Beiträge von Eulhofer

    Das kommt ja darauf an, wie du die einzelnen Dinge verschaltest...

    Wenn du dem 2.5er immer Spannung gibst und diektem Zugang zur Markise, dann wird er dann das tun, was er an Befehl reinbekommt... der jeweils letzte Befehl wird ausgeführt.

    Wenn du also übergeordnete (für dich wichtigere) Ausschlußkriterien berücksichtigt wissen willst, musst du entweder den Befehlszugang zum 2.5er beeinflussen, oder die Ausführung behindern (z.B. dem 2.5er die Eingangs- bzw. Ausgangsspannung steuern).

    Und wenn du ein übergeordnetes System (z.B. ioBroker) hast, ist das natürlich die eleganteste Wahl der Dinge...

    Frage am Rande:

    Wie werden die LED zur Zeit geschaltet? Sobald Markise ausgefahren ist, sind die LEDs an, oder wie?

    Also die Aussage "man müsse da was dran machen" ist ja mal .... nix! Oder eine Unverschämtheit.

    Was gibts denn an Schalt- bzw. Anschlußplänen?

    Wer hat denn die Markise installiert/angeschlossen?

    Hallo moeph3us,

    technisch kannst Du das natürlich ähnlich lösen, wie schote das beschreibt - wobei ein Shelly 1 oder 1PM den jeweiligen Stellmotor lediglich ein bzw. ausschalten kann - woher wissen die Motore in welche Richtung sie das Ventil verstellen sollen?

    Wäre also je ein Shelly1+AddOn für Temperaturerfassung/-reaktion fällig und je Motor ein 2.5er für auf/zu. Wobei dann immer noch nicht klar ist, wie weit das Ventil geöffnet werden soll, wenn es im Raum wärmer werden soll - immer voll auf bzw ganz geschlossen macht ja auch keinen Sinn.

    Apropos Sinn:

    Du sagst, dass dein Heim im Rohbau ist - es wird sich also um einen Neubau handeln, der dann auch die aktuellen energetischen Vorgaben/Vorschriften erfüllen/einhalten/übertreffen wird.

    Allein schon aus dem Grund stellt sich die Sinnfrage nach einer dezentralen Steuerung der per Definition extrem trägen Heizungsform Fußbodenheizung durch solch ein "grobes" "An-Aus"-System. Wenn man tatsächlich meint permanent regeln zu wollen, dann sind bei solch modernen Gebäuden/Heizsystemen "feinfühligere" (Mehrpunkt-) Regelungen angesagt, die dann auch entsprechend vom Fachmann nach hydraulischem Abgleich der Anlage eingestellt werden sollten.

    Sich selbst immer wieder die Heizkreise auf- und wieder zuzudrehen mag vielleicht ganz witzig sein und den Drang nach Kontrolle bedienen...

    Und selbst wenn es einfach nur darum geht sich sein Haus "smart" machen zu wollen, dann sollte gerade im Neu-/Rohbau auf zentrale verdrahtete Steuerung gesetzt werden. In einer solchen Zentrale können dann auch verschiedenste Informationen (z.B. Aussentemperatur, Fenstersensoren, Anwesenheit, Alltag/Feiertag/Urlaubsschaltungen etc. etc.) verknüpft werden und zu entsprechendem Regelverhalten führen.

    Auch wenn ich hiermit keine Werbung für die Shellys mache, so sollte m.E. nicht unerwähnt bleiben, dass natürlich irgenwie alles mit den Shellys funktionieren kann, dass man aber durchaus auch "die Kirche im Dorf lassen " sollte.

    Ich habe bei mir jede Menge Shellys verbaut - weil mir die "Strippenzieherei" in meinem Altbau, den Scheunen, Ställen etc zu mühsam ist - aber wo es geht setze ich verdrahtete Kleinsteuerungen ein, die ich per LAN vernetze und die ich individuell programmieren kann.

