Geschätzte tausendmal hier beschrieben: KVG = Shellykiller!
Nunja, alle kann ich nicht tauschen. Nur auf dem selben Stromkreis. Wenn ich dann noch auf 12V gehe, sollte das Netzteil hoffentlich alles andere filtern.
Geschätzte tausendmal hier beschrieben: KVG = Shellykiller!
Nunja, alle kann ich nicht tauschen. Nur auf dem selben Stromkreis. Wenn ich dann noch auf 12V gehe, sollte das Netzteil hoffentlich alles andere filtern.
Muss man erstmal drauf kommen.... ![]()
Dann danke, heisst wohl erstmal Lampen tauschen
Klar, Dulux S 7W G23 Sockel ![]()
So Starter haben die doch nicht, das waren andere Deckenleuchten.
Aber Made in West Germany steht noch drauf.
Müsste ich nochmal genauer gucken ob das nen EVG ist.
Die Lampen sind aber von 1991, keine Ahnung ob es da schon EVGs gab
Gibt es konventionelle Leuchtstoffröhren mit KVG im Haus? Das sieht mir alles sehr nach Schäden durch transiente Spannungsspitzen aus. Vermutlich NICHT auf der 12V-Seite entstanden!
Am selben 230V Stromkreis werden ungefähr 5 Osram Dulux Leuchtstoffröhren mit Vorschaltgerät und Starter betrieben
Hab die ich noch hatte mal geöffnet.
Alle ähnliches Schadensbild. Beim letzten ist sogar irgendwo Öl ausgelaufen.
Meinungen ?
Sieht n bisschen nach Überlast am I/O aus... 😐️
1)
2)
3)
Ist die 12V-Last eh nicht zu hoch? Der Shelly 1 Mini Gen3 kann bei 30V DC nur 5A (und nicht die 8A wie bei 230V AC), das währen bei dir dann 5A*12V = 60W max.!!
Da hängt nur nen kleines Magnetventil dran, das dürfte maximal 2A für 5 Sekunden ziehen.
Ein Shelly 1 Mini Gen3 darf NICHT im Mischbetrieb 230V<=>12V betrieben werden, da er nicht SELV/PELV ist. Siehe dazu folgende Info bzw. auch diverse Foreneinträge.
Ja... der 12V Teil ist aufjedenfall absolut in Ordnung. Meiner Meinung nach besteht hier eher ein Sicherheitsrisiko wegen dem zu geringen Abstand der Kontakte aufgrund der Größe "mini".
Nunja, funktioniert auch... aber halt nur 3-5 Tage.
Da die Dinger eh defekt sind, versuch ich jetzt nochmal auf 12V zu gehen, die sind ja sowieso vorhanden.
Im Internet finden sich schon ein paar hinweise, dass die dauerhaft 230V auf SW nicht förderlich sein sollen. Keine Ahnung ob das so oft vorkommt, dass das jemand nutzt.
Wenn es hilft..
Moin,
ganzes Shelly kaputt, gibt kein Mucks mehr von sich.
Heute war sogar die Sicherung raus, konnte es mir aber noch nicht angucken.
Die Schaltung ist relativ simpel:
Ein stromloser kinetischer Schalter ( https://www.amazon.de/dp/B0DBQQX5B6 ) soll den Ausgang des Shellys schalten.
Der Taster schaltet das Relais um (Phase an aus), das ist an den SW Eingang verbunden. Alles in der selben Dose N/L an beiden Modulen verbunden.
Am Shelly Relais ist eine 12V Schaltung, die nicht beschädigt wird.
Ich brauche das so, da das Shelly Relais lediglich 5 Sekunden geschaltet sein soll.
Wieso? Logisch: keine Kabel möglich und ich brauche die 5 Sekunden ein/aus per Tastendruck
Normal können die defekte nicht sein. Es lassen sich jedoch ein paar Berichte finden, dass die Shellys heiß laufen bei 230V dauerhaft am SW Eingang. Nur wozu dann der Edge Modus ?
Einzige Option die mir jetzt aktuell noch einfällt...
Anstelle von 230V mit 12V arbeiten, sprich Shelly 1 Gen3 ohne mini.
Dann noch nen Finder 13.31.8.230.4300 dazwischen als Trennrelais
Hallo,
ich habe ein Problem. Dauerhaft sind in meiner Schaltung die Shellys kaputt. Habe jetzt bereits 10 Stück ersetzt, immer das selbe Spiel.
In der Schaltung liegt manchmal 1 Tag am SW Eingang 230V an, der Shelly ist im Edge Modus konfiguriert, d.h. die Änderungen am SW Eingang lösen das Relais aus.
Die Einstellungen am Shelly geben das so her, im internet finde ich auch keinen grund, warum nicht permanent 230V am SW Eingang anliegen sollten.
Es wird nur 1 Phase benutzt in der Schaltung.
weiß jemand Rat was man da machen kann ??
Hallo,
stehe irgendwie auf dem Schlauch und weiß nicht genau ob das so klappt wie ich mir das vorstelle. Ich habe aktuell 2x Shelly Plus 2 PM liegen.
Gegebenheiten:
Bedingungen:
Am liebsten wäre wenn Licht 2 an ist, soll Licht 1 auch dauerhaft an sein.
Idee:
Shelly Nr. 1 -> Ausgang 1 Sunrise/Sunset Steuerung -> Versorgung Bewegungsmelder mit Strom
Bewegungsmelder Schaltkontakt -> Shelly Nr. 1 auf SW2 -> SW2 als Tastfunktion -> Licht 1 an Ausgang 2
Shelly Nr. 2 -> SW1 als Tastfunktion -> Licht 2 an Ausgang 1
Problem:
Dachte erst, dass man das irgendwie mit einer Bedingung hinbekommen könnte, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Sunrise/Sunset kann man scheinbar nirgendswo als Bedingung einfügen, habe nur einen festen Zeitraum als Bedingung gefunden.
Da der physische Schalter ein Taster ist, kann der Shelly scheinbar nicht zwischen an und aus entscheiden. Deswegen fällt das Triggern per URL (Aktion) wohl raus ? Ich bekomme es aufjedenfall nicht hin.
Normalerweise müsste ich den Shelly Nr. 2 bei Output 1 = an doch nur dazu bewegen dem Shelly Nr 1 zu sagen "Schalte Output 1 (Bewegungsmelder) aus und schalte Output 2 an" bzw. umgekehrt wenn aus.
Hat jemand vielleicht einen Rat wie das funktionieren könnte ?