Moin,
kurze Aktualisierung, hatte mich bei meinem Freund über Pfingsten remote auf seinem Rechner eingeklinkt und alle möglichen Log´s überprüft.
Alles ohne Befund gewesen, sodann in der Shelly App die Szene gelöscht und wieder neu, auf die gleiche Art & Weise, erstellt und seitdem läuft das problemlos, ohne fehlerhafte Benachrichtigungen, wie am Schnürchen.
Keine Ahnung was die Szene da getriggert hatte.
Beiträge von Space Jelly
-
-
Hmm, Neustarts gute Idee, das hatten wir allerdings nicht getestet (wozu auch), werde das Teil (WLAN) mal mit Neustarts ärgern wenn ich wieder da bin (dauert wiederum eine Weile) mal sehen was sich ergibt; im Moment hat die Pumpe bei dem Regen gut was zu tun... -
Moin,
muss das Thema jetzt doch nochmal ansprechen, habe ja den Shelly Plus 1PM verbaut und eine Szene eingerichtet um eine E-Mail Benachrichtigung zu erhalten; wurde getestet und funktioniert tadellos.
Wenn jetzt aber das WLAN mitten in der Nacht abgeschaltet wird (booten tut gut) und nach 5 Minuten wieder eingeschaltet wird, löst die Szene ohne Grund aus und schickt mir eine Benachrichtigung (eine Alarmierung); im Grunde genommen eigentlich ganz praktisch, so erfährt man, dass das WLAN wieder da ist, nur ist es nicht im Sinne des Erfinders.
Irgendeine Idee bitte was man da machen könnte (das Booten muss in jedem Falle erfolgen, das kann aus anderen Gründen nicht abgeschaltet werden)? -
Ja in der Tat, habe ein EIB/KNX System, welches ebenfalls den Verbrauch bei verschiedenen Steckdosen misst (und wer misst, misst Mist) und da gebe ich Dir vollkommen Recht, die Waschmaschinen zeigen genau dieses Verhalten.
Vor ein paar Jahren hatte die alte ihren Geist aufgegeben und die Neue hat so einen nervtötenden lauten Ton, der schallt durchs ganze Haus, da braucht man keinen Shelly mehr oder etwa doch?
Genau deshalb brauche ich ihn, damit ich dieser Waschmaschine endlich die Gurgel umdrehen kann, um diesen fiesen Ton abzuschalten. Da wird das Script gute Dienste leisten, danke nochmals.
Zwischenzeitlich hatte ich gelesen, das der Shelly Hersteller was mit KNX am Laufen haben sollte, mal sehen was da Ende des Jahres wahrscheinlich kommt...
Ich denke aber bezüglich der eigentlichen Fragestellung könne wir dieses Thema jetzt schließen. -
Wollte ja nur die Fehlerquellen bei einer Alarmierung (Logisch ohne Internet geht nichts) reduzieren, im Normalbetrieb kann das ja jeder für sich entscheiden ob man eine Cloud verwenden möchte.
Oh man, die Firewall hatte eine extra Freigabe nicht gefressen, weiß der Geier warumAlso das (fast Einzeiler, wertet natürlich nichts aus, es geht nur ums Versenden einer Nachricht) Script für Telegram wobei das XXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durch den "Telegram Bot Api Key" und 0000000000 durch die "Chat ID" zu ersetzt ist, welche man vom @BotFather (einfach in Telegram danach suchen) bei Erstellung eines Kanal erhält, abschließend nur noch den Wunschtext eintragen:
Shelly.call(
"http.get",
{
url: 'https://api.telegram.org/botXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/sendMessage?chat_id=0000000000&text="Hier steht Euer Text"'
},
);
Und bei Interesse kann man ohne das Apostroph (am Anfang und Ende), das Ganze auch unter Action in eine URL kopieren:https://api.telegram.org/botXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/sendMessage?chat_id=0000000000&text="Hier steht Euer Text"
Mal sehen wie ich das jetzt mit der Waschmaschine deichsel...
