Beiträge von Timohome

    Also ich habe es leider nicht hin bekommen damit. Immer wenn ich irgendwas probiert habe zu umgehen, kommt automatisch Kontakt wieder zum Pendant von auf und ab und es passiert dann einfach gar nichts...

    Hätte auch gerne eine Kalibrierung von mir aus auch einfach mit Zeit... Dazu müsste die Software eben minimal verändert werden. Man kann die Zeit ja stoppen wie lange der Motor fährt, dann trägt man ein, und dementsprechend kann man dann % fahren...

    Hallo,

    ich habe vorhin mit nem Kumpel diskutiert ob es nicht irgendwas gibt, was ich nutzen kann um eine Gruppensteuerung zu erstellen.

    Ausgangspunkt: Eine Rolladensteuerung ZUSÄTZLICH zu allen anderen lokalen Steuerungen an den Fenstern der als Nebenstelle fungiert. Natürlich geht per Alexa --> Gruppe erstellt: Alexa, Alle rolläden runter ! Perfekt. Ich möchte aber irgendwas haben, was ich als Routine in der Alexa erstellen kann quasi einen Wlan schalter der der Alexa sagt hier, mach bitte was, und die Routine setzt es dann auf die Shellys um.

    Theoretisch geht es mit den Hue Bewegungsmeldern, aber das ist nicht sehr praxisnah :D Also Bewegungsmelder erkennt was --> dann schalte Shelly. Aber Anstatt Bewegungsmelder möchte ich am besten in Form eines Schalters was haben.

    Hat da wer eine Idee?

    Hey sparky,

    Die Rollläden haben trenn Relais, ja. Ich wüsste nicht, welche Installation ich hier noch trennen sollte, ist hängt da nur die lokale Steuerung dran...

    Ich kann da machen was ich will, eine nicht beschaltete Ader brauche ich nur an den sw Eingang halten schon fährt der Rollladen hoch oder eben runter. Hab schon versucht eine Lampe parallel zu schalten um die Spannung zu eliminieren, aber auch das geht leider nicht.. Könnte ich wahrscheinlich wiederum nur mit einem weiteren trenn Relais Arbeiten ??

    Hmm okay, das hat sich erübrigt :-)

    Kann ja nicht funktionieren... klar, also für den Fall der Zentralsteuerung schon, bloß wenn ich dem Shelly sage, rollo runter, dann geht die Spannung ja auch zurück auf die Zentralsteuerung, was ja nichts anderes heißt, dass dann ja alle Rollos runter gehen :D Sie kriegen ja dann den Befehl auf der Ader los, runter. Tja, also das kann ich mir also schenken...

    Aber dieses Thema lässt mich trotzdem nicht los... Hat denn da keiner mehr eine Idee wie wir diese Selve Motoren Thematik, bzw. Funk Rollladenmotore über den vollen Leistungsumfang an den Shelly kriegen?

    Ich habe mir schon die wildesten Zeichnungen dazu gemacht, es ist aber nicht ganz so einfach da der Shelly ja messen will. Selbst eine Fake Kalibrierung habe ich schon durchgeführt, aber er merkt dann ja trotzdem dass keine Last mehr dran hängt und schaltet nach 4 Sekunden ab...

    Es ist ja so, dass am Shelly der Schaltdraht als auch der Phasendraht zum Rollladen geht. Damit geht auch in die eine Richtung die Kalibrierung. Aber dann eben die andere Seite... Irgendwie muss ich mit den beiden Ausgängen in ein weiteres Relais, welches die beiden Phasen oder Steuerleitungen von einander trennt...

    Ich will das schon irgendwie hin bekommen, ohne an die Motoren ran gehen zu müssen...

    Hat denn da nicht einer eine Idee?? :)

    Hallöchen,

    Also nachdem ich ja mit der Einstellung Positioning Controls deactivated vollen Erfolg hatte, ich aber noch mit der induzierten Spannung auf dem Switch Eingang kämpfe, hätte ich vielleicht noch eine Idee... Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen, raten abraten, mal sehen :D

    Meine Zentralsteuerung, um welche es ja geht, feuert 230 Volt in den Switch01 oder 02. Da aber auf der anderen Ader eben diese 14 Volt oder sowas anliegt, funktioniert er ja nicht.

    Was ist denn, wenn ich diese Adern mit auf den 01 oder 02 des Shellys lege? Also sprich auf die Ausgänge des Shelly, wo ja auch 230 Volt durchgeleitet wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Shelly schaden nehmen würde, denn die Relais ist für die Spannung ja ausgelegt. Spricht da von eurer Meinung was gegen? Im Falle also des Schaltens an der Zentrale würden die Rollos fahren und nach 2 Minuten geht auch in der Zentralsteuerung der Strom aus, das ist so voreingestellt.

    Moin!

    Ja genau das Problem mit der induzierten Spannung hab ich auch. Dadurch geht meine zentralsteuerung auf alle Rollläden in der Wohnung nicht wie gewünscht.

    Ich habe bis jetzt noch keine Lösung für dieses Problem, bin im Moment noch den Weg über die alte Steuerung parallel gegangen, dem macht diese kleinspannung nichts aus somit funktioniert das.

