Dobrý den, děkuji za odpověd´.
Po přeměření fází, bylo zjištěno chybné zapojení Shelly.
Napájení z fáze A nebylo do VA atd.
Nyní už měří správně až na jednu fázi kde se mi pořád objevuje malé množství vrácené elektřiny, do 1Wh.
Nevíte kde by mohl být problém?
Beiträge von CNCSeryn
-
-
Díky za odkaz.
Zkontroloval jsem veškeré zapojení a je to správně, ale stále to měří špatně,
s větší spotřebou fází A a B to začíná ukazovat záporné hodnoty. -
Písmeno n
Dobrý den,mám
problém se dvěma měřiči Shelly 3EM v dílně.
Jeden z nich měří konkrétní stroj, kde je elektroměr přímo v elektřině. skříň stroje.
Zpočátku to vůbec nefungovalo, dokud se elektrikář nepokusil otočit transformátory na napájecích vodičích opačným směrem než v návodu a už se to projevuje, i když mám podezření, že zobrazená spotřeba je podezřele nízká, ale to zjistím až po dlouhodobém sledování.
Druhý mám na měření celé dílny u hlavního jističe a dělá mi problém, když mám zapnuté jen PC, led osvětlení atd., ukazuje spotřebu 300 - 500W a jednu fázi v mínusových hodnotách, když zapnu stroj, který bere třeba 3,5KW, ukazuje mi celkovou spotřebu kolem 1,5KW a náhodně jednu nebo dvě fáze v mínusových hodnotách. Může mi někdo poradit, co s tím? Elektrikář neví, co má dělat, říká, že je to správně zapojeno. Používám mobilní aplikaci Shelly Smart Control. Měřič ve stroji mi ukazuje například spotřebu 3,3 kW, kterou mám v jedné místnosti, a ve druhé místnosti mi druhý měřič ukazuje sotva 1,5 kW celkové spotřeby a 2fázové nebo 1fázové mínus. Mohl by být problém s aplikací? Budu rád za jakoukoliv radu či pomoc.