aber genau genommen wird ein Shelly 2.5 doch einfach zu warm, ohne dass Strom fließt. denn gerade im Rollo-Betrieb habe ich ja typ. nur 2x täglich für 15 sec Leistung. Den Rest des Tages wartet der doch nur. Wenn er nur kurz mal warm werden würde, dann würde ich es ja verstehen, aber der ist (bei mir) über den Tag hinweg immer gleich warm.
Ich persönlich habe zwar kein Problem damit, die Shelly 2.5 stecken mit zwei Ausnahmen in UP-Dosen in Ziegelwänden. Die Ausnahmen sind ein Kunststoffgehäuse mit 2x Shelly 2.5 und eine normale Aufputz-Abzweigdose mit 1x Shelly 2.5.
| Umgebungstemperatur [°C] | Shelly 2.5 Temperatur [°C] | Temperatur Differenz [°C] |
| 3 | 37 (ein Shelly 2.5 in AP-Abzweigdose) | 34 |
| 18 | 47 | 29 |
| 20 | 60 (2 Shelly 2.5 im geschlossenen Kunststoffgehäuse) | 40 |
| 20 | 51 | 31 |
| 22 | 52 | 30 |
Alle Shelly 2.5 im Rolladenmodus, aber ohne dass aktuell ein Betrieb des Rolladen im Gange ist.
Die Tabelle zeigt, dass meine Shelly's bezogen auf die Umgebungstemperatur zwischen 29 und 34 Grad wärmer sind. Ausnahme die beiden Shelly's im geschlossenen Kunststoffgehäuse.
Das sind Werte von vor wenigen Minuten. Als ich mir das im August mal angeschaut hatte, da waren alle Shelly's bei >60 Grad - die Umgebungstemperatur war damals aber bestimmt auch höher, sagen wir mal 26...30 Grad. Auch da wird also der Temperaturunterschied zur Umgebung so bei etwas mehr als 30 Grad gelegen sein. Also ähnlich zu heute.
VG jpgorganizer