Etz habt ihr mich ganz schön verwirrt. Langsam kenn ich mich nicht mehr aus.
Ich hätte vll dazu schreiben sollen die Wandler sind immer noch nicht getauscht der Aufwand ist mir im Moment zu groß, müsste dazu im hak die Sicherungen ziehen damit ich in der UV die Drähte ausklemmen kann und die Wandler drehen könnte.
Die Wandler wurden nach shelly Anleitung verbaut, der Pfeil auf den Wandlern zeigt Richtung UV und nicht Richtung VNB.
Deswegen habe ich am Abend Minus Werte in der Anzeige. Damit ich nicht durcheinander komme habe ich hinter dem Gerät geschrieben "-Bezug Netz".
Die 200W (einschalten) und 500w (ausschalten) sind nur test Werte. Die werden wenn alles anständig läuft angepasst. Mit den niedrigen Werten will ich schauen ob es funktioniert mit den Szenen, da diese Werte zur aktuellen Jahreszeit erreicht werden als z.b. 2000w.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe
ZitatSollte "(- Bezug Netz)" bedeuten, dass negative Werte Lieferungen vom EVU sind, ergibt sich eine andere zielführende Konstellation.
- P > 200W => einschalten
- P < -500W => ausschalten
Muss ich in der ausschalt Szene einstellen das es bei weniger als - 500w ausschaltet und dann sollte es richtig laufen.