    wird nach dem Anschalten der Automation sofort der Lüfter gestartet mit der passenden Geschwindigkeit sobald der DS18B20 eine Änderung von 0,01 Grad registriert!

    Und genau hier lag unser Missverständnis bzw. ein Gedankenfehler von mir.

    Der ganze Aufbau lag ja Tagelang auf dem Schreibtisch bei konstanten 21,5° da hat sich halt nichts am Status des Sensors geändert. Als ich den ganzen Aufbau auf dem Tisch verschoben habe, hat der Sensor eine Änderung registriert und die Automation ist sofort angelaufen.

    Mein Gedankenfehler war, ich dachte die Automation prüft am Anfang die Ausgangssituation und startet von selbst wenn IST < SOLL.

    Jetzt bin ich etwas schlauer nachdem ihr mir hier soviel beigebracht habt und wüsste wie ich das machen kann wenn ich das wollte.

    Das ließe sich ja mit einer weiteren Option ganz easy umsetzten. Also Option 1 : wenn Auslöser Sensor Temp < als SOLL + Baukasten Bedingung UND Switch =off , Dann mache Schalter einschalten Switch =on.


    Das ganze war mein Urlaubsprojekt um mich etwas in die Materie zu vertiefen.

    Ich bin ja auch Recht einfach gestrickt was meine Ansprüche angeht. Ich will ja keine Hausautomation aufbauen. Mein Ziel ist ja viel einfacher: Mittlerweile haben sich einige Komponenten angesammelt, Kammera, Licht und Tuya Steckdosen und jeder Mist braucht ne eigene App. Das nervt wie Sau. Dann kam der Wunsch hinzu diverse Dinge ein und auszuschalten ohne direkt am Ort des Geschehens zu sein und an einigen Verbrauchern den Stromverbrauch zu kennen und jetzt eben noch eine kleine Heizungssteurung .

    Was ich eben nicht wollte ist das mit ESPHome Modulen zu machen. Ich kann die Pins nicht sauber löten und verursache durch die Sauerei Kurzschlüsse. Dann kam der Shelly wie gerufen. Das ist für jemanden der sauber verdrahten kann und sonst im Elektrohandwerk nicht unerfahren ist super umsetzbar. Und die Integration in HA kam mir hier auch sehr Recht. Weil das schaffe ich einfach nicht mehr mir Java beizubringen um das shelly skripting zu nutzen. Sonst ist man in der Nutzung ja auch wieder eingeschränkt. Jetzt kann ich den überteuerten unpraktischen Ledvance Mist raushauen.

    Und ich finde dafür das ich eigentlich nichts kann hab ich mit eurer Hilfe und Google echt was hübsches hinbekommen, siehe Screenshot. Farben der Schalter ändern sich je nach Zustand. Voll geil. Nur die animierten Icons bekomme ich nicht hin ist aber auch egal, da hab ich aufgegeben.


    Aber noch mal zum 2PM. Wie kann ich den kWh Zähler zurück setzen. Also ich möchte, dass ich jetzt 3 Shelly gleichzeitig bei Null anfangen lasse. Ich will die Verbräuche immer für einen Bestimmten Zyklus messen und festhalten.

    Hier wird dann das nächste HA Projekt anstehen, Gravana. Aber das ist schon echt heftig. Aber meine Solarmann Balkonsolar Anlage mit Drye Wechselrichter muss da halt auch noch rein.


    Ja gut und das Thema Ausfallsicherheit überspringe ich einfach denke ich. Das hat jetzt 50 Jahre lang auch so geklappt. Es geht ja um nichts lebenswichtiges wie ein Herz-Kreislauf-Maschine.

    Ich bin ja auch die letzten 50 Jahre ohne Navi überall hingekommen und ich überlebe ganz gut ohne Mobiltelefon, ich weiß noch wie viele Dinge funktionieren 😉

    apreick du machst das selbe wie ich denke ich 8o zumindestens im selben Temperaturbereich den kenn ich :D

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Also es Funktioniert ja alles. Und du hast mir das hier wirklich Klasse erklärt. Vor allem hast du mir gezeigt wie man die einzelnen Aktionen, Auslöser, Templates auf unterschiedliche Art und Weise kombinieren kann, das es manchmal gescheiter ist nicht alles in eine Automation zu packen.

