Beiträge von sbehnsen

    Die Wandler sind schon richtig drin L sind die Wechselrichter und K ist das Netz. Die Werte sind positiv für Einspeisen ins Netz, was ja auch so gewünscht ist...

    Rotierende Maschinen :-D, Nein: Photovoltaik Anlage die ins Netz einspeist. Das andere Messgerät misst einen PF von 0.99x.

    Aber PF ist jetzt ja auch OK (zeigt 0.99 bis 1 an) , das lag an den vertauschten Wandlern (unser Fehler).

    Ein bisschen Ungenauigkeit an den Wandlern würde ich verstehen, aber was ich bisher gesehen habe ist nicht damit zu erklären. Bis ca. 60A passten die Werte, danach lagen die komplett daneben. Kann es sein, dass intern da irgendwo ein Bit fehlt und so große Werte nicht dargestellt werden können? Ist auch nicht so besonders logisch, aber ich kann mir gerade ansonsten nicht erklären warum die Wert ab einem Punkt dann so komplett falsch sind.

    Ja, die Wandler sind korrekt A auf A etc. angeschlosen.

    Habe gerade festgestellt, dass der Installateur hier die Phasen mit den falschen Farben (sw, gr, br) angeklemmt hat, die Wandler waren also an den falschen Kabeln... Nun stimmt der Power factor :-)

    Es bleibt dann wohl erstmal das Problem mit den falschen Ampere über 60A... Ich muss kurz warten bis die wolken etwas sonne freigeben um zu schauen ob das noch immer so ist...

    Moin Moin,

    Ich habe einen Shelly EM3 bei einer Solaranlage eingebaut, aber die Messwerte sind komplett falsch.

    Neben an der Leitung Wo die Shelly Transformatoren den Strom messen, sind noch 3 weitere mit einem lokalen Messgeräte (Carlo Gavazzi). Die dort angezeigten Messwerte sind korrekt, da die insgesamt auch mit den Messwerten im Sunnyportal sowie der tatsächlichen Leistung die eingespeist wird übereinstimmen.

    Wenn alle Phasen ca. 30A haben stimmen die Ampere Werte vom Shelly mit dem CG überein.

    Bei 90A zeigte der Shelly nur 58A an...

    Aber der power factor wird mit ca. 0,5 angezeigt (habe Werte zwischen 0,2 und 0,7 gesehen, meist liegt er aber bei ca. 0,5)

    Wie misst Shelly den?

    Da ich ja direkt ins Netz einspeise müsste der sehr nahe an 1 liegen...

    Ev. wäre es praktisch wenn man die Berechnung mit dem power factor deaktivieren könnte, da die offensichtlich falsch ist.

    Dann bleibt aber noch das Problem, das Ströme größer 60A nicht mehr richtig gemessen werden...


    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Thank you for the info...

    I did have some issues though... The update worked fine, but afterwards the device was not working well... When saving settings I got errors or sometimes it would say that it could not fetch the device settings... I went though a few cycles of factory resets and flashing different versions of the firmware.

    Then for a while setting a fixed IP resulted in the device not connecting to WiFi anymore...
    Anyway now I did get everything flashed and working, but I am not sure if the deivce is really fully functional, or if there is an issue... I also had a situation where some parts of the display were not correct... (like invalid data in the flash or memory...)

    Hi,

    I have an issue with a 4Pro that I had lying arround for a while. The problem is that it does not find any newer firmware even though its firmware is very old. All I see is:

    Code
    The current Firmware version of your Shelly device is 20190130-082102/??? No newer firmware available.

    What can I do? Is there any way to force a firmware update?