    Hallo Home Kit User,

    etwas verwirrend deine Ausführungen.

    Mach mal ein Update "Home Text User" und ersetze alle verkehrten Wörter mit dem, was du mitteilen willst...

    Vielleicht kann dann jemand nachvollziehen, was du meinst....

    "einfach 12 anlegen..."??

    "gibt Masse aus...."??

    "auf einer anderen Anleitung..."??

    "Gehäuse manipilirt..."??

    "so schon klein ist..."??

    "orangen bzw braunen Draht auf Messe...."??

    Wieso kommt nicht das geleich tor symbol wie in der App, im browser kommt Knopf mit dem Pfeil für die Darstellung des Zustandes.

    Ist für mich verwirrend.

    Weil das eine die "Webseite" ist, die der Shelly selbst generiert und das andere eine Software, die einzelne Shellydaten zusammengefasst darstellt.

    Das ist so ähnlich, als würdest Du ein Dokument mit einer Textverarbeitungssoftware schön formatiert abspeichern und dann mit einem reinen Texteditor öffnen. Ist die identische Datei - nur die Darstellung ist anders.

    So isses nunmal - die App interpretiert den Zustand des "external switch" und verknüpft dies mit entsprechend angelegten Icons...

    Immer noch die identische Information - nur andere Bildchen...

    Guckt mal hier:

    thgoebel
    6. Juli 2021 um 21:19

    Sollte es wirklich Leuchtmittel geben, die mit knapp 5mA und - wegen der Dioden - nur mit einer Halbwelle (das sind rd. 0,7W) ausreichend hell strahlen!?

    Ne, neeee.....

    die Lampe hängt stinknormal am Ausgang vom Schalter und N.

    Und der Shelly SW ist einfach an den Lampendraht dazugeklemmt...

    Die Lampe hat "full power" wie vorher auch. An der Lampenschaltung hat sich überhaupt nichts geändert - einfach den Shelly SW dazugehängt (als wäre es ein weiterer Verbraucher....

    Mit diesen Gegebenheiten ist es unmöglich, z.B. eine Nachlaufsteuerung eines WC-Lüfters, abhängig von der Betätigung des Lichtschalters mittels eines Shelly 1 zu realisieren

    Sehe ich ein bisschen anders:

    Shelly1 N mit L beschaltet

    Shelly1 L mit N beschaltet

    Shelly1 SW mit Lampendraht über Schalter (nicht Taster) mit Phase beschaltet

    Shelly1 I mit L beschaltet

    Shelly1 O mit Lüfter-L beschaltet

    Wichtig: Lampe nicht Glühlampe oder Leuchtstofflampe mit KVG - klappt nicht!

    Ich habe erfolgreich mit Old-school Energiesparlampe und LED-Bulb getestet.

    Konfiguration im Shelly:

    Button type = detached

    Button switched ON URL: http://localhost/relay/0?turn=off&timer=5

    Button switched OFF URL: http://localhost/relay/0?turn=on&timer=30

    Wenn jetzt jemand das Licht anschaltet, dann geht der Lüfter nach 5 Sekunden auch an - und bleibt an.

    Erst nachdem das Licht wieder ausgeschaltet wird, dann wird auch der Lüfter vom Shelly nach weiteren 30 Sekunden abgeschaltet.

    Also ich würde erstmal gucken, ob die Pumpe OK ist - also Shelly "I" und "O" brücken.

    Wenn die läuft, dann würde ich den Shelly durchmessen - was ist los zwischen "I" und "O", wenn das Relais anzieht, bzw, wenn es abfällt.

    Wenn es tatsächlich der Shelly ist - also pemanent zwischen "I" und "O" ein Widerstand (>Messspitzen direkt aneinenander bis unendlich) ermittelt werden kann, dann Shelly tauschen und Relais zwischenschalten. Als Relais würde ich wahrscheinlich nach einem passenden SSR schauen.