Beiträge von mmichael
-
-
Zitat
App EIN = "Hand dauernd" wie gedenkst du dann auf die "Automatik" zurück zuschalten?
Berechtigte Frage - am ehestens so lange bis ich manuell wieder ausschalte.In der Analog-Welt wäre das ein Schalter parallel zu einem Temeperatur-basierten Schalter.
Ich will das so robust wie möglich bauen (und mit so wenig wie möglich Komponenten). Da es nicht in meinem Haushalt ist, bin ich mir sicher, dass wenn mal was ausfällt es immer dann ist, wenn ich nicht da bin :-D...
-
Hallo,
ich bin neu hier im Forum und im Shelly Universum (die letzten Jahre war ich im Bereich Loxone unterwegs). Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen oder einen Tipp in die richtige Richtung geben:
Für die Temperatursteuerung im Rahmen einer Heizanlage habe ich einen PM1 Plus eingerichtet mit DS18b20 Temperaturfühler. Dazu zwei Aktionen (Temperatur < X = ausschalten; > X = einschalten) - funktioniert wunderbar.
Was ich aber noch brauche ist eine Vorrangsteuerung über die App - d.h. wenn ich über die App den PM1 einschalte, möchte ich nicht, dass er durch die Aktion wieder ausgeschaltet wird (auch wenn die Temperatur niedriger ist).
Wie kann ich sowas bewerkstelligen? Ich würde gerne im Shelly-Universum bleiben und auf externe Hardware wie Raspi, Arduino, etc. verzichten.
Grüße
mmichael