-
Ja, das mit dem "Bukowski-Draht" hatte ich bereits gelesen, danke für den Hinweis, gut zu wissen!
Oh, die Waschmaschine, so ein Script wäre genial, da würde ich glatt die nächsten Shellys kaufen
Apropos Waschmaschine hatte da ein Foto von einem verbrannten Shelly Plus Plug S beim blauen Riesen gesehen (läßt sich logischerweise nicht überprüfen was da genau mit dem seiner Waschmaschine passiert ist), hatte daher extra aufgepasst den Shelly Plus Plug S "Version2" zu bekommen, der soll anscheinend "robustere" Bauteile haben.
Danke schonmal im Voraus! -
Moin,wie bereits erwähnt, es hat etwas gedauert, danke für Eure Geduld.
Die Pumpe hat es jetzt leider doch geschmissen, also musste eine neue her und zwar diesmal direkt mit eingebautem Niveaumesser (besser Sensorstarthöhen), FI angeschlossen und versenkt, funktioniert prima.
So, was machen wir jetzt mit dem WPS5000 Pegelmesser?Nichts leichter als das, der wurde zu einem Alarmgerät degradiert, falls die neue Pumpe mal nicht will wie sie soll.
Zwischenzeitlich hatte ich auf Anraten von horkatz einen Shelly 1PM (neben den Shelly Plus Plug S) erworben und erlaube mir daher, sein stillschweigendes Einverständnis vorausgesetzt, seinen superduper Schaltplan zu "kapern".
Da wir ja jetzt keine Pumpe mehr mit dem Shelly 1PM starten müssen, fliegt als Erstes (der sonst sehr wichtige) RC Snubber mal raus.
Tja und dann stellte sich die Frage ob der WPS5000 oder der Shelly 1PM die Steckdose einschalten sollte. Mein Freund hat sich dann dafür entschieden, das dies, wie gehabt, der WPS5000 übernehmen soll und so wurde dann auch der Shelly 1PM degradiert und "nur" noch zur Alarmierung verwendet. Zurücksenden wollte er ihn nicht, wer weiß wie lange die Pumpe funktioniert und wir das vielleicht doch wieder reaktivieren müssen; Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste...
Verdrahtet haben wir das jetzt nicht wie im Plan, sondern da der Shelly mehrere Anschlussmöglichkeiten für N und L bot, wurde das Stromkabel welches in den WPS5000 reingeht direkt mit dem Shellly verbunden und von dort aus wieder mit einem zweiten Draht zur grünen Klemmleiste des WPS5000 zurück. Kann man nicht ganz so gut erkennen, da das dickere schwarze Stromkabel unter dem shelly liegt. Die Steckdose mit dem rotem Draht (welcher ja bei Alarm eingeschaltet wird) bot die Möglichkeit ein zweites Kabel zu befestigen, welches mit den Eingang "SW" des Shelly verbunden wurde.
Bliebe dann nur noch im Shelly 1PM unter "Actions" die zwei Shelly Plus Plug S bei Spannung auf dem "SW"-Eingang zu aktivieren und wenn die Spannung abfällt diese wieder zu deaktivieren.
Leider habe ich es nicht geschafft vom Shelly 1PM ein Script zu entwickeln, was *ohne* Cloud z.B. einen Telegram Bot ansteuert (auch nicht unter Zuhilfenahme der Beispiel-Scipts "Framework" auf Github; aus Windows raus mit cmd und curl ist das ein Einzeiler!); wenn ich mehr Zeit habe sehe ich mir das mal genauer an, irgendwie wird man immer in die Cloud gedrängt, dabei möchte man gerade bei Alarmierungen die Ausfallkette so kurz wie möglich halten.
