Settings -> Connectivity Settings -> Modbus
Beiträge von Fritz87
-
-
Hallo,
mir geht es genauso. Shell Pro EM 2x50 bestellt eingebaut und festgestellt, dass der ioBroker Adapter ihn (noch ?) nicht unterstützt.
Ich habe mir mit dem ModBus-Adapter (Version V6.0.1) beholfen.
Im Benutzermenü des Shelly muss der ModBus aktiviert werden.
So ist mein Modbus Adapter konfiguriert
Verbindungsparameter:
TCP
Verbindungspartner: IP des Shelly Pro EM
Port :502
GeräteID: 1
Type: Master
Allgemeines:
Nur ein Haken bei "Aliases benutzen" gesetzt
Zum Abrufen der Werte muss des Eingangsregister gepflegt werden.
Achtung die in der Shelly Dokumentation genannten Register haben bei mir im ioBroker nicht funktioniert. Ich musste jeweils 2 addieren.
So ergeben sich diese Werte
Register (angepasst!!) Typ Wert 32005 float (Big Endian) Voltage, V (Meter 1) 32007 float (Big Endian) Current, A (Meter 1) 32009 float (Big Endian) Active power, W (Meter 1) 32025 float (Big Endian) Voltage, V (Meter 2) 32027 float (Big Endian) Current, A (Meter 2) 32029 float (Big Endian) Active Power, W (Meter 2) 32312 float (Big Endian) Total active energy - perpetual count, Wh (Meter 1) 32332 float (Big Endian) Total active energy - perpetual count, Wh (Meter 2) Ich habe es aber nicht geschafft das Relais mittels ModBus anzusteuern.
Ich hoffe das hilft trotzdem weiter,