    Ich teste das ganze ja bei Raumtemperatur 20,5 und die verändert sich aber nicht auf dem Schreibtisch. Sobald die sich um 0.1° ändert läuft alles los und die Automation tut genau das was sie soll.

    Ich in meinem Anfänger Leichtsinn habe halt geklaubt das die gleich startet nach Aktivierung und die Heizung eingeschaltet.

    Ich Stelle jetzt den Switch einmal manuell auf ON und es läuft. Im Grunde ist das eigentlich auch gut , denn so läuft die Automation nur wenn ich sie aktiviere und brauche. 👏👍


    Das hast du echt gut erklärt! Das macht natürlich total Sinn vor allem wenn du mit deiner Berufsbrille drauf schaust.

    Also wenn du lust hast das Skript zu basteln würde ich das auch noch gerne Probieren.


    Du kannst auch mal die Bedingung mit on/off raus nehmen, dann gibs mehr Einträge und Schaltungen

    Das verstehe ich nicht ganz. Meinst du das, was ich als Option drin habe denn nur da schalte ich ja. Das ist auch echt ein Problem, dass ich nicht weiß welche Auswahl die man Angeboten bekommt die richtige ist.

    Temp <= 22 UND Switch Off

    Dann hast du im Trace einen Eintrag und er schaltet das Relais An

    Der Nächte Trace ist dann wieder sozusagen leer


    Ich kapier es nicht. Die Automation läuft nicht an jedenfalls nicht von alleine. Ich muss das Shelly einmal starten also Heizen und ab da macht dann HA auch was er soll.

    Allerdings erwarte ich das wenn Istwert < Sollwert das HA die Heizung einschaltet, macht er aber nicht.

    Und das mit den Traces blick auch nicht. Ich hab zum spaß mal die yaml umgeschrieben

    Code
    - condition: state
                    entity_id: switch.heizmatten_switch_0
                    state: "off"
                enabled: true


    zu

    Code
    - condition: state
                    entity_id: switch.heizmatten_switch_0
                    state: "on"
                enabled: false


    Dann hatte ich zumindestens einmal im Trace das er alle Schritte gelaufen ist, aber natürlich die Heizung nich anschaltet.

    Allerdings stand bei Trace Schritt Konfiguration immer state: "off"
    enabled: true obwohl es in der yaml anders drin stand.


    EDIT: Also gerade ist die Heizmatte angeschaltet wurden. Warum keine Ahnung. Die Automation ist schon seid einer Stunde aktiviert. Ich glaube das war reiner Zufall weil sich möglicherweise zufällig der Wert von 20,xx auf 20,xy geändert hat.


    EDIT: Ich hab das jetzt mal für die 2. gemacht. Läuft nicht von selber an obwohl ich bei 20,5° bin.

    apreick


    Läuft immer noch nicht automatisch an. In den Traces sieht es so aus als ob er den ersten Schritt nicht macht.

    Die Benachrichtigung habe ich mal rausgeschmissen. Die Automation läuft erst an wenn ich das Relais einmal manuell betätigt habe und die erste Änderung registriert wurde, dann läufts durch.

    Aber muss doch auch gehen mit Prüfe Wert , kleiner als 22, dann switsch turn on.


    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Oh man ihr seid echt cool. Wie viel Zeit und Geduld ihr hier mit mir aufbringt ist einfach Mega.

    Vielen vielen Dank!!


    Wenn ihr wollt, ändere ich den Script ab:


    Das klingt sehr gut und spannend. Gerne das würde ich gern probieren.


    Aber jetzt mal für das Verständnis. Also was ich bisher mitnehme ist, dass es unheimlich schwierig ist alle möglichen Fälle in einer Plattform abzubilden. Mir fehlen aber hier einfach noch die Zusammenhänge in Bezug auf Autarkes regeln, Ausfallsicherheit etc.

    @HighFive Warum würdest du hier trennen und warum entscheidest du genau so welche Aufgaben auf welcher Plattform erledigt werden? Den Bogen habe ich noch nicht ganz.