Zusätzlich wurde zum Testen (und damit beantworte ich meines Eingangs gestellte Frage selbst) beim manuellen Einschalten des ersten Shelly Plus Plug S von diesem aus der zweite Shelly Plus Plug S ebenfalls eingeschaltet; damit können wir einfach überprüfen ob die beiden Shelly Plus Plug S funktionieren. Der im WPS5000 verbaute Shelly 1PM wird durch kurzschließen (mittels eines metallischen Schraubenziehers) des Sensors des WPS5000 auf Funktion geprüft.
Und was schließen wir jetzt an die Steckdose des WPS5000 an?Spaßeshalber einen kleinen Krawallmacher sprich einen optisch-akustische Signalgeber (mini Sirene mit Blitzlampe).
An der Steckdose für die Pumpe (vor dem FI) wurde gleich eine eine WLAN-Kamera mit installiert. Da kann man via Computer oder Smartphone, auch von außer Haus, selber beobachten ob die Pumpe arbeitet oder halt nicht.
Fürs erste hat Shelly gewonnen, für die Alarmierung per E-Mail musste dann leider doch die Shelly-App installiert werden; man muss halt Prioritäten setzen, ein trockner Keller mit Alarmierung hat Vorrang vor der Cloud...
Nochmals vielen Dank an Alle für Eure Ideen!Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Wow, mega mit Schaltplan, ist ja irre, vielen, vielen Dank dafür !!!
Okay, dann werde ich mir noch ein paar Shelly´s bestellen, es wird aber noch eine Weile dauern (war außerplanmäßig bei meinem Freund, weil da die Pumpe wahrscheinlichen Macken hat und die ausgetauscht werden muss; mal schauen).
Wirklich genial, Dankeschön !!! -
Habe mit meinem Freund nochmals gesprochen, für ihn wäre momentan das Wichtigste, wenn das Pegelmessgerät aktiviert wird, in einem anderen Raum eine Lampe einzuschalten und wenn alles abgepumpt ist, die Lampe auch wieder auszuschalten.
Zusätzliche Frage von ihm war ob man auch eine weitere Lampe in einem zweiten Raum genauso schalten könnte?
Was würdet Ihr jetzt bitte Vorschlagen ?
Danke im Voraus! -
-
-
-
-
-
-
-
-
Okay dann frage ich jetzt mal anders rum.
In der Beschreibung vom WPS 5000 steht, das der Sensor mit einer Kleinspannung von 10V, sowie einem im Gerät einstellbaren Ansprechwiderstand von 10...200 kOhm justiert werden kann.
Da wird der Sensor am Gehäuse mit zwei Drähten angeschlossen:Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Gäbe es vielleicht einen Shelly den man dort anschließen könnte und der da eine Auswertung vornehmen könnte? -
Hab im Internet gestöbert, das ist von einem H-Tronic WPS 3000 und das sieht dem WPS 5000 ähnlich aus, links oben ist die Rückseite der geschalteten Steckdose:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Könnte mir also vorstellen einen Shelly dazwischen zu klemmen, welcher wäre bitte am besten geeignet?
Nur wie bitte löse ich das Problem um zu merken ob der FI ausgelöst hat und somit die Pumpe nicht läuft?
Danke für den Link, hatte schon erfolglos gesucht, muss mal überlegen wie ich das mache...
Sehe gerade, da im Link ist auch ein Foto vom WPS 3000 drin, dann passt das ja. -
Der Pegelschalter ist ein H-Tronic WPS 5000 (https://www.h-tronic.de/Wasserpegelschalter-WPS-5000/1114500).
Foto vom Innenleben kann ich derzeit leider nicht dienen, da der bei einem Freund von mir installiert ist und ich da soll schnell wegen der Entfernung nicht hin komme.
So sieht das Teil aus:Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Rechts das weiße Teil mit den beiden Kontaktflächen hängt in einem Sickerschacht und wenn da das Drainagewasser anschlägt schaltet die Steckdose im Gerät durch wo dann zuerst ein FI eingesteckt ist, also sowas:Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Welcher den Strom zur Pumpe durchleitet.