Beiträge von Frank2110

    Hallo zusammen,

    für 2PM funktioniert die Zeitschaltung für "Aus" nach x Sekunden nicht (hier für Rolladen, der das "Aus" benötigt.

    In Shelly Control funktioniert diese aber.
    Weiß jemand woran das liegt?

    Frank2110

    mal nen Spass am Rande:

    Frage 3 Fachmänner etwas. Wenn alle 3 das Gleiche sagen sind zwei davon kein Fachmann.

    Strom ist schwarze Magie für mich - für alles was nicht zweifelsfrei geklärt ist bestelle ich mir einen Elektriker.

    Und lasst gut sein jetzt.

    Hallo Horkatz,
    keine weiteren Anschlüsse in selber Dose, darunter jedoch weitere Wechselschaltung für anderen Wohnbereich (LS).

    Ja, Leerrohre - Abzweigdose gut versteckt (evtl. hinter Möbel oder großer Holzplatte (als Träger für Dunstabzug über Insel). Aufwand tue ich mir nicht an.
    Frank2110

    Hallo Nordlicht,

    so sieht der Schalter aus. Die Wechselschalter hat mein Elektriker mit weißen Kabeln ausgerüstet.
    Ein Messgerät habe ich nicht. Bei Licht "aus" spricht der Phasenprüfer (Glühbirne) für das hintere weiße Kabel an. Das vordere weiße Kabel nicht.

    Bei Licht "an" spricht der Phasenprüfer bei allen Kabel

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    an.

    Es sind nur zwei Schalter vorhanden. Für einen evtl. Umbau würde ich einen Fachmann ins Haus holen.

    Frank 2110 (definitiv kein Stromer)

    Hallo zusammen,
    spannend und interessant der Verlauf hier.
    Der Schalter schaltet eine LED-Deckenleuchte. Um Problemen bei allen Unwägbarkeiten und zukünftigen Veränderungen aus dem Weg zu gehen bietet sich vll. eine Alternative an. Einen Shelly direkt vor die Lampe?

    Was sagen die Beteiligten und Andere dazu?

    Frank 211010 - definitiv kein Stromer

    Hallo funkenwerner,

    wenn ich den FI manuell auslöse geht in diesem Wohnbereich (ganzen Wohnung) nichts mehr.

    wenn ich die Sicherung manuell auslöse geht in diesem Wohnbereich nichts mehr.

    Demnach könnte man es testen.

    Danke für Hilfe. Antwort erbeten, falls ich das falsch verstehen sollte.

    Danke
    Frank 2110 - definitiv kein Stromer

    Hallo,
    wollte gerade an einem Wechselschalter einen 1PM Gen. 3 anschließen.
    Wg. fehlendem Nullleiter wieder zusammengebaut.

    Im einem sonstigen Beitrag jetzt gelesen, dass jemand aus daneben liegenden Dosen den Nullleiter dazuschalten will.

    Geht das? Ist das zulässig?

    Frank2110

    Hallo,.


    diesen Shelly habe ich für eine Klimaanlage Twin (heizen u. kühlen) von LG eingebunden. Die Idee war den Stromverbrauch zu überwachen. Schalten und smarte Anwendungen waren erstmal nicht angedacht.

    Kann mir vorstellen, dass dafür ein anderer Shelly sinnvoller ist. Empfehlung würde ich umsetzen.

    Unabhängig davon interessiert mich wie die Input/Output-Einstellungen für eine Klimaanlage (in Betrieb setzen) mit Fernbedienung zu setzten wären?

    Welche Auswirkungen haben die Einstellung Schaltertyp?

    Frank2110

    Hallo,
    ich habe zwei Rollladen deren Schalter direkt beieinander liegen. Der Shelly erkennt die Geräte. EinShelly hat sich nach mehreren Versuchen einbinden lassen. Der 2. Shelly meldet permanent bei Anmeldung im W-Lan "Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen. Ich habe schon mehrfach Resettet und auch auf Werkseinstellungen durch betätigen des Buttons (5sec und 10 sec) durchgeführt.
    Woran kann das liegen?

    Gruß Frank2110

    Hallo,
    Anschlüsse sollten eigentlich stimmen. Die Schalter (hoch u. runter) funktionieren. Das Teil lässt sich aber nicht einbinden und blinkt nicht? Hat jemand Ratschlag?

    Hallo, jupp bin definitiv kein Stromer.


    Es handelt sich um Shelly Plus 2PM.
    Bilder anbei als Testaufbau. Das Ergebnis ist wie am Rolladen selbst.

    Und jetzt ein Miracle.

    Beim Einbinden des Testaufbaus hat die App den Rolladen erkannt und schaltet ordnungsgemäß hoch und runter. Den Shelly im Testaufbau hat er aber nicht erkannt?

    Mit den Bildern als Anhang habe ich noch Schwierigkeiten. jpg zu groß.

    Das übe ich noch.