Beiträge von derRob21

    Hallo zusammen,

    das Fehlerbild ist auch bei mir, drei von vier RGBW 2 schalten sich kurz ab.
    Der Downgrade-Link von SparkyMaster hat bei mir nicht funktioniert. Keine Ahnung warum ich unfähig bin bzw. er nicht auf 1.13. geht...

    Hab aber eben gesehen, dass es ne beta Version gibt: 20231107-164040/v1.14.1-rc1-g0617c15
    Mal sehen, ob es damit vielleicht geht.

    Guten Morgen,

    nachdem bei mir nun auch der sechste Shelly 2.5 ausgefallen ist, wollte ich heute gerade mal hier im Forum nachfragen und stoße auf diesen Post.
    Bislang habe ich einfach getauscht und mich etwas geärgert. Jetzt ärgere ich mich noch mehr, da ich wohl mich hätte bei Shelly direkt wenden können.

    Ich habe zwei folgende Fehlerbilder:

    - Shelly ist offline und auch kein Schalter funktioniert mehr. Nehme ich ihn kurz vom Strom, dann funktioniert er wieder für eine kurze Zeit und dann wieder offline und Schalter funktioniert nicht mehr. -> Gestern gegen einen 2PM getauscht.

    - Shelly ist offline, aber Schalter funktioniert noch. Keine Wiederbelebung durch Stromwegnahme mögich -> werde ich heute wechseln.

    Hallo, ich habe mir nun auch diesen BWM bestellt. Mein Testaufbau ist leider ohne Erfolg gekrönt. Hast du ein Relaise noch reingebaut oder wie hast du angeschlossen?

    Mein Aufbau war wie hier abgebildet: https://shelly-forum.com/media/924-ar768-schaltung-pir-png/

    Wäre super, wenn du mir kurz deinen Anschluss und die Setting mitgeben könntest. Der BWM war nicht ganz günstig =O

    Vielen Dank für deine Einschätzung eiche! Ich stelle fest, dass ich doch gar nicht so viel verlernt habe :D

    Der HTTP Request und das "Dauerlicht" über den Schalter kommen sich selten in die Quere. Aber ich wollte eh mal neuere Shellys haben, daher danke für deinen Hinweis.

    Da ich solche BWM derzeit nicht nutze, können diese Frage andere besser beantworten. Im Forum gibt es bereits entsprechende Threads.

    Ich bin anscheint unfähig die Suche zu benutzen - ich hab bislang noch nichts passendes gefunden. Am Ende soll der Shelly ja nichts schalten, sondern nur den Trigger für den Befehl an den Shelly aus SK 1 setzen.

    Guten Morgen,

    vielen Dank für deinen Hinweis. Ich bin tatsächlich noch so ein Shellyjünger von den ersten Stunden und hab die ganzen Updates und Neuigkeiten nicht intensiv verfolgt, weil mein Setup zuhause funktioniert 😅

    Den Motion hab ich mir auch schon betrachtet, aber ist für außen geeignet? Ich dachte nämlich nicht. Er wäre Wind und Wetter ausgesetzt.

    Ich habe versucht es mal sehr einfach zu illustrieren. Ich habe einen Stromkreis (SK), der aus der Garage kommt und die Beleuchtung per Schalter aktuell schaltet. Dort würde ich einen shelly 1 einbauen.

    Zusätzlich würde ich bei einem Stromkreis 2 ausm Garten einen zweiten Shelly samt bewegungsmelder einbauen wollen. Der soll nur das Signal geben, dass ich per Http dann ne Zeitsteuerung an den Shelly im SK1 sende.

    Ist es so verständlicher?

    Und wie schließe ich den BWM an den Shelly 1 an oder muss ich gar ne andere Hardware nutzen?

    Schöne Grüße ✌️

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Hallo zusammen,

    ich hab gerade ne Denkblockade und brauche mal eure Hilfe :saint:

    Bislang hatte ich zwei Bewegungsmelder, die mir die Hofbeleuchtung gesteuert haben.

    Jetzt hat die Zuleitung unterm Hofpflaster zu den BWG nen Fehler und ich suche nach ner neuen Lösung, ohne den Hof aufzumachen.

