Beiträge von Roland55

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

    Vielen Dank Alex

    Das Problem ist Dank Deiner Hilfe gelöst. Mein Fehler war das ich nicht auf die Zuordnung der Wandler A,B,C geachtet habe, dachte das ist egal .

    Hab alle auf Werkseinstellung kalibriert, nun passt es . Jetzt sind auch alle Wandler in der gleichen Richtung eingebaut anders als in der Beschreibung stand aber das habt Ihr ja schon geschrieben

    Hallo zusammen. Ich bin neu hier ,wollte eigentlich kein neues Thema aufmachen, habe aber dazu keine Lösung gefunden.

    Ich habe hier gelesen das die Anleitung oft falsch ist was den Einbau der Wandler betrifft. Also habe ich es einfach so gemacht das ich ein positiven Wert bekomme.

    Was mich wundert ist das ich einen Wandler anders einbauen muss damit es positiv wird. Na gut.

    Aber das krasse sind die Messwerte auf dieser Phase. Sie sind viel zu hoch. Habe die Solaranlagen ausgeschaltet , neueste Firmware ist drauf, sonst hätte ich das Gerät auch nicht online bekommen.

    Eine 36 Watt Leuchtstofflampe schlägt mit krassen 180 Watt auf. Habe es mehrmals getestet. Eine 40 Watt Heizungspumpe mit 120 Watt.

    Eigentlich war meine Vorstellung damit die Zendure AIO steuern wenn sie da ist. Aber bei solchen Werten kann ich das wohl vergessen.

    Ich habe mir noch einen Wandler für den Nullleiter bestellt. Verdrahtungsfehler schließe ich aus. Alles mehrmals durchgemessen. L1 am Gerät ist auch L1 am Wandle u.s.w.

    Ich Danke Euch schon mal für die Antworten