Gibt es einen bestimmten Grund keinen Thermostaten einzurichten?
Das erscheint mir deutlich einfacher.
Gibt es einen bestimmten Grund keinen Thermostaten einzurichten?
Das erscheint mir deutlich einfacher.
Als Spielverderber würde ich sagen: Eine feste Ausrichtung mit 'nem guten Mittelwert für beide Winkel und ein Panel mehr zum Ausgleich der Verlußte im Vergleich zu einer Nachführung.
Ich meine ein BMP280 oder BME280 ist bei der Luftdruckmessung so empfindlich, dass er sich bewegende Personen, sich öffnende Fenster oder Türen detektieren kann (finde die Quelle nicht mehr, war irgen ein Projekt im Netz). Geht sowas auch mit einer platzenden Leitung / sich plötzlich öffnenden Ventilen etc..?
Kann man derartige Ereignisse mit einem Mikrofon detektieren? Vielleicht mit einem Körperschallmikrofon an der Wasserleitung / Wasserspeicher?
Wenn sowas länger dauert oder über längere Zeit verdeckt läuft (undichte Wasserleitung in der Wand) sollte sich m.E. auch die Luftfeuchtigkeit stark ändern. Auch das müsste messbar sein.
funkenwerner Jetzt muss ich mal 'ne blöde Frage stellen....
Warum nicht R1 der Poolsteuerung mit SW des Shelly verbinden und so den Schaltvorgang auslösen?
Nach TomTuT s zweitem Schaltplan müsste innerhalb der Poolsteuerung N (Versorgung) mit N (Filterpumpe) verbunden sein und L mit R1 verbunden werden, wenn die Pumpe eingeschaltet wird.
Also bei mir geht das so:
Einen Raum erstellen mit dem entsprechenden Sensor. Thermostat einrichten für eben diesen Raum. Bei "Ausgewählte Aktoren" den Shelly wählen, der die Heizung schaltet.
Ein zweiter Thermostat braucht einen eigenen Raum für den Sensor, aber der Aktor kann der selbe sein.
Ich habe so zwei Thermostate eingerichtet, einen für das Schalfzimmer und einen für das Wohnzimmer. Beide schalten die selbe Gastherme.
Ich schalte die Thermostate manuell an, immer nur einen. Ich kann auch beide gleichzeitig in Betrieb haben, aber mir ist dann nicht ganz klar, welcher jetzt gilt oder Vorrang hat o.ä..
Hallo Zusamnen,
Ich finde nicht gut gelößt, dass man bei Update/Änderungen an den Blue D/W und Motion den Knopf drücken muss.
D.h. ich muss physisch anwesend sein, laufe im Falle der Motions mit der Leiter durchs Haus, fummle die Abdeckungen ab, in der Hoffnung, das er kleben bleibt.
Das ist m.E. nicht smart.
Formel sollte dann Volumenstrom in L/s (0,1569) * Wärmekapazität Wasser (4180) * Delta T sein( aus den beiden Sensoren)
Erzeugte Wärmeenergie in W / die aufgenommene Leistung in W vom Shelly PM das wäre dann Der COP
Also für mich stimmen die Einheiten nicht. L/s ist keine Masseeinheit und wenn ich eine Energie (z.B. kWh) duch eine Leistung (W) teile erhalte ich eine Zeit.
Insofern ist fraglich, was die ausgerechneteten Größen aussagen.
Oder überhaupt einmal definieren WAS an meinem Posting euch nicht gefällt?
Wald, rufen? Kennst du sicher, oder?
B16 dreiphasig für Waschmaschine? Die muss aber ganz schön groß sein.
C10 für Steckdosen? Wieso?
Beleuchtung auch alles über FI?
Das geht dreiphasig in den z.B. Hauswirtschaftsraum und wird dort auf diverse einphasige Steckdosen verteilt.
C10 reicht bei mir für normale Steckdosen, also warum nicht?
Und ja alles über FI. Jedes Zimmer hat prinzipiell 2 Stromkreise, einen für die Lampen und einen für die Steckdosen. In den Räumen in denen Waschmaschine, Herd usw. stehen, kommt dann noch der dreiphasige Stromkreis dazu.
Erlaubt sind B10 und C10. ...
Wofür?
Ich habe meine Stromkreise so abgesichert:
B6 für alle Lampen
C10 für Steckdosen
B16 dreiphasig für größere Geräte (Herd, Waschmaschine etc.)
Und alle jeweils mit 30mA FI.
Wegen der Vorsicherung von warscheinlich 16A, sind manche der Meinung das das so nicht korrekt ist, und wenn es nur ein Lichtkteis ist, und nicht irgendwo welche Steckdosen verbaut sind an dem Stromkreis, einen kleineren LS verbauen muss.
LS = Leitungsschutzschalter und wie der Name sagt, er schützt die Leitung vor Überlastung, nicht irgendwelche angeschlossenen Geräte.
Natürlich sollte die geschaltete Stromstärke und Spannung des zu schaltenden Gerätes zu den im Shelly verbauten Relais passen. Wenn ich moderne Lampen schalte, das dürften in einem normalen Haushalt inzwischen LEDs sein, das sollten die 8A des Mini ausreichen. Das sind immerhin 1840W bei Maximalbelastung. Meine LED-Lampen liegen so zwischen 8 und 15W.
Was ist "ausgeschalteter Zustand"? Shelly ohne Strom oder der Schalter (Anschluß SW) ausgeschaltet?
Wenn Shelly ohne Strom, dann wird das m.E. nicht funktionieren, da das Ralais im Sjelly ein Schließer ist. D.h. er braucht Energie um I und O miteinander zu verbinden.
Hä? Kann mich bitte jemand aufklären?
Und dann bringe mal Deinem Gast, der aufs Klo will, bei, was er zu drücken hat, wenn er durch den Flur muss.
Dafür gibt es dann eine entsprechende Anleitung in phosphoreszierenden Farben und eingeschweißt neben jedem Schalter.
Da muss ich dann auch noch kurz meinen Senf dazu geben. Schalter parallel bedeutet, 1 Schalter geschlossen, nichts geht mehr an den anderen Schaltern. Wenn parallel, dann müssen es auch gleich Taster sein.
Stimmt, da hast du recht. Ich habs in meinem Beitrag ganz oben geändert.
Nun vielleicht hast du ja eine anderes Weltbild, für mich ist eine Wechsel/Kreuzschaltung maximal für einen (Licht)-kreis. (Das war von Anfang an das Thema)
An dieser Stelle stimmt unser Weltbild überein.
Für deine Lösung benötige ich noch zusätzliche 7 Shelly zum Preis von rund €20.- = 140€.
Ehem... nein. Ich brauche 1 Shelly und etwas Hirnschmalz die vorhandenen Adern umzuverdrahten. Vorraussetzung: ich habe die Abzweigdosen entsprechend zugänglich.
Ich habe nie geschrieben, dass ich für eine Wechselschaltung beispielsweise pro Schalter einen Shelly installieren würde. Ich schrieb, dass ich so umverdrahten würde, dass die Schalter parallel am Shelly liegen.
Als Erweiterungsmöglichkeit sehe ich die Installation von zusätzlichen Shellies, aber doch nicht zum Schalten der gleichen Lampe, wo wäre der Sinn?
ist je nach Land leider nicht Standard
Da bin ich aber froh, dass man vor ca. 40 Jahren im damaligen und heutigen europäischen, aber nicht-EU-Ausland mitgedacht hat