    Kurzum meine Idee: neuer BWM mit Shelly und dann per Http Befehl den zweiten Shelly, der per Schalter die Beleuchtung sonst steuert.

    Es waren zwei separate Stromkreise des BWM und der Beleuchtung.

    Das funktioniert doch oder nicht?

    Bräuchte zur Sicherheit nur mal den Anschluss des BWM an den Shelly. Ein Shelly 1 reicht doch, oder?

    Verständlich? Danke für eure Hilfe

    Jonnas welchen Hersteller hast du denn beim Motor, weißt du das?

    Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass bei mir nun auch nach viel zu früher Zeit einge Motoren getauscht wurden. Auch beim Schreiben an den Hersteller (Jarolift) war man wenig einsichtig, sodass ich nun ne andere Marke mir genommen habe.

    Sowas sollte nicht normal sein und zeugt eher von keiner guten Qualität.

    Und wie du selbst schon rausgefunden hast, mit dem Shelly hat es nichts zu tun.

    Wenn man die Bedingungen kennt, dann kann oftmals geholfen werden, wobei mir der Klingeldraht Gedanken bereitet.

    Mit deinem Satz hast du absolut recht - manchmal steht man da im Wald und sieht ihn vor lauter Bäumen nicht. :/ Von daher war der rege Austausch hier wieder mal inspirierend für mich. :!: :thumbup:

    Mach mir doch jetzt keine Angst - da liegt ein Zweileiterkabel 1mm² zur Verlängerung nun in dem Leerrohr und gibt doch nur "aus" und "an" weiter von dem Wasserstandsregler an das Addon. :huh:

    Heißt, dass der Shelly auch nicht am Tor oder so sitzen kann, da die Zisterne nicht das letzte Glied der Kette ist? Ich denke, dass es eventuell besser sein könnte, wenn der Shelly nicht unter der Erde unter einem Deckel sitzt.

    Sagen wir mal so, unter fachmännischer Hilfe mussten wir außen etwas "improvisieren" - daher gibt es diverse Abzweige und meist lag nur ein 3x1,5, sodass ich sonst diverse Dinge (Wasserfall, LED-Leuchten außen oder Garageneinfahrtbeleuchtung) mit steuern müsste.

    Ich habe mich heute noch mal in die Zisterne gehängt und das WLAN Signal gemessen. Der Deckel klaut halt sehr viel. Ist die Zisterne offen gehts ohne Probleme. Ergo habe ich nun Klingelkabel gezogen, nun bin ich da am Zaun zum Garten und da hat er ausreichend Leistung. Problem gelöst, vielen Dank für eure Tipps. War nun schon zu spät, morgen wird alles verklemmt und entsprechend unter die Erde gebracht.

    Es liegt Leerrohr? Was genau muss gemacht werden? Ich verstehe nicht ganz, warum der Shelly nicht im Haus sitzen kann, wo die Leitung zur Zisterne geht.

    Das Leerrohr liegt nicht bis ins Haus, sondern nur bis zum Weg (anm dem Tor, weil dort ne Leitung liegt).

    Die Zuleitung läuft ein Mal komplett um die Außengrenze, da hab ich damals auch nur 3x 1.5 gelegt - mit 5 x 1.5 wäre alles kein Problem gewesen.

    Stand selbst bereits vor einem Reichweitenproblem. Da hatte ich ein Wemos D1 Mini als Repeater eingesetzt und oh Wunder, es reichte aus. Natürlich sind keine Bandbreitenwunder zu erwarten, aber bevor das Plaster aufgenommen wird, wäre es ein Versuch so ein Wemos in eine Abzweigdose mit einer Powerbank versorgt in die Hecke zu platzieren. Ansonsten ist es vll auch für andere User interessant so einen Spar-Repeater zu kennen und ggf auch zu probieren.

    puh, ich traue mir ja viel zu. Aber das hört sich für mich als "ein Fehler macht alles kaputt" an :D

    Ich hätte ne Abzweigdose sogar mit 230v dort in der Nähe liegen.