    Ich hab schon überlegt ob ich die zentral Steuerung nicht im Zuge des Umbaus auf die shelly einfach aufgebe, man hat das Handy eh immer dabei oder eben alexa.. Auf der anderen Seite, hat man sich mal aufwändig die Kabel da hin gezogen, und irgendwie hat ein Schalter so zentral für alle Rollläden doch so seinen Charme...

    Ich weiß aber auch nicht wie ich das Problem umgehen soll jetzt. Die Steuerungen wollte ich eigentlich alle verkaufen, da ja unbrauchbar, zumindest wollte ich sie nicht parallel laufen haben...

    Jau, is richtig, also du bist ja irgendwie nicht passend im forum 66er ?

    Alles was ich von dir gelesen hab bisher war immer nett und freundlich, das kenn ich gar nicht. In anderen Foren wird immer gleich die Axt raus geholt und rum gepöbelt ??

    Also, danke man

    Zur Sache, app deinstalliert neu installiert, geht... Aber sowas darf doch nicht passieren...

    Ja so ne kleine Spannung liegt da tatsächlich an... Jetzt, wieder was neues, Alte Steuerung wieder zusätzlich dran gemacht, geht..

    Zentral Steuerung --> Lokalsteuerung als Nebenstelleneingang --> Befehl runter geht auf den Shelly als SW und der führt dann korrekt aus... Aber was ein Schwachsinn, ich will die Steuerung ja eigentlich weg haben. Aber warum feuert die Zentralsteuerung kleinspannungen raus... Soll das wirklich den Shelly Vorgaukeln dass da was nicht richtig ist?

    ;) Ich hab nur einen, One time try and Error.. aber habs nun mal verdrahtet, die gute Nachricht, es geht tatsächlich! Aber... ich raff es nicht, es geht der SW1 und zwei nicht... Wir haben eine Zentralsteuerung in der Mitte der Wohnung von dort kommt dann eben einmal geschaltet hoch oder runter... aber der Shelly macht einfach nichts... ?! Es liegt genau richtig an, also Strom liegt drauf, er macht aber nichts...

    Das verstehe ich nicht...

    Ich nochmal

    So etwas lässt mir keine Ruhe.. Aber ich hab eben nochmal angeschlossen,aber nur mal an die Steckdose, und dabei ist mir in den Einstellungen aufgefallen, position control ausschalten. Somit misst er offensichtlich nicht mehr und fährt so lang wie zeitlich vorgegeben. Das würde mir ja schon reichen. Ich muss nicht zwingend 63 Prozent Stellung haben, Hauptsache per wifi und zeitliche Vorgaben, aber auch Gruppierung und alexa.

    Bevor ich das jetzt alles wieder einbaue, sieht da einer ein Problem in meiner Idee?

    Hallo ihr beiden,

    Jau dass das nicht die schickste Variante ist, das hab ich mir schon gedacht :D

    Es ist halt schade jetzt, ein Umbau von der Gira Steuerung ist nicht möglich so. Der Shelly schaltet alle 3-4 Sekunden ja ab, und denkt da ist keine Last dran. Tja... Was will ich da machen.

    Habe eben noch gedacht ich bestrome die alte Gira Steuerung irgendwie mit dem Shelly und von dort aus weiter. Aber man kann sich drehen und wenden, irgendwie führt man doch den Strom dann wieder in das jeweils andere Relais zurück...

    Es wäre so schön gewesen, habe mich da wirklich drauf gefreut die Rollläden alle von der Wifi Oberfläche zu steuern... Wenn da noch einer eine Idee hat, gerne her damit...

    Die genaue Motoren Bezeichnung kann ich dir gar nicht sagen, die Kästen sind zwar relativ gut zugänglich, aber dennoch nur mit Schäden zumindest ein bisschen am Putz zu erreichen. Deswegen werde ich das Projekt nun wohl nicht weiter verfolgen. Die Fenster nebst Rollläden ein Brückmann System, was die aber da für Motoren eingebaut haben, null Ahnung. Gibt auch keine Dokumentation drüber.

    Sollte da noch einer eine Idee haben wie man es dennoch machen könnte, immer her damit... Ich hab niemals damit gerechnet dass er sich den Strom eben über diesen Dauerstrom holt...

    Tja, Genau das gleiche Problem hab ich auch.

    Damit hallo erstmal,

    Habe eben auch mal testweise den Shelly 2.5 einbauen wollen und voller Vorfreude funktionierte dann das Ganze nicht, da L vor dem Shelly schon auf ne Wago ging. Alles kein Problem dacht ich, leg ich auf den L der intern geschaltet istm so würde ich auch ne Klemme sparen.

    Jedoch kann er nichts messen... Eine Fernbedienung habe ich nicht, weiß auch nicht wie man die einrichten würde, alles ein bisschen blöde jetzt...

    Habe es verschieden probiert. Ich kann, wie 66er schon schrieb auf das "runter" Kabel, das L mit Auflegen. Damit funktioniert es sofort und einwandfrei. Aber die andere Seite... Sprich hoch fahren geht dann nicht mehr... Ich hab mir nen Kopf gemacht bis dort hinaus, eine Brücke gelegt von 01 nach 02, aber ist ja logisch dass dann beide Relais Ausgänge bestromt und somit der Rollladen einfach gar nichts macht...

    Tja, somit ist das offensichtlich nicht möglich :(

    Wenn der Shelly einfach den Strom messen würde, der in ihn rein und raus geht würde es ja gehen...