Wie inzwischen jeder hier im Forum weiß betreibe ich an einer Shelly Plus Plug S eine automatische Entwässerungspumpe. Ich habe mir in HA einen Bubble-Button-Card Button eingerichtet, der u.a. anhand der Farbe zeigt ob die Plug an oder aus ist (Orange=ON, Grau=OFF). Dabei ist mir aufgefallen, dass die Plug alle paar Minuten mal kurz ausgeht, aber gleich wieder an. Das war vor der Regenzeit als die Pumpe noch im Sommerschlaf lag.
Inzwischen ist der Boden wieder mit Wasser gesättigt und der Wasserspiegel im Pumpensumpf steigt an - die Pumpe springt 2-3x pro Stunde an und zieht Wasser ab. Eine HA-Automation aufs Handy meldet mir das ... alles gut? Pustekuchen!
Inzwischen findet solch eine Kurzabschaltung beinahe im Minutentakt statt und ab und zu schaltet sich die Plug sogar komplett ab.
Ich habe jetzt weitere Benachrichtigungen erstellt:
- Wenn die Pumpe OFF geht -> Meldung OFF
- Wenn die Pumpe ON geht -> Meldung ON
Und es gibt eine Action auf der Plug:
- Wenn der switch OFF geht wir er automatisch wieder ON gesetzt (hätte ich gerne mit Zeitverzögerung 30Sek gemacht, geht ab leider nicht)
Aber jetzt kommt das Interessante:
Eigentlich sollte ich immer beide Meldungen bekommen: Switch ist OFF und dann gleich anschließen Switch ist ON.
Das passiert auch, wenn die Plug richtig ausgeht – bei den Kurzabschaltungen erhalte ich nur die Meldung: Switch ist ON (ohne OFF-Meldung).
Irgendwie spooky die Nummer. 👻
Das blöde ist halt: wenn die Pumpe ausgeht hätte ich gerne eine Bestätigung dass sie wieder an ist - so wie es jetzt ist bekomme ich alle 30 Sekunden die Meldung: "Plug ist ON".
Ach ja, übrigens: die Pumpe zieht jedes Mal zwischen 670 und 720 Watt - über ca. 30 Sekunden.
Wenn diese Erfahrung mehrfach gemacht wurde sollte man das unbedingt an Shelly melden ...