    Hi!

    Ich hab hier eine Doorbird 2101V Türsprechanlage samt Innenstation, ein Garagentor mit Steuerung per Funk, Taster und Shelly Plus 1

    und neuerdings meine RFID Transponder angelernt.

    Ich hab nämlich aussen unter der Türsprechanlage einen Schlüsseltaster - und es ist eigentlich nichts leichter, als den Zylinder rauszuschrauben und die beiden Drähte kurzzuschließen.

    Deshalb möchte ich die RFID-Chips verwenden.
    Da könnte man den Tasterdraht auch an die Außenanlage anschließen, hat aber das gleiche Sicherheitsproblem. Obs an der Innenstation funktioniert, weiß ich noch nicht, jedenfalls

    müsste ich da erst die Wände aufstemmen und Kabel ziehen.

    Also hab ich den RFID-Chip mit einem HTTP-Aufruf verknüpft, um den Shelly plus 1 anzusprechen:

    http://192.168.0.1/relay/0?turn=on

    Meine Fragen:
    1) Wie zuverlässig ist so eine Vorgangsweise? Wenn das nicht immer funktioniert, muss ich wie bei einem Stromausfall das Tor mittels Schlüssel entriegeln.

    2) Was passiert bei einem Ausfall des Internets? Ich nehme an, da die IP lokal ist, es immer funktioniert - aber:

    3) Was, wenn der Router und damit das gesamte Heimnetz ausfällt? Dann bin ich wieder bei Frage 1...

    Meine größte Sorge ist also, dass das Heimnetz ausfällt. Aber da würde auch eine Lösung mit der Innenstation und direktem Tasteranschluss nicht funktionieren, weil diese ja auch per LAN-Kabel im Netz hängt.

    Danke schonmal!

    Hi!
    Ich häng mich hier gleich dran...

    Heute versucht, einen Fensterkontakt Shelly Blu DW zu installieren. Keine Chance.

    Habe zwei hier, beide funktionieren nicht.

    Ich kann sie zwar in die shelly-App einbinden, aber dann steht das Gerät auf offline bzw. ausstehende Verbindung.

    Egal, wie nah ich an meine Bluetooth-Gateways rangehe (habe hier Shelly 3proEM und plus1).

    Eine neue Batterie habe ich auch eingesetzt.

    Edit:
    Türkontakt funktioniert nun perfekt (wie ich es von Shelly eigentlich gewohnt bin).

    Ich hatte die cloud bei allen meinen Geräten deaktiviert, das scheint aber Voraussetzung zu sein, dass der Bluetooth-Kontakt erkannt wird.

    Warum auch immer. Mit aktivierter Cloud passts wieder.

    Heute versucht, den Shelly 1 mini in den Torantrieb Hörmann Supramatic E zu integrieren.

    Hat schon mal nicht funktioniert...der 24V-Ausgang liefert nur 5V (im standby, vielleicht ist es im Betrieb, wenn der Antrieb läuft höher) und der Shelly 1 mini startet bei Niederspannung erst gar nicht.

    Habs auch mit einem Netzgerät mit 12V versucht, keine Chance. Dann probehalber an 230V angeschlossen und siehe da, Shelly konnte eingebunden werden.

    Jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten:

    1) Shelly 1 mini im Torantrieb mit Anschluss an 230V verbauen

    2) Shelly Plus 1 im Torantrieb mit Anschlus an 24V

    3) Shelly Plus 1 hinter einem Taster oder gleich im Schaltschrank anschließen.

    Hi

    Ich habe hier ein paar Leuchten von Govee, die per Bluetooth angesteuert werden können. Die kann ich aktuell nur mit dem Lichtschalter oder mit Fernbedienung oder mit der App auf dem Smartphone steuern bzw. verwalten. Ich würde sie aber gerne in Home Assistant einbinden.

    Nun ist Home Assistant nicht auf einem Raspberry PI eingerichtet, sondern auf einem Synonlogy NAS und das lässt keinen Bluetooth-Dongle zu.

    Frage:
    Stellt der Shelly Blu Dongle eine Bluetooth-Verbindung für alle Geräte bereit, also auch jene, die nicht der Shelly-Familie angehören?

    Danke!

    Hi!

    Ich überlege auch gerade, wie ich meinen Shelly 1 mini Gen3 am besten im Garagentorantrieb/steuerung (Antrieb HörmannSupramatic E) integriere.

    Die "alten" Shelly 1 soll man ja nicht für solche Aufgaben verwenden, weil 220V + Niederspannung gemischt werden.

    Keine Ahnung, ob das auch für den mini gilt?

    Ich hätte jetzt 3 Möglichkeiten:

    1) Falls der mini geeignet ist, bauch ich ihn einfach hinter einen der drei verbauten Taster, der den Antrieb steuert und hol mir die Stromversorgung aus der benachbarten Steckdose.

    2) Der mini wird direkt im Gehäuse des Antriebs eingebaut, hier hätte ich 24V Stromversorgung, allerdings:

    Dann bleibt zu hoffen, daß die 24V DC aus dem Antrieb stabil genug sind, um den Shelly dauerhaft und gut zu versorgen. Ist dies nicht der Fall, wird der Shelly zeitweise die WLAN-Verbindung verlieren…

    3) Ich hab hier ein Taco-Relais für Hutschienenmontage, liefert aber nur 12V. Falls das ausreicht, könnte ich den shelly mini mit dem Relais im Schaltschrank verbauen, dort laufen auch die Tasterkabel für den Antrieb durch.

    Was meint ihr?