    Merkwürdigerweise bin ich nicht der einzige mit diesem Phänomen (dass der Shelly Plus Plug S 0 Watt anzeigt beim BKW), denn ich habe von selbem Problem bereits mehrfach gelesen.

    Allerdings leider nie ohne Aufklärung beziehungsweise Lösungsansatz.

    Das Thema 50Herz kann ich ausschließen, denn der Hoymiles Wechselrichter würde sofort einen Fehler bei der Synchronisation mit dem AC Strom des Hauses und entsprechend auch mit den 50Herz feststellen

    Hallo Zusammen,


    Captain_Byte korrekt, wie du schreibst in deinem ersten Absatz! Im Webinterface zeigt der Plus Plug S ebenso 0 Watt an (dies stimmt aber definitiv nicht).
    Sowohl der Wechselrichter gibt Ertrag an, wie auch mein Zähler des Hauses.

    Der Plus Plug S funktioniert bei Verbrauchsgeräten tadellos, lediglich beim BKW zeigt er 0 Watt Output an.

    Software ist aktuell, Reset ebenso durchgeführt.

    m.E. muss das ein Software “Problem” sein.

    Zur Info: andere BKW Betreiber nutzen den Shelly Plus Plug S ebenso zur Ertragsmessing. Also generell funktioniert das!


    DIYROLLY

    Relais ist natürlich an ;) sonst würde ja kein Output an meinem Zähler ankommen.

    Mit einer Lampe als Verbraucher funktioniert der Shelly, siehe ursprünglicher Post.

    Hallo Zusammen,


    ich habe folgendes Problem, dass mein Shelly Plus Plug S trotz Ertrag am Balkonkraftwerk (Daten aus Wechselrichter) 0 Watt anzeigt.

    Es kommt also definitiv Ertrag „rein“ (kommt am Zähler an), der Shelly Plus Plug S zeigt aber weiterhin 0 Watt an.

    Schließt man an dem Shelly Plus Plug S jedoch einen Verbraucher (Also nicht das Balkonkraftwerk welches Ertrag Erzeugt, sondern bspw. eine Lampe) an, wird der Watt Verbrauch ganz normal und korrekt angezeigt.

    Softwareupdate wurde gemacht!
    Reset hat auch nicht geholfen!
    Neustart ebenso kein Erfolg!

    Kann jemand helfen?

    Gruß