Du betrachtest das genau vov der falschen Seite. Die Spannung kommt vom Shelly i3. Der hat an den Eingängen ca. 120V und das Dimmermodul "saugt" dann vom Shelly, d.h. der Shelly "versorgt" dann den Eingang des Dimmermoduls und funktioniert selbst dann nicht mehr. Die einzig richtige Maßnahme ist den Shelly per potentialfreiem Relais vom Dimmermodul zu trennen. Dann funktioniert das auch mit einem i3-Eingang und Du riskierst nicht einen Defekt am Shelly i3.
Alle Shelly-Eingänge benötigen ein potentialfreies Signal (Schalter, Relais, etc.) um richtig zu funktionieren. Da darf keine Last parallel angeschlossen sein!
Also, ich habe Gestern ein Relais dazwischen geschaltet, aber irgendwie bin ich wohl zu blöd dazu...
Trotz Relais funktioniert es einfach nicht... Der Shelly denkt immer noch er bekommt Strom / Spannung ??? Was mach ich denn noch falsch ? Das Dimmermodul ist doch jetzt vom Shelly getrennt ??? Hier mal ein Bild von meiner jetzigen Verkabelung ....
Es ist auf jeden Fall das Dimmermodul was Schuld ist...denn wenn der Shelly nur am Ausgang vom Dämmerungsschalter angeschlossen ist funktioniert es auch mit einem L - Input am shelly....