    Hallo zusammen,

    gerne möchte ich dazu aus fachlicher Sicht als E-Konstrukteur folgendes mitteilen:

    Die technische Spezifikation des Herstellers ist bindet !

    Somit darf dieser shelly-Mini nur eingesetzt werden, wenn die Vorsicherung (10A B oder C) entsprechend vorhanden ist.

    Alles andere ist offiziel nicht zulässig, eigentlich sogar schon fahrlässig und kann in einem Rechtssteit zum Bumerang werden.

    Ich werde in meinen 16A-Stromkreisen keinen MINI einbauen.

    Ausnahme der Shelly PM Mini. Dieser hat die 16A-Freigabe.

    Genau. Und es funktioniert nur deshalb, weil die Spannung des Netzteils beim Lauf des Motors auf 24V zusammenbricht. Wäre das NT stabilisiert, sähe die Sache anders aus…

    Stimmt :thumbup: manchmal ist etwas nicht stabilisiertes doch ganz brauchbar :)

    Den Nutzen davon erkenne ich jetzt nicht, man könnte aber auch (bei Gleichstrommotoren) ein paar Leistungsdioden in eine Motorleitung klemmen (z.B. 2 x 2 Stück in Reihe, die beiden Stränge dann antiparallel).

    Den Spannungsabfall kann man dann auswerten.

    Nachteil: Die Motorspannung wird durch diese Maßnahme etwas reduziert...

    Mein Nutzen sieht wie folgt aus:

    -Es muss nichts umgebaut bzw. eingebaut werden.

    -Die 3 Spannungswerte geben ausreichend genau an, ob das Tor Auf-fährt, Zu-fährt oder steht.

    Fazit: Low-Coast aber effektiv :)

    Herzlichen Dank für die Skizze! Empirisch, aber ordentlich gelöst!

    Ja korrekt :)

    Was ein Spg.-Wert aussagt ist reine Definitionssache.

    Eigentlich wichtig dabei, immer den ungünstigsten Fall der eintreten kann zu beachten.

    Als Beispiel, die Situation Drahtbruch :/

    Ebenfalls eine schöne Lösung wäre mit dem Shelly UNI

    Er hat 2 potentialfreie Ausgänge + 2 diskrete Eingänge + 1 Analog-Eingang für zb Spannungmessung

    Ich nutze den Shelly UNI wie folgt mit einem 20J alten Torantrieb:

    1 Ausgang um das Tor zu steuern. Dabei in den Einstellungen des Ausgangs eine Zeit von 3s eingetragen um den Ausgang wenn er angesteert war automatisch wieder zurückzusetzen. Somit ist der Ausgang immer nur für 3s angesteuert.

    2 Eingänge nutze ich um 2 Positionen vom Tor zuerfassen. Als Sensoren kommen Initiatoren zum Einsatz ca.10€Stk. Diese haben den Vorteil dass sie keine Batterie benötigen wie die Shelly Tür-Kontakte. Batterie in der kalten Garge, hält nicht lange.

    1 AnalogeEingang nutze ich um die Motorspannung zu messen. Dadurch erkenne ich ob der Motor läuft und in welche Richtung er sich bewegt.

    Zusätzlich hängt noch ein Temperaturfühler DS18B20 dran der die Garagentemperatur misst.

    Falls jemand Daten oder Fotos benötigt, einfach hier melden

    VG Alfred