    Etz habt ihr mich ganz schön verwirrt. Langsam kenn ich mich nicht mehr aus.

    Ich hätte vll dazu schreiben sollen die Wandler sind immer noch nicht getauscht der Aufwand ist mir im Moment zu groß, müsste dazu im hak die Sicherungen ziehen damit ich in der UV die Drähte ausklemmen kann und die Wandler drehen könnte.

    Die Wandler wurden nach shelly Anleitung verbaut, der Pfeil auf den Wandlern zeigt Richtung UV und nicht Richtung VNB.

    Deswegen habe ich am Abend Minus Werte in der Anzeige. Damit ich nicht durcheinander komme habe ich hinter dem Gerät geschrieben "-Bezug Netz".

    Die 200W (einschalten) und 500w (ausschalten) sind nur test Werte. Die werden wenn alles anständig läuft angepasst. Mit den niedrigen Werten will ich schauen ob es funktioniert mit den Szenen, da diese Werte zur aktuellen Jahreszeit erreicht werden als z.b. 2000w.

    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe

    Zitat

    Sollte "(- Bezug Netz)" bedeuten, dass negative Werte Lieferungen vom EVU sind, ergibt sich eine andere zielführende Konstellation.

    1. P > 200W => einschalten
    2. P < -500W => ausschalten

    Muss ich in der ausschalt Szene einstellen das es bei weniger als - 500w ausschaltet und dann sollte es richtig laufen.

    Ich kann solche Screenshots nicht gut verstehend lesen. Deshalb meine Fragen.

    1. Welcher Shelly soll einschalten? Der 3 EM selbst?
    2. Hast du eine Szene, die bedingt ausschaltet, wenn eingeschaltet ist?

    Zu 1) Der Relais Ausgang am 3EM soll geschaltet werden.

    2) Nicht das ich wüsste, ich habe aktiv nur die zwei Szenen Heizung ein und Heizung aus angelegt. Die ich weiter oben hoch geladen habe.

    Was auch echt komisch ist, ich hab heut Abend auch noch mal zwei Meldungen erhalten dass die Heizung aus ist aber laut Aktivitätsprotokoll hat gar nichts geschaltet.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Aktuell habe ich nur den Heizstab geplant.

    Speicher, Wallbox ist nicht vorhanden vll mal In ferner Zukunft.

    Solange sich da nichts ändert möchte ich da es über die Szenen realisieren.

    eiche mit Skripten kann ich gar nichts anfangen und habe auch kein großes Interesse daran dies zu erlernen. Ich möchte einfach nur ganz simpel bei Überschuss den mit einem Heizstab verheizen.


    Ich habe meine Szenen gestern Abend noch etwas umgebaut, sodass ich auch gleich eine Handy benachrichtung erhalte wenn etwas passiert.

    Heute ist mir dann aufgefallen dass das relais ein ging und sofort wieder aus obwohl in der Szene 5min eingestellt sind.

    Bei Kraftwerkbetreiber habe ich gesehen das er eine Und Verknüpfung verbaut hat, aber sobald ich ergänze das er den Ausgangsstatus vom 3em vorher abfragen soll: und wenn Ausgang shelly 3em aus dann machen einschalten.

    Dann schaltet es im Sekunden takt ein und aus. Solange die Szenen aktiv sind.

    Schaltet das Relais dort wirklich so komisch oder ist das ein Anzeige Fehler?

    Muss man etwas an der Szene ändern?

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Ich würde es einfach mal ausprobieren.

    Ich nutze aktuell Clever PV. Clever PV arbeitet mit den Shellys auch nur über dessen Cloud. Und ich war sehr zufrieden wie das funktioniert hat:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Habe mir jetzt mal diese clever PV Seite angeschaut, hast du da die free ware oder bezahlst du monatlich etwas? Bei der kostenlosen Version steht etwas von nur manueller Steuerung. Heißt es dann das ich es manuell ein-- und ausschalten muss?

    Ich nutze einen 900 Watt heizstab ebenfalls bei Überschuss gemessen mit einen 3EM direkt nach dem Zähler.

    Schaltet per Szene problemlos.

    Musst natürlich eine zweite Szene zum Ausschalten erstellen, wenn nicht mehr genügend Leistung da ist.

    Das freut mich zu hören das es doch so einfach geht wie ich es mir vorgestellt habe. Wie zuverlässig läuft das ganze bei dir?

    Die Szene zum ausschalten habe ich gestern angelegt, hat auch ganz gut funktioniert. Nur heute hat es schon nicht mehr ganz so zu verlässig geschaltet. Mal schauen wie es morgen aussieht.

    Steuerst du mit deinem 3em ein Schütz an oder ein anderes Shelly? Weil in deiner Bedingung etwas steht das dein Heizstab aus sein soll bevor er einschaltet.

    MIHO

    Vielen Dank das hat mir schon sehr weiter geholfen. Die Szene Heizung Ein hat heute schon funktioniert so wie Sie sollte.

