    Moin,

    Vielen Dank


    Zu den Rückfragen

    (C) - nur meine Nachteinspeisung wie im Eingangspost beschrieben

    (D) - durchaus, verstehe allerdings nicht, wie das zur Lösung des Problems beitragen könnte.

    (E) Genau diese Schritte, noch vor Anmeldung in diesem Forum durchgegangen, leider ohne Erfolg. Werde es dennoch erneut und diesmal systematischer durchgehen, danke für den Link.


    Zur Einbausituation bitte spezifischer sein , dann kann ich gezielt(er) Bilder machen.

    Nochmals danke für deine Zeit

    ...das habe ich geprüft um festzustellen ob L1,2,3 auch wirklich an den entsprechenden Klemmen angeschlossen sind - alles korrekt, also jeweils keine Spannung / Potentialunterschied .

    Ließ mir ja keine Ruhe - gerade alles nochmal geprüft , und es ist so wie ich sagte - keine Spannung Klemme A zu L1 , Klemme B zu L2 und auch bei Klemme C L3 keine Spannung.

    Allerdings kann ich aktuell nicht bestätigen dass L1 auch wirklich L1 ist , da ich den Schrank nicht aufgebaut habe.

    Aber, wenn man den Kabelbeschriftungen trauen kann, dann sollte das so stimmen, zumal ich noch eine CE Dose im HWR habe und sämtliche Maschinen, die während der Bauphase daran angeschlossen waren, einwandfrei liefen ..

    Morgen bekomme ich einen Drehfeldtester , dann kann ich das auch noch abschließend prüfen, aber in meiner Welt sollte das eigentlich keine Rolle spielen , solange die Messwandler auf der korrespondierenden Phase sitzen ..

    Es bleibt spannend, hatte eigentlich auf irgendwas Dummes gehofft, was ich übersehen habe 😏

    Moin thgoebel,

    vielen Dank für die prompte Rückmeldung - anbei ein Bild der WebUI , 5 minuten alt .

    Einbausituation natürlich noch "fliegend" da ich ja die ganze Zeit rumspiele, aber darum gehts ja gerade nicht.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Moin zusammen ,

    Habe seit 2 Tagen den besagten "Monitor" in meiner Verteilung unseres Einfamilienhauses) und bekomme ihn beim besten Willen nicht dazu, plausible Werte auszuspucken.

    Messzangen sind korrespondierend zu L1 - L2- L3 angeschlossen (direkt nach Hauptschalter , Richtungen alle identisch ) Hauptschalter L1 zu Klemmstelle L1 wurde geprüft, kein Dreher .. selbiges für die weiteren Phasen.

    Heißt also , Spannungsversorgung L3 passt , L2 passt, genau wie dann auch L1 .

    Spannung wird auf allen 3 Phasen entsprechend und plausibel angezeigt, Powerfaktor schwankt , was ja Sinn macht , allerdings sehe ich keine el. Leistung , Backofen , Haartrockner , Waschmaschine etc , etc. nichts wird erfasst .

    Meine PV Anlage (1phasig) hat heute Nachmittag über 3 Stunden gut produziert, diese Leistung sollte ja als "negative Leistung" getrackt werden , allerdings waren von teils 1.4kw nur max 120watt zu sehen . Insgesamt kommt nix Plausibles raus.

    Ein Drehen der Messewandler bzw Software seitig negieren brachte auch keinen Erfolg.

    Das einzige was ich mir jetzt noch vorstellen könnte , wäre dass der Shelly die Phasenlage erkennt und deswegen meckert, aber soweit ich rausmessen konnte, passt alles, daher stehe ich gerade etwas im Wald ehrlich gesagt.

    Habe sämtliche Beiträge hierzu im Forum durchforstet, aber keiner der gefundenen Lösungsansätze führte hier zum Erfolg.

    Gibt's Erkenntnisse/Beispiele zu eventuellen Auslieferungsschäden/ Defekten ?

    Anbei mal ein Screenshot der aktuellen Situation.

    TV ist an

    2 Rechner laufen

    Licht ist an

    175watt Nachteinspeisung läuft ( schalte ich diese aus , geht Power Factor A und C auf N/A)

    Nuja , habe jahrzehnte lange Fehlersuchen an Windanlagen hinter mir , aber hier stehe ich gerade auf dem Schlauch 🫣😂

    Vielleicht kann ich ja von eurem Erfahrungsschatz profitieren 🤷‍♂️ Vielen Dank im Voraus