Hier
ThemaEinsatz von Fremdwandlern an Shellies der "EM"-Familie
Der erhebliche Preisunterschied zwischen den Original-Stromwandlern für die "Energy Meter"-Shellies und online angebotenen Stromwandlern haben mich dazu bewogen, ein paar Muster vom Laden des wackeren China-Manns zu bestellen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Hier ein Größenvergleich aller Wandler mit den Originaltypen:
Von links nach rechts:
(a) in blau ein Durchsteckwandler, Typ DL--CT08CL5, Nennstrom 80A, 2000/1
(b) in…thgoebel24. März 2023 um 13:43 ist eine Anleitung zur Kalibrierung am Shelly 3EM enthalten. Beim Shelly pro 3EM ist das sehr ähnlich. Lediglich die WebUI weicht ab:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
das hilft mir. Danke.
Habe "Monitor phase sequence" aktiviert und das zeigt mir einen 'Error....phase sequence' an
Anschlüsse durchgemessen und in der Tat, Wandler A und B waren vertauscht. Umgesteckt, nun erscheinen zumindest die Messwerte wieder plausibel und selbst der Powerfactor liegt bei Last bei 0.8, bei wenigen Watt(Haus steht leer) bei 0.1, denke da an Messunsicherheit.
Werde das weiterhin beobachten.