    Habe jetzt gerade eine Szene mit Heizung aus angelegt, mal schauen was morgen tagsüber so passiert.

    Die Server Probleme nehme ich vorerst mal in Kauf, Hauptsache es funktioniert.

    Wenn es mir gut gefällt und ich das System erweitere wird es dann auch optimiert mit einem übergeordneten System oder zumindest auf diese Actions umsteigen was einige schon erwähnt haben.

    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.

    Dachte eigtl ich kauf mir so ein shelly Bau das ein und kann simpel schnell zwei Szenen, Aktionen etc anlegen. Das ich einfach meine Heizung und ausschalten kann.

    Anbei ein paar Screenshots ich hoffe die helfen euch weiter. Ich habe aktuell nur eine Szene angelegt und die einschaltschwelle auf 200w herunter gesetzt. Damit auch bei überlaufenen Wetter es mal schaltet aber selbst da passiert nichts.

    Achtung die Wandler sind aktuell noch verkehrt herum eingebaut.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Oke dann werde ich die Wandler noch mal drehen.

    Die Leistung kann man jederzeit noch ganz einfach ändern. Die kann ich noch auf 2kW anpassen.

    Aber das größte Problem im Moment ist das die Szene gar nicht schaltet egal was ich einstelle.

    Normal müsste schon ein paar mal geschaltet haben sobald ich über die 1500w komme. Aber es schaltet sich nie ein.

    Ja genau die wurden nach Anleitung eingebaut. Ist dann aber auch lustig von shelly das ihre Anleitung nicht mal stimmt.

    Aber rein theoretisch dürfte es doch nicht viel ausmachen das die Wandler verkehrt herum eingebaut sind.

    Der Überschuss wurde bis dato immer vergütet. Nun möchte man diesen weiter verringern und erst mal mehr selbst verbrauchen.

    Hallo,

    erst mal die Frage, was misst denn der 3EM. Wo ist er eingebaut? Er müsste nach dem Zähler vor allen Verbrauchern sitzen.

    Und da Du ja Überschuss verbrauchen willst, dann musst Du sagen: Wenn kleiner als -1500W (Beispiel).

    Wie stark ist der Heizstab? Wie groß ist die PV-Anlage?

    Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort:

    Der 3EM wurde direkt in die Einspeiseleitung der UV verbaut also so zusagen direkt nach dem Zähler. Es gibt auch nur die eine UV. Er sitzt also vor allen Verbrauchern.

    Das mit den - 1500W dürfte eigtl nicht hin hauen, weil in der Nacht zeigt der Shelly - Werte an also wenn ich vom VNB beziehe. Und tagsüber bei schönen Wetter wenn die PV produziert zeigt es positive Werte an. Deshalb habe ich im Programm mehr als 1500W angegeben.

    Geplant ist ein Heizstab mit 2kW, ist noch nicht verbaut möchte erst mal alles soweit vorbereiten und testen bevor ich den einbaue.

    Die PV Anlage hat nicht ganz 10kWp.

    Danke dir.

    Das werde ich mal ausprobieren und beobachten. Aber eigtl sollte es mit jeder Änderung auch funktionieren.

    Guten Tag,

    Ich habe mir zuhause vor ein paar Jahren eine PV Anlage montiert und möchte diese nun noch besser ausnutzen.

    Mein Gedanke ist das ich einen Heizstab in den Warmwasserboiler verbaue und diesen dann dementsprechend ansteure.

    Habe mir diesbezüglich einen Shelly 3EM gekauft, die UV umgebaut das alles seinen Platz hat.

    Nach erfolgreichen Einbau der Wandler (pfeil zeigt Richtung Haus) habe ich das Gerät in Betrieb genommen. Werte schauen sehr gut aus und sind auch sehr ähnlich mit denen vom elektronischen Zähler des VNB.

    Nun ging es darum die Szenen zu erstellen.

    Heizung Ein:

    Wenn Shelly mehr als 1500W an Phase B misst (Auslöser bei jeder Änderung) schalte Ein. Aktive Zeit von 8:00 bis 20:00 Uhr.

    Es soll erst mal nur ein einphasiger Heizstab an L2 angeschlossen werden. Deshalb habe ich B ausgewählt.

    Diese Szene habe ich nun schon ein paar Tage am laufen aber leider schaltet diese sich nie automatisch Ein, wenn dann kann ich sie nur manuell einschalten. Im Aktivitätsprotokoll ist nichts vermerkt und direkt am shelly Gerät ist auch nie der blaue Kreis um den Einschalter vorhanden.

    Was habe ich verkehrt gemacht? Das Programm sollte eigtl passen. Ist nichts kompliziertes.

    Muss man davor noch was aktivieren?

    Ich bin langsam ratlos und weiß einfach nicht mehr weiter. Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiter helfen kann.

    Mfg