    Hallo zusammen,

    ich versuche die originale Firmware (aus der Filebase hier) meines Shelly 2.5 widerherzustellen.

    Ich nutze macOs und benutze esptool zum flashen.

    Folgendes habe ich versucht:

    esptool.py erase_flash

    esptool.py -p /dev/tty.xyz write_flash 0x0 switch25.bin

    Ohne Erfolg. Mit 230V wird mir kein Shelly WLAN angezteigt.

    Wenn ich beispielsweise esphome oder tasmota flashe funktioniert alles wie erwartet.

    Kann mir jemand weiterhelfen?

    Das kommt bei mir leider nicht in Frage.

    OK, ich denke ich werde einfach mal einen neuen BWM aus der Liste kaufen.

    In Elektronik bin ich nicht sehr tief drin. Ich kenne grundlegende Dinge, aber könnte jetzt nicht einen BWM Potentialfrei machen indem ich mir das CircuitBoard anschaue.

    Eine weitere Frage noch wenn gesattet: Ich hätte an einer Stelle gerne 2 Bewegungsmelder die das gleiche Licht/den gleichen SW am Shelly schalten. Momentan habe ich einfach beide L' an den gleichen SW1 Port gehängt. Funktioniert (bis auf das obige Problem) soweit auch. Denke das wird generell so gemacht oder und sollte mit den neuen BWM auch machbar sein?

    DANKE auf jeden Fall schonmal für die ganze Hilfe

    Zur Klarstellung: Invertiert geht es nur mit Widerstand dazwischen.

    Ich hab leider nicht mehr die Originale Firmware drauf, sondern benutze ESPHome (Schande über mich). Ich denke das macht in diesem Fall aber keinen Unterschied. Ich könnte natürlich auch dort invertieren. Ggf. könnte ich auch nochmal die Original Firmware zum testen aufspielen (weiß allerdings gar nicht ob diese erhältlich ist?).

    1. Ich glaube du hast einen kaputten Socken an ??

    2. Müsste ich nochmal schauen, aber ich glaube der bewegungsmelder ist einer von den inkompatibelen.

    Abhilfe schafft ein passender Bewegungsmelder, Relais oder wie du es machst eine Grundlast.

    1. Oh man :'D einfach nicht so genau schauen.

    2. Weiß leider nicht wie ich selbst rausfinden kann ob das ein kompatibler ist. Wäre super wenn du das rausfinden könntest oder mir sagst wie. Falls ja, sollte man vielleicht die Beispiele in diesem Thread anpassen, da in der Abbildung genau dieser genutzt wird :D

    Wie kann man so eine Grundlast erzeugen. Mit einem Widerstand schon, ja. Brauche ich da einen bestimmten damit es sicher ist? Habe jetzt nur so einen einfachen 200k Ohm Keramik Widerstand zur Hand gehabt, den ich für meine 5V Projekte verwende. Ist der sicher? Ist ja grundsätzlich keine Last auf L'->SW1.

    Wäre super doof wenn ich die Bewegungsmelder austauschen müsste, da ich bereits mehrere davon verbaut habe.

    Hallo,
    ich habe einen Shelly 2.5 und einen Steinel IS1 PIR mit dem ich folgendes Problem habe.

    Meine Verkabelung sieht folgendermaßen aus:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Jedoch zeigt mir der Shelly somit dauerhaft an, dass der SW1 aktiv ist.

    Ich habe mehrere Messungen durchgeführt.

    Ist der PIR nicht aktiv, habe ich zwischen SW1 und N irgendwas zwischen 50V-120V. Ist der PIR aktiv, dann sind es 230V.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Ist der L' vom PIR nicht mit dem SW1 verbunden dann führ dieser natürlich nur bei Bewegung 230V, ansonsten 0V.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Setze ich zwischen dem L' vom PIR und dem SW1 Input einen 200k Ohm Widerstand, dann funktioniert das Ganze, zwar Invertiert, aber es geht. Ist keine Bewegung ist der Eingang aktiv, bewegt sich etwas, ist er inaktiv.

    Was mache ich hier falsch? Laut Diagramm von SparkyMaster sollte es ja "einfach" so funktionieren. Freue mich über jede Hilfe/Antwort.
    Gerne bitte auch nach mehr Infos fragen, falls ihr diese benötigt für eine Einschätzung. Das Problem habe ich nun schon ein paar Monate ungelöst und ich bin am verzweifeln.