Beiträge von Kamin85

    Hallo

    wie soll ich dann das interpretieren :/ siehe Bild ganz oben


    [authEnabled] 192.168.178.103 (shellypro3em / shellypro3em-34987a46eabc / shellypro3em#34987a46eabc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentati

    das schmeißt mir der Broker alle paar Sekunden ins Protokoll, verstehe nicht was ich noch ändern muß.

    Hatte im Shelly mal Passwort eingegeben, dann gemerkt, das es Konflikte mit der anderen Steuerung gibt und wieder deaktiviert

    Gruß

    Hallo

    Habe mir das nachgebastelt > https://akkudoktor.net/t/trucki-2-mea…50g2-t2hg/14640 < Mein Problem ist jetzt scheinbar, oder ich bin noch zu blöd, das der Trucki Stick die Daten vom Pro3EM geliefert bekommt, dort aber Name und Passwort abgefragt wird, der Shelly aber nur Passwort liefert. Schalte ich die Authentication im Shelly aus geht alles, der iobroker meckert aber nicht verschlüsselt. Schalte ich das ein bekommt der Stick aber keine Daten und die ansonsten super funktionierende Regelung geht nicht :cursing:. Werde noch mal mit dem Entwickler reden, ob es da eine einfache Lösung gibt, die ich nur nicht kenne. Hatte vorher den alten 3EM in Einsatz, hat alles super funktioniert (der hatte glaube ich Name und Passwort) doch da gab es manches mal Datenabbrüche über WLAN, deswegen Umzug zum Pro3em mit LAN, mit den neuen Problemen nur Passwort ohne Name.

    Die Welt könnte so schön sein wenn alles einfach wäre und Probleme sind zum Lösen da, nicht zum Ärgern :thumbup:

    Gruß

    Hast du dir das mal durchgelesen

    https://github.com/iobroker-commu…ricted-login.md

    Grüße

    Fabio

    Danke

    genau das war es :thumbup:, kannte ich zwar schon, doch nochmals genau durchgelesen und ich musste im iobroker bei Instanzen Shelly den Benutzernamen löschen, der war bisher noch drinne. Lief aber bisher auch so :/.

    Jetzt muss ich nur noch den Pro3em bändigen, doch das ist eine andere Baustelle, da er mit einer anderen Installation läuft, die Benutzername und Passwort verlangt (oder nix) aber nicht nur PW und keinen/ offenen Benutzer.

    Also scheint es nicht an der neuen FW zu liegen, bleiben nur noch meine Bauchschmerzen, mit dem ungefragten Update, obwohl das ausdrücklich abgewählt wird. Wäre ja einverstanden, wenn das, bei absolut säumigen Nutzern, nach einem halben oder Jahr gemacht wird, doch die Ankündigung war am 25.03. und jetzt schon bei 2 Geräten drauf. Wenn dann Fehler auftreten / auffallen bringt man die zuerst damit zusammen und sucht sich einen Wolf.

    Gruß und Danke nochmals

    Dann macht das bestimmt dein iobroker, habe ich recht oft schon hier gelesen

    Downgrade ist vom Hersteller nicht gewollt/unterstützt

    Danke für die Antwort,

    Habe mich ev nicht genau Ausgedrückt, das >Disable auto update< kann man im Shelly anwählen, mache ich eigentlich mit Absicht, da ich kein Experte bin und eine neue Software erst mit etwas Verspätung einpflege, da die möglichen Probleme die Ausmerzen sollen, die sich damit auskennen ;), bei mir soll das einfach nur laufen

    Auffällig ist mir nur geworden, das der Shelly Pro EM50 jetzt die FW 1.5.1 hat, obwohl in dem die Einstellungen >Disable auto update< eingestellt ist !

    Seit dem ich gestern den Test mit dem 2. Shelly (mimi3) gemacht habe kommen gefühlt die doppelte Menge an Meldungen, so das ich vermute das es doch irgendwas mit der neuen FW zu tun hat:/, kann es aber nicht genau sagen, da fehlen mir die Kenntnisse.

    Edit: So habe jetzt, mit Hilfe von Fa-bio :thumbup:, die Fehler des mimi3 raus bekommen. Kannte die verlinkten Seite von früher, doch nochmals genau durchgelesen: Lösung war >Generation 2+: Konfiguriere nur das Passwort aus den Instanz-Einstellungen (ohne Benutzername!!)

    Gruß

    Hallo an alle

    Bin Mittlerweile an Verzweifeln

    Vorweg, bin ein Alter Anfänger und mit viel Zeit und lesen im Netz bekomme ich einiges am laufen, was ich möchte und will/brauche.

