    Okay ich danke euch.

    Ich glaube ich habe da aber trotzdem noch einen Denkfehler:

    Ich vergleiche Zählerstand mit Summe der Shelly Pro3EM Verbräuche. Bei dem Delta darf ich die Messung des Shelly Plug aber nicht mit einbeziehen, denn egal ob die Pro3EM saldieren oder nicht: der Verbrauch stimmt doch erstmal und mit dem Plug sehe ich dann wie viel ich vom Verbrauch der Shellys produziert habe.

    Wenn ich das so mache (Differenz Zähler - Werte Pro3EM) dann komme ich auf andere Zahlen (1,4% bei Zähler 1 und 5% bei Zähler 2).

    Ist zwar dann wohl immer noch "okay", aber richtig oder?

    Korrekt also 3 Sicherungen jeweils L1 / L2 / L3 , abgegriffen direkt nach Zähler 1.

    Phasen sind gleich zu Zähler 2, deshalb habe ich für den einen Shelly auf nicht extra noch 3 Sicherungen nach Zähler 2 gesetzt.


    Somit ist für Zähler 1 zumindest kein Unterschied und es sollte genauer sein. Dass sie nicht salidieren weiß ich, deshalb ja die beiden Shelly Plug.


    Rechne ich die gegen habe ich bei Zähler 2 so ca. 1% Differenz, Zähler 1 ist dann fast 1:1 abgebildet.

    Das ist dann im Rahmen oder?


    Mit dem % kann ich Leben, möchte nur so nah dran sein wie ich es eben kann. Sollte ich was übersehen haben möchte ich es eben direkt "abstellen"

    Hallo zusammen,

    ich habe folgende Situation:

    Haus mit 4 Einheiten: Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachgeschoss

    Für jede Einheit habe ich einen Shelly Pro 3 EM installiert.

    2 Zähler im Hausanschluss:


    Zähler 1: Keller + Erdgeschoss + Dachgeschoss

    Zähler 2: Obergeschoss


    Das ganze läuft in dieser "Ausbaustufe" seit 25.12 und ich dokumentiere mir regelmäßig die Stände um zu checken ob das ganze plausibel ist. Dabei ist mir aufgefallen dass jeweils der Zähler einen geringfügig höheren Verbrauch gemessen hat als die Shellys. Bei Zähler 1 waren es 1,69kWh bei Zähler 2 waren es 2,44kWh. Zu sehen auch im Screenshot


    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Woran kann das liegen? Ist jetzt erstmal nicht soviel für die paar Tage. Würde nur gerne ein "sicheres" System haben bevor ich mir das alles nur sporadisch aufschreibe und auf die Shellys verlasse. Würde dies dann in Zukunft auch über HA laufen lassen.

    Anmerkungen:

    - es hängt auf jedem Zähler eine Balkon PV Anlage. Hier habe ich im Screenshot den Wert der in Summe in der Zeit generiert wurde in der Spalte Shelly Plug eingetragen. Die Messung erfolgte hier auch über einen Shelly Plug S

    - zurückgespeist wurde laut Shelly EG (Zähler Orange) 1,25kWh - auf dieser Phase läuft ansonsten fast nichts

    - zurückgespeist wurde laut Shelly OG (Zähler Blau) 0,79kWh - hier sind parallel noch Verbraucher aktiv

    - beide Zähler sind noch ohne Rücklaufsperre (BJ 2010 Landys+Gyr MM2000)

    - Shellys hängen alle 4 parallel auf einer Spannungsversorgung. Diese ist von Zähler 1 abgegriffen

    - die Werte der Shellys beginnen nicht bei 0 da ich sie nicht zeitgleich installiert habe


    Viel Text, ich hoffe es findet doch jemand den Nerv sich das durchzulesen :saint:

    Danke schonmal!

    Hallo zusammen,

    kurze Frage zum 3PM EM:

    2 Zähler im Hausanschluss. Ein Zähler hat bereits einen 3PM EM dranhängen mit zugehörigen Absicherung über LS Schalter direkt im Hausanschluss-Schaltschrank.

    Ich möchte den 2. Zähler nun ebenfalls über einen weiteren 3PM EM tracken. Würde dieser sauber messen wenn ich ihn für die Versorgungsspannung einfach mit an die LS Schalter von Zähler 1 klemme? Dann würde ich mir den Aufwand für zusätzliche LS Schalter sparen.


    Danke euch.