Schau mal hier:
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-button1
URL des Shelly den du schalten möchtest:
Schau mal hier:
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-button1
URL des Shelly den du schalten möchtest:
Genau, das war der Advanced IP-Scanner
Hallo Wilhelm,
Ich empfehle dir Taster.
Damit kannst du pro Shelly Mini vier verschiedene Kommandos geben.
Zum Beispiel:
Einfacher Push - schaltet den „eigenen“ Shelly
Doppelter Push - schaltet die benachbarten Shelly und somit auch die zusätzlichen Nachbarlampen
Dreifacher Push - schaltet die Panikbeleuchtung (alle) an
Langer Push - schaltet alle Lampen aus.
Bei Verwendung eine PM Models siehst du den aktuellen Verbrauch der Lampe und somit ob diese eingeschaltet ist und auch funktioniert weil der Stromfluss gemessen wird.
@ FunkenwernerLeider nein.
Wird aber nur im Link zu, Forum angezeigt. Beim Link auf der Startseite zum Lexikon nicht.
Hallo,
Ich komme nicht mehr ins Lexikon.
Ich scanne mein Netzwerk auch mit dem o.g. Scanner.
Bei mir schalten die Shellys nicht, allerdings Orginalfirmware in Verwendung
@ Wilhelm: der Aufbau bei #7 oben läuft so bei mir.
Ich bin bei meiner Planung von jeweils dezentralen Schalter in der Nähe der Lampen ausgegangen.
Für eine genauerer Unterstützung solltest du uns einen Verdrahtungsplan zur Verfügung stellen.
Welches Smartphone möchtest du nutzen?
Du kannst wenn du die den fehlenden Neutralleiter zu den Schalter ziehen kannst z. B. jeweils einen Shelly Mini (PM) verbauen.
N und L am Shelly auf die entsprechenden Klemmen.
Die Phase L vom Schalter auf SW
Die geschaltete Phase kommt dann von O und geht zur Lampe.
Nach dem Einbinden der 5 Shellys mit fester IP erfolgt die „Programmierung“.
1. über das Zahnrad - Ein-Ausgangseinstellunge den Schalter definieren und zwar als getrennter Schalter.
2. über die Kettenglieder die Aktionen hinzufügen:
Jeweils immer die Eigene „örtlich“ Aktion 1/0 Lampe erstellen und jeweils die 4 anderen Lampen als Aktionen von anderen Gerät hinzufügen.
In der App legst du die eine Gruppe mit „Alarmbeleuchtung“ an und fügst alle 5 hinzu.
Bei Apple kannst du dir auch ein Widget Gruppe anlegen. So geht es im Falle eines Falles schneller mit der Panikbeleuchtung.
Beste Grüße
Udo
Hallo Wilhelm,
Das hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab:
Montageorte der Schalter, Verfügbarkeit von N und Dauerphase an den Schalter. WLAN Versorgung an den Montageorten der Shellys etc.
Z. B. Wenn am Schaltermontageort N und L.(muss ja) und ausreichend Platz hinter dem Schalter vorhanden ist, kannst du den Shelly jeweils hier verbauen.
Je nach Leistungsbedarf eine Shelly Mini Gen 3 oder ein Shelly Plus 1(PM).
1. Wischen nach rechts auf dem Homebildschirm.
2. Widgets klappen aus. bearbeiten drücken
3. Anpassen > anklicken
4. Widget Shelly - Sensors, Emeters auswählen
5. über + die Sensoren hinzufügen
Bitte noch ein Foto vom Anschluß des Tasters und von der Beschreibung der DIP-Schalter.
Nach erster Sichtung schaltest du öffnen und schließen zusammen.
Siehe Anlage:
.
Hallo,
Schaltplan findest du hier.:https://kb.shelly.cloud/knowledge-base…icwiringdiagram
Taster an S1 und S2 klemmen, die beiden Löschglieder auch anschließen und den Motor an 01 und 02 anschließen.
LG
Es würde mit den vorhandenen Schalter funktionieren, wenn:
die geschaltete Phase (L1) gleich der Dauerphase (L) aus Schalterkombi 4 ist.
Wenn nicht liegen am Shelly 400 Volt an, was zur Zerstörung führt mit den bekannten Folgen.
Gegebenenfalls kannst du dir die „Dauerphase (L)“ durch „Nachziehen“ einer Ader zum 1. Schalter bringen und dort statt L1 an den (Wechsel-)Schalter anschließen.
Sonst bleibt nur der Austausch Schalter gegen Taster.
Aber auch hier die Phase an die Taster aus dem Wohnzimmer bringen. also die Phase (L) von dem der Shelly seine Betriebsspannung (L+N) erhält. Adern sind ja jetzt ausreichend vorhanden durch den Wegfall der Kreuzschaltung.
Eine Möglichkeit, wenn auch nicht ganz deiner Vorstellung entsprechend wäre:
Shelly 2 PM bei der 1. Lampe plazieren.
1. Ausgang: Anschluss Beleuchtung
2. Ausgang: Anschluss LED
Shelly I4 und Shelly Wall Switch 4 für die Steuerung des Shelly Plus 2 PM
Beispielkonfig:
1 x Tastendruck kurz -> schaltet Beleuchtung ein (und LED aus)
2 x Tastendruck kurz -> schaltet LED ein und Beleuchtung aus
Langer Tastendruck -> schaltet LED aus (und Beleuchtung)
Oder du verwendest zwei der vier zur Verfügung stehenden Taster und kannst entsprechend konfigurieren.
Wenn du dir einen 2. Shelly 2 PM spendierest, kannst du so beide Lampen im Raum auch einzeln oder auch gemeinsam steuern.
steffda: Folgender Alternativvorschlag: Setze 4 Shelly Plus 1 im 12VDC Betrieb ein.
Da der Shelly Plus 1 SELV-Konform ist können die Kontakte (I und O) 230VAC für die LEDs schalten.
Beste Grüße