    Habe sei längerem mehrere Shelly verbaut, PV Steuerung eingerichtet und iobroker zur Auswertung am laufen.

    Jetzt nach 1 Woche Urlaub, iobroker abgestürzt, neu gestartet, innerhalb kürzester Zeit im Protokoll dutzende Meldungen Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Bei dem >192.168.178.103 (shellypro3em)< muss ich sagen, den muss ich ohne Passwort laufen lassen, da er sonst mit einer andere Installation in Konflikt kommt , die ein User Namen + Passwort verlangt, bei der Authentication im Pro 3EM aber nur Passwort eingetragen werden kann ???

    Ist mir aber egal, kleines Dorf, wenige Leute, die an Elektronik nur Fernseher bedienen können;)

    Auffällig ist mir nur geworden, das der Shelly Pro EM50 jetzt die FW 1.5.1 hat, obwohl in dem die Einstellungen >Disable auto update< eingestellt ist !

    Heute einen eigentlich unwichtigen Shelly zu Testzwecken (Bild) 192.168.178.108 (shellypmminig3) aktuell FW.4.4. einen >Factory reset< gemacht, nach der wieder Anmeldung und trotz Einstellung kein auto update, FW 1.5.1 drauf und noch !!! mehr Protokolleinträge und ich am Verzweifeln.

    Sollt sich jemand meiner Erbarmen, bitte einfache Erklärungen, die ich als Anfänger nachvollziehen kann :thumbup:

    Iobroker ist auf dem neuesten Stand, alle Aktualisierungen wurden mehrmals durchgeführt.

    Gruß

    Hallo

    Danke , Angel, für die Rückantwort.:thumbup:

    Doch mal ehrlich, welcher Normalo soll denn auf diese "Geheimfunktion" kommen wenn nach einem Update in der Übersicht einfach etwas fehlt was vorher da war.

    Mittlerweile habe ich das Gefühl, die Programme bei Shelly werden immer Verschachtelter und leider verkompliziert, das eingebaute nützliche Funktionen von Einsteigern einfach nicht erahnt und damit nicht genutzt werden, obwohl es für sie Interessant wäre.

    Hatte früher den 3EM verbaut, leider öfter WLAN Abbrüche (erst später hier mitbekommen, das das mit der Stromöko Einstellung zu tun hatte) da ich eine sichere Verbindung zu meiner Einspeiseregelung brauche, kaufst den Pro3EM.

    Nach der Einrichtung: wo ist der Balken mit denn die Gesamtübersicht der 3Phasen? Dann "To see full EM data info click here ›" entdeckt und da ist es ja, doch warum erste ein zwischen klicken nötig, um zu sehen was wichtig ist? Bei jedem Kontoauszug schauen die Leute als erstes ob bei >Saldo< eine schwarze oder rote Zahl steht und erst dann was rein und raus gegangen ist. Bei jedem Bildschirm größer als Handy ist über die Hälfte der Anzeigefläche nur schwarz und leer, da hätte die Zeile locker noch reingepasst. Apropos schwarz, lässt das sich auch auf "normal" hellem Hintergrund umstellen.

    Entschuldige, musst mir mal meinen Frust zum Thema von der Seele schreiben, ev. liest es auch jemand von Shelly, welche Neuerungen beim Kunden nicht gut ankommen.

    Gruß

    Kann es sein das Shelly das Update zurück gezogen hat. Ich bekomme es auf den Geräten die zum Glück noch kein Update gemacht haben, nicht mehr angezeigt.

    Hallo

    Mit diesem neuen Update, hat jemand gehörig Bockmist gemacht.

    1. Ist für mich unverständlich, wenn ich in den Einstellungen "Firmware" "Disable auto update" aktiviere und dann doch ein Zwangsupdate von Shelly ungefragt angeschoben wird.

    Aufgefallen, da mein pro3PM (weiterer Hinweis Bluetooth ist bei mir deaktiviert und keine Skript) und er Daten für eine Einspeisereglung liefern soll, plötzlich Nacht sich tot stellt. Durch stromlos machen erwachte er wieder. Doch da ich gerne über web die Anzeige über den Gesamtverbrauch aller drei Phasen sehen möchte =O ist nicht mehr vorhanden. Bei Firmware stand irgendwas Version 202502....., habe leider kein Foto gemacht

    Heute Nacht wieder das gleiche, früh alles tot 3PM + Einspeisung, Neustart, zum Glück wieder alles beim alten mit alter FW