    Hi guten Morgen

    mit letzten Stand posten meinst du sicher die yaml.

    Ich hab das mal so um geschrieben wie du gemeint hast. Wenn ich da keinen Fehler drin habe, läuft das aber auch nicht an. Scheint als würde die Anfangsprüfung fehlen.

    Das ist version 1 mit dem Template als Auslöser


    Das ist die Version 2 , als Auslöser die Entität (Helfer für den Durchschnitt) und das Template für unter oder Überschreitung der Temperatur als Bedingung für die Optionen Ein oder ausschalten.

    Hi


    also ich habe jetzt soweit alles fertig für die 2. Matte, aber auch hier das Probleme die Automation läuft nicht von alleine an.

    Gestern habe ich das bei der vorderen Matte einmal kurz an damit eine Temperturänderung statt fand und seid dem läuft die Automation für vorne.


    Der DS18 löst ja mit einer Dezimalstelle auf. Kann ich dann im Template auch z.B. 21.5 verwenden? Also punkt als Dezimaltrennung?

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Sollte aber sofort Auslösen beim starten der Automation


    Nochmal 2 Schritte zurück. Ich bekomme die Automation nicht zum starten. Ich bin bei unter 22 Soll aber das Relais wird nicht eingeschalten.

    Da hast du mal so was von recht. @apreick macht mit mir hier eben mal einen HA Grundlagenkurs. So tief kann man sich gar nicht verbeugen!


    Heizung hat eingeschaltet und WLAN fällt aus? (schaltet ihr die Heizung im Shelly aus? HA kann ja nicht mehr!)

    Sehr gute Frage. Aktuell würde wenn die Heizung gerade an ist und just ha weg sein dann würde fröhlich weiter geheizt. Bei einem rebot der FB kein Problem, 4 Stunden eher schon. Die Matten würden aber sicher keine 35° schaffen.

    Aber das schaue ich mir auf dem shelly an. Maximale Abschalttemperatur einstellen, über Szene sollte das gehen oder? Aber die setzten Cloud voraus. Dann Skript Status abfrage ( oberhalb vom HA Wert) turn off und das selbe für den Minimum Fall im Winter turn on wenn temp unterhalb HA Wert

    Was passiert wenn ein oder beide Sensoren einer Gruppe ausfallen?

    Das hatte ich mit der verschachtelten Abfrage der einzelnen Sensoren versucht zu erreichen. Keine Ahnung ob das funktioniert hätte.

    Jetzt treibst du mich an meine Grenzen :) , also meine schaltet, deine NOCH nicht.

    Erst wenn er von 23 Grad kommt und unter die 22 Grad geht

    Das ist glaube ich der entscheidende Hinweis zu den unterschiedlichen Herangehensweisen und jetzt fällt langsam der Groschen.

    Nur damit ich das verstehe , in Meiner Automation müsste ich mir jetzt noch irgendwas überlegen, wie ich eine Zeitschleife für eine Dauerhafte Sensorabfrage einbauen könnte. Und es würde immer verschachtelter.

    Nun habe ich mal geschaut, denn meine legt ja auch ein template an , nämlich den Mittelwert.

    Jetzt klingelts wenn ich das vergleich, alter :), sitze vor 2 Bildschirmen haha. Ich frage immer nur einen statischen Wert platform: numeric_state und damit wäre ich am Ar... wenn es irgendwo mal dazwischen hängen bleibt. Du machst das dynamisch gleich mit Template weil du da vergleichen kannst und eine Änderung in beide Richtungen erfasst. Und deine ganze Struktur ist viel übersichtlicher

    Hilf mir mal bitte auf die Sprünge, kannst du mir ein Szenario erklären wo ich mit der einfachen statischen Abfrage in meiner Automation an Grenzen gestoßen wäre. Man denkt ja immer ertsmal klar geht , schaltet an und aus. Aber es muss ja einen Grund haben warum du und andere auch so vorgehen. Und das hatte du auch am Anfang ja schon erwähnt das Thema Templates.

    Nur hatte ich es schon wieder vergessen was das eigentlich ist.

    Jetzt bastle ich mal die zweite Benachrichtigung für zu kalt rein und mach das für die 2. matte auch noch. Aber erst Pause und dann werde ich berichten. Muss das alles nochmal genau anschauen was da wo passiert.

    mache erst mal das von #62

    Hab ich gemacht und ich kann alle Testen.


    Es hätte aber ausgelöst gehört da der untere Schwellwert 22° ist. Sollte es immer noch passiert nix ohne die zusätzliche Sensorabfrage.

    Jetzt erfriert alles :)

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Gerade ans Laptop umgezogen :)

    das passt aber grob da du nur eine ODER abfragst

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    habe sie jetzt aber trotzdem deaktiviert und deine Benachrichtigung richtig einsortiert


    Hier stimmt was nicht. Ich vergleich mal die Zeilen, ich mach das ja alles nur im grafischen. Aber hier wird nichts eingeschaltet.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Eine weitere Automation zur Benachrichtigung wenn einer der 4 Sensoren ausfällt (schau mal nach ob die ID passen)



    Das psst, nur den Dienst musste ich ändern, beim Ausführen kam keine Nachricht. Da war einmal notify zu viel ;)

    Das ist zum Mäuse melken. mit deinem deaktivierten oder Abfrage der Sensoren bekomme ich beim Test des Auslösers HeizenVorneAn beim Test die Ausgabe "Bedingung nicht erfüllt"

    Bei meiner ist es aber auch gerade so, das ich den Auslöser nicht testen kann, beim Test der Sensoren aber bekomme Bedingung erfüllt, aber das relais wird nun komischerweise auch nicht mehr angeschaltet. Was nun los?


    Die Benachrichtigung bekomme ich bei dir , ebenso bei mir. Was ist der Unterschied bei erst dienst aufrufen?

    Hi apreick,


    du setzt bei mir viel zu viel voraus glaube ich. Ich merke das bei den Begriffen Trigger und so da blick ich schon nicht was du meinst.

    Können wir mal zusammen ganz von vorne anfangen bitte?


    erstmal zu deiner Hardware Frage:

    die Shellys sind auf Schalter gestellt. Nach Stromausfalls auf letzten Zustand einstellen.

    Alles läuft über das WLAN. HA ist auf einem ThinkCentre installiert und hängt per LAN Kabel direkt an der FritzBox. Die Shelly hängen einen Raum direkt unter der FB. Daher ist die WLAN Verbindung top.

    Was ich jetzt noch nicht zu ende Gedacht habe ist das verhalten bei einem Ausfall. Das will ich zum Schluss machen wenn die Schaltung und die Automation läuft.

    Deine verwendeten Trigger werden aber nur ein mal auf => True ! Dann erst wieder bei der nächsten

    Ich denke du willst damit sagen, dass ich noch eine Zeitschleife einbauen muss? Trigger? Hier fehlt mir am Verständnis der Begriffe. Meinst du hier als die Trigger die Beiden Sensoren die als Bedingung abgefragt werden?

    Um das zu Verstehen und einzubauen bräuchte ich dann deine Hilfe. Aber lass uns vorne Anfangen und den Punkt an der passenden Stelle mit einbringen.


    Mache doch einfach mal eine neue Automation und stecke dort alle Trigger und alle Contitionen dort rein.

    Also kommt oben im teil "WENN" das selbe rein was ich jetzt auch drin habe? Die Auslöser Untergrenze 22° und Obergrenze 23° rein? Oder

    Oder würdest für Einschalten und Ausschalten jeweils eine getrennte Automation machen?

    Ich stehe grad echt auf der Leitung und mir fehlt der Anfang

    Meintest du das so?

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Jetzt wollte ich gleich die Benachrichtigung über 24° mit einbauen. Also oben neuen Auslöser hinzufügen zuWarm , dann habe ich gemerkt das wenn ich jetzt bei Aber nur wieder eine Bedingung hinzufüge mir der Bezug zum Auslöser fehlt.

    Mir Platz gleich der Kopf. Sitze schon den ganzen Vormittag dran und komm nicht weiter.


    De kack teil sagt bei meinen Bedingen die wären nicht erfüllt wenn ich Teste. Beide Sensoren sind über 23° Heizung wurde auch aus geschaltet.

    Benachrichtigungen scheint zu klappen. hab das als Option 3+4 als Nummerischen wert + Aktion Benachrichtigung

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Jetzt wollte ich das alle für die hintere Heizung auch machen , Automation dupliziert, Entitäten und Auslöser geändert und es passiert nicht. Alles was ich teste sagt er Beding nicht erfüllt. Auch vorne , immer nicht erfüllt aber schaltet.

    Ich kann nicht mehr


    EDITH: Also für die Heizmatte vorne hab ich irgendwas hinbekommen. Sie schaltet an und aus. Allerding habe ich die Vermutung das nach dem Durchschnitt ausgeschaltet wird. Gerade war ein sensor schon bei 23,7 der andere etwas unter 23.

    Geschaltet wurde aber erst als der durchschnitt also der Helfer bei 23 war.

    Hi,

    leider klappt es in HA nicht wie erhofft. Ich hatte ein Video zur Lüftung von Simon gefunden mit Benachrichtigung und habe versucht das nachzubauen. Nur schaltet nichts.

    https://www.youtube.com/watch?v=WuAtSwXkk1Y ab Kapitel 7

    Also wärend ich hier schreibe muss ich mich berichtigen ich glaube es schaltet. Relay ging grad an und wieder aus. Nur das abschalten dauert zu lange :S

    jetzt schaltet es wieder nicht jedenfalls nicht mehr aus, oh man ich könnte gleich , Benachrichtigung bekomme ich aber wenn zu warm.


    Ich versuche es mal in Worten zu beschreiben was ich in der Automation gerne hätte

    Wenn der numerische Wert meines Helfers Durchschnitt unter 22°C sinkt, dann mache " zwischen 2 Aktionen wählen"

    1. Heizmatte vorne AN (shelly switsch 0) wenn entweder T100 unter 21° oder T102 unter 21

    Aktion Schalter Einschalten switch.heizmatten_switch_0

    2. Heizmatte vorne AUS shelly switsch 0) wenn entweder T100 über 23° oder T102 über 23°

    Aktion Schalter Ausschalten switch.heizmatten_switch_0

    dann mache weiter

    eine Benachrichtigung auf mobile app

    wenn Auslöer ID zu Warm über 24°


    Ich bin mir nicht ganz sicher wie ich das jetzt am besten Teste das es wirklich schaltet. Ist ja alles sehr träge. Benachrichtigung habe ich eine bekommen sogar über die Mobilen Daten :)

    Und jetzt müsste ich mir einen Helfer Schalter anlegen dem ich die Entinität der Automation zuweise , richtig? Damit ich die Automation starten und stoppen kann?

    Jetzt muss ich nur die Schaltung sicher hinbekommen. ich pack mal die yaml hier mit rein.


    Hi

    Ich Versuch jetzt mal eine Automation in HA zu bauen.

    Ich denke das bekomme ich hin, daß es genau das selbe tut wie das shelly Skript . Jetzt den nächsten Schritt weitergedacht, Zeitschleifen werden auch gleich mit eingebaut über den Timer wenn man ihn bei 24:24 lässt? Die Abfrage ob ein Sensor ausgefallen ist, Benachrichtigung schicken und Automation mit einem Funktionierenden Sensor Fortführung bin ich da in der Automation richtig oder muss man das alles getrennt aufsetzen oder in mehreren Automationen?

    Nur so nebenbei ich halte gar nichts von den DHTs und zieh jeden 1Wire Sensor vor aber das habe ich hier schon mehrmals gepostet 😛

    Mal sehen ob ich Lust habe auf eine längere Grafik...

    Im Eisfach liegt der H&T!

    Welche Alternativen gibt es zu den DHT ggf auch direkt über HA.

    Ich habe auf meinen DHTs auch die Temp spitzen. Zum Glück dienenbdie nur zur Kontrolle.

    Wäre ziemlich blöd damit was zu steuern wenn der Sensor 50 Grad über eine Stunde meldet. Ich Brauch vom DHT nur die Rlf und die läuft sauber.