    An Raspberry wollte ich "irgendwann" mal dran... :S

    So plug and play scheint es nicht zu geben. 8o

    Welche Möglichkeiten bestehen denn an der Zisterne?

    Könnte noch ein Klingeldraht dazu gelegt werden um zum Beispiel den Schwimmschalter und den Shelly lokal zu trennen und damit den Shelly eine günstigere Position für den Empfang anzubieten?

    Das ginge sicherlich, weil hab ein leerrohr gelegt und da sollte der Draht noch durch gehen (hoffe ich). Ansonsten muss das Pflaster wieder auf.

    Am liebsten wäre mir ne Hardwarelösung 😅

    Outdoor AC ist ne Lösung, hatte gehofft da gibt's nen WLAN booster für drinnen, der vielleicht bei bei - 50 dBm liegt.

    Hallo zusammen,

    Ich hab knapp 50 Shellys im und ums Haus verbaut. Fritzbox 7590 und diverse AVM Reapter.

    Jedoch habe ich ein Problem welches ich nicht gelöst bekomme.

    In der Zisterne sitzt entsprechend geschützt am Dom ein Shelly 1 mit Addon und Schwimmschalter. Meine Fritzbox steht direkt an dem Hauseck im Hauswirtschaftsraum.

    Ich bekomme leider auch mit repeater nicht genügend Empfang (WLAN RSSI ist bei - 87 dBm). Das sind knapp sechs Meter und 1,5 Meter nach unten.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Habt ihr ne Idee wie ich das Signal noch verstärkt bekomme. Gerade auch mit Hardware Empfehlung. Weil wenn ich den Reapter auf die einfach lege hab ich auch knapp 50 MBit am Shelly. Aber das ist eben keine Option.

    Bin für jeden Tipp dankbar.

    Schöne Grüße

    Rob

    Hi,

    also stell dir vor das Magnetventil wäre eine Lampe ....

    Und dann schaust du in das Lexikon hier und Du findest die Schaltpläne bzw. Möglichkeiten dazu.

    Aber wie einer der Vorschreiber schon schrieb, wenn es dabei schon schwer wird, hole Dir lieber fachkundige Hilfe vor Ort dabei.

    Wir wollen Dir ja noch eventuell noch öfter helfen :/

    Heiko das ist echt freundlich und frage mich nicht was da los war.

    Hier auf dem Grundstück sind knapp 45 unterschiedliche Shellys verbaut - bislang klappte alles.

    War eben ein schlechter Tag. Hätte nachdem die erste Antwort da war am liebsten direkt gelöscht :D

    Lass lieber die finger davon. Am SW wird wenn ein schaltkontakt angeschlossen. Nimm fachlichehilfe vort ort in anspruch, besser wäre das.

    Das kommt davon wenn man die Hälfte des Textes nicht übernimmt. ;)

    Da kommt noch ein Schalter dazu und dafür ist SW.

    Nachdem ich es mir aufgezeichnet habe kam mir alles auch soweit. Eigentlich sehr einfach, keine Ahnung was da los war.

    Sorry, aber auch vielen Dank für die Hilfe.

    Bislang klappte das mit den unterschiedlichen shellys hier ganz gut.

    Hallo zusammen,

    ich bin aktuell etwas verwirrt... wahrscheinlich zu viel gelesen und die falschen Dinge behalten.

    Es ist wahrscheinlich sehr banal, aber ich hab nen Knoten im Hirn.

    Will einfach nur mit nem Shelly 1 ein Magnetventil schalten, welche sich über nen Timer wieder ausmache.

    Das Add-On gibt den Impuls und dann läuft der Timer runter.

    Irgendwo hatte ich einen solchen Beitrag gelesen finde ihn aber nicht mehr. :S

    Dieses Magnetventil habe ich mir nun zugelegt. Bei mir hängt es mit der Verdrahtung gerade 8|

    Die zwei Kabel des Ventils verbinde ich doch:

    1x mit L &

    1x am Shelly an O

    und am Shelly liegen L und N an

    Oder habe ich gerade einen Denkfehler?

    Vielen Dank und sorry ... =O