Es war wirklich die defekte Leiterbahn!
Hab rot und schwarz an P2 angeschlossen und nun wird auch der Verbrauch angezeigt.
Da muss ich wohl nächstes Mal ein wenig vorsichtiger festdrehen.
Vielen Dank für die Hilfe
Es war wirklich die defekte Leiterbahn!
Hab rot und schwarz an P2 angeschlossen und nun wird auch der Verbrauch angezeigt.
Da muss ich wohl nächstes Mal ein wenig vorsichtiger festdrehen.
Vielen Dank für die Hilfe
Danke für die schnelle Antwort!
a) bei beiden meßkanälen wird 0W angezeigt
b)hab die Schrauben meiner Meinung nach normal angezogen,kann den Abriss der Leiterbahn aber natürlich nicht ausschließen.
c)das ist definitiv die richtige Phase
0W Leistung heißt es natürlich
Hallo zusammen,
ich möchte den Shelly EM dazu nutzen,mir den Verbrauch meiner Klimaanlagen anzeigen zu lassen.
Habe den Shelly bereits installiert
Nach dem FI (für die Klimaanlage) L1 und N gebrückt und an den Shelly angeschlossen.
Weiterhin hab ich den Shelly Stromwandler 50A an den Shelly EM angeschlossen (rot an P1+ ,schwarz an P1-,Stromwandler um L1 gelegt)
Danach mit der App verbunden (zeigt auch 230 V in der App an)
Wenn ich jedoch die Klimaanlage anschalte ,wird 0V Leistung angezeigt.
Wo ist der Fehler ?
Hoffe mir kann jemand helfen.Danke schon Mal im Voraus!