicht mehr